Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.

  1. repon
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3

    repon

    Живу здесь

    repon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо.

    делал в CorelDraw...
    без распред коробок не представляю, как соединить провода в подрозетниках, если кабель имеет > 1 потребителя - идет не к 1 розетке, а ко многим в 1 комнате!

    щас накидаю марку кабелей.

    на кухню лучше через стену прихожей идти для экономии кабеля? или по потолку через коридор?
     
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Не только марку кабелей.

    Как минимум, пункты 2 и 3. После этого, можно будет о чем то говорить.

    как удобнее.
     
  3. repon
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3

    repon

    Живу здесь

    repon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Саратов
    Последнее редактирование: 23.10.13
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По автоматам всё неправильно, и по схеме в целом тоже.
    Тут прогуляйтесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
     
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Не надо писать токи.
    Сделайте список (обычный, текстовый, в сообщении а не картинкой) типа:
    Комната 1 гр. 1 - пылесос, андронный коллайдер
    Комната 1 гр. 2 - комп, фен
    ну и т. д...

    И внимательно посмотрите изображение:

    svet-rozet.gif
    SechKab.jpg
     
  6. Estidea
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Estidea

    Живу здесь

    Estidea

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересно а для чего делается проект?
    если для себя, проект сойдет и без уточнений марки кабеля и многих других подробностей.

    если проект для электрика который будет его выполнять (или сами) то упростите проект расположения механизмов и освещения. можно даже разделить розетки освещение, если линии предполагаются разные. Если хочется указать групповую принадлежность розеткам освещению и коробкам оставьте цветовую и цифровую маркировку, с вашей картинки исчезнут лишние линии, которые отнюдь не способствуют пониманию в целом.

    Отдельной схемой можно выполнить и указание размеров расположения розеток-выключателей светильников.

    проект прокладки кабельных линий должен слишком много учитывать чтобы стать таковым, поэтому достаточно просто определить либо желаемые места распределительных коробок, либо последовательность мест соединений в подрозетниках.

    количество линий определять стоит учитывая затраты и удобство проведения. Идеально использовать пол. В таком случае распредкоробки в розетках помогут экономно расходовать кабель и прокладывать линии без препятствий которые приходится преодолевать выполняя работы по стенам или потолку.

    В идеале, все магистральные линии выполняются кабелем 2.5 мм кв и рассчитываются на нагрузку 3.5 кВт, т. е. защищаются 16 А автоматом. В таких линиях ответвления на розетки можно выполнять кабелем 1.5 мм кв (что облегчает установку механизмов и защищает сами механизмы розеток, рассчитанные на номинальный ток 16А). 20-25 А автоматами можно защищать линии, которые требуют повышенной нагрузки (до 5.5 кВт). При этом, логично, что такие линии не имеют ответвлений кабелем менее 2.5 мм кв. Надо учитывать что при выборе сечения кабеля и автомата защиты следует учитывать и длину линии и способ прокладки, которые могут потребовать снижение номинала автомата защиты.
     
  7. repon
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3

    repon

    Живу здесь

    repon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Саратов
    Проект для себя. с другом-электриком будем все тянуть, долбить-кидать)
    марки кабелей и автоматов хочу знать, чтобы не возникло ошибок при прокладке, чтобы не переплачивать за материалы и пр. чтобы верно посчитать объем, а-то другу все некогда.

    отдельно буду развертку стен буду делать, где нестандартн расположение выключателей, потребителей.

    а так - все на одном и том же уровне будет - розетки, коробки, выключатели

    спасибо
     
  8. Estidea
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Estidea

    Живу здесь

    Estidea

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если для себя, то проект должен быть по максимуму функционален. значит уберите все что будет отвлекать внимание, чтобы не ошибиться. реально кабель просчитаете, когда все будет проштроблено) и просверлено.
     
  9. repon
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3

    repon

    Живу здесь

    repon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Саратов
    Вот по группам расписал) чтобы выбрать верно сечение кабеля и автоматы
    Код:
    Гр1
    кондиционер-3квт
    
    Гр2
    обогреватель-3квт
    пылесос-2квт
    телевизор- 0,2 квт
    акустич сист - 0,2 квт
    тв приставка - 0,1 квт
    
    Гр3
    комп+монитор+колонки+лампа-1квт
    утюг-2квт
    
    Гр4
    водонагр-3квт
    
    Гр5
    фен-1,5квт
    бритва 0,5 квт
    выпрямит д/волос 0,5 квт
    бритва 0,5 квт
    пылесос-2квт
    
    Гр6
    стиральн маш-2квт
    
    Гр7
    кондиционер-3квт
    
    Гр8
    обогреватель-3квт
    комп+монитор+колонки+ - 1квт
    пылесос-2квт
    телевизор- 0,2 квт
    
    Гр9
    пылесос-2квт
    обогреватель-3квт
    дрель-2квт
    
    Гр10
    телевизор- 0,2 квт
    тостер- 1,5 квт
    микроволновка - 2,5 квт
    электрочайник - 2 квт
    мультиварка - 1,5 квт
    вытяжка - 0,1 квт
    подсветка духовки - 0,1 квт
    
    Гр11
    холодильник - 0,5 квт
    
    Гр12
    пылесос-2квт
    дрель-2квт
    
    
    Гр13
    звонок - 0,01 квт
     
  10. Estidea
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Estidea

    Живу здесь

    Estidea

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А линии вести будете в штробе по стенам?

    я бы только гр. 11 и гр. 13 выполнил кабелем 3х1.5, остальные 3х2.5
    автоматы на линии 3х2.5 использовал бы номиналом 16 А и характеристикой С и током отсечки 4500, уверен для всех ваших нужд они подойдут. на холодильник 10 А и характеристикой С и током отсечки 4500, а на звонок можно 6 А с той же характеристикой и отсечкой.
    на группы 3, 4, 6 - диф или узо+автомат (16 А и 30 мА)
    на группу 5 - диф или узо+автомат (16 А и 10 мА)
    На ввод автомат по ТУ с характеристикой С и током отсечки 6000 (если однофазный ввод, то скорее всего 50 А) и УЗО (равное или большее номинала автомата) на 100 или 30 мА.

    заметьте нужды в установке автомата номиналом 20 или 25 ампер у вас нет.
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    ... и током отсечки 25 000! Кто больше?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А що Вы хотели? Автор накидал схему, ему в ответ тоже накидали...:close:
     
  13. repon
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3

    repon

    Живу здесь

    repon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Саратов
    Я ж не электрик) накидал, как знал и понимал, поэтому и обратился за корректировками)
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходный уровень "схемы" таков, что проще нарисовать с нуля, чем пытаться Вас вразумить. Но у альтруистов местных похоже дел по горло...
     
  15. Estidea
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Estidea

    Живу здесь

    Estidea

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]
    Ток отключения для автоматов Icn указывается на лицевой панели устройства прямоугольной рамке, как видно на картинке в верху. Так что идите троллить в другое место