    Зх фазный щиток учета 15кВт
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста. Собрал щиток учета для технологического присоединения по схеме.
    Схему выбрал из-за простоты.
    [​IMG]

    Получилось вот
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Похоже ? Примут такую схему при осмотре ?
    Спасибо.
     
  2. Юрий2312
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Юрий2312

    Участник

    Юрий2312

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Автомат 25А, УЗО не знаю селективное ли, но на 63А 300мА
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему примут, ибо ноль в счетчик для принимающих, как сахарная косточка для Бобика.
    Но со схемой Вы налажали, однако! А именно с передачей РЕ далее по выходному кабелю. Особой опасности в этом нет, но предполагалось отдельное заземление для дома.
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Не вполне ясно, как будет организована точка подвеса СИП от трубостойки?
     
  5. Allor
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70

    Allor

    Живу здесь

    Allor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Томск
    Не понятно зачем на всё узо ставить... диф вместо узо и автомата, дешевле
     
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Опасненькая схема!


    Система питания с типом заземления ТТ с 1-но ступенчатой дифзащитой и классом защиты 1 очень не есть хорошо!

    А с взятой землей у ЩУ для дома опасна!

    Опасный монтаж ЩУ!


    Нельзя чтоб провода одиночной изоляцией касались каких-либо токопроводящих частей, даже при классе защиты 1 и системе питания с типом заземления TN!

    По возможности желательно чтоб и кабель оболочкой не касался токопроводящих частей.

    Латунным шинам с зажимом под 1 винт не место в ЩУ на трубостойке!

    Если и использовать латунные шины, в крайнем случае, как исключение, то, как минимум, спаренные!
    две_шины_в_паралель.jpg

    Если забор токопроводящий, то, как вынужденный вариант, ЩУ нужно было собирать по классу защиты 2, в идеале матрёшкой.
    uchet_zakr.jpg uchet_otkr.jpg
    Так как городить СУП, ДСУП забора, который может переходить в соседский, экономически не выгодно.


    С занулением брони на входящий нейтральный проводник. Если нейтральный полюс счетчика глухо закорочен, то, в крайнем случае, как исключение, допустимо делать зануление брони на нейтральный проводник прошедший через счетчик.

    Нет.

    Скорей всего да, так как нейтральный проводник входит в счетчик, а им на Вашу безопасность наплевать.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Пожалуйста обозначьте цены на УЗО и ДИФы от брендов;), голимый кЕтай не предлогать.
     
  8. Allor
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70

    Allor

    Живу здесь

    Allor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Томск
    :aga: Погорячился я:) их ещё просто так и не найдешь брендовые. если говорить про вводные конечно:)
    как на схеме:)
     
  9. Юрий2312
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Юрий2312

    Участник

    Юрий2312

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Поясню, щиток смонтирован пока для обеспечения электричеством стройки дома. Нужны только розетки для подключения инструментов. Я так понимаю нижняя часть щитка (узо, планка) не пломбируется? То когда я сделаю разводку в уже готовом доме то смогу в щетке не опломбированную часть переделать на более надежную.
    На данный момент (раз должны принять) учту ваши комментарии как улучшить в рамках уже существующего исполнения. Т. к. модернизировать могу только добавив планку PE (есть в наличии), а на остальное бюджет не предусмотрел)
    Вот нарисовал новый комикс.
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Стяжки на трубостойке заменю металлическими хомутами
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам говорят, что сделано неправильно и смертельно опасно, а Вы подводите под это какую-то теоретическую базу. "Розетка на период стройки", "потом"... Схема изначальная была исключительно для щитка учёта, а Вы пытаетесь из нее электроснабжение потребителей получить. У Вас что, строители - расходный материал? :mad:
     
  11. Юрий2312
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Юрий2312

    Участник

    Юрий2312

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Перефразирую, что нужно переделать и как в данном щитке минимальными усилиями (возможно ли такое)? Для обеспечения электричеством стройки.
    Уважаемые я не специалист, смотрю схему и по логике изобразил ее в щитке. Тонкостей не знаю, потому и спрашиваю)
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В данном щитке обеспечение стройки электричеством не делается.
    Нужно убрать выход заземления к стройке. Из щитка выходят 4 провода. В районе стройки нужно сделать заземление и распределительный щиток, состоящий из УЗО и автоматов. Каких - в зависимости от фазности, мощности и количества строительного оборудования. Бывают готовые щитки:
     
  13. Юрий2312
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Юрий2312

    Участник

    Юрий2312

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Т. е. из щитка у меня идут в дом четыре провода от УЗО, от планки PE я провод желтый который в кабеле 5*6 отсоединяю? А планка PE в щитке учета тогда нужна ?
    Или она должна быть в распределительном щитке в доме, соединяя с дополнительным заземлением (Что в земле из арматур)?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Провод РЕ в щитке учета не отсоединяйте, раз уж такой кабель куплен/проложен. Но со стороны дома/стройки его заизолируйте и не используйте. Таким образом в ЩУ имеются: вводной провод заземления, провод от корпуса щитка, провод от дверки щитка, выходной провод. Их надо соединить. Купите еще пару идентичных шинок (планок), соедините друг с другом болтиками через крайние отверстия и зажимайте указанные провода каждый аж тремя винтами.
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Поясняю обоим. Действительно, например, у Moeller связка АВ+УЗО будет дороже, чем АД. Это связано с тем, что УЗО имеют электромеханическую дифференциальную схему (более дорогую), а АД - электронную дифференциальную схему (на основе дифференциального операционного усилителя, менее дорогая). При обрыве одного из проводников до АД, электронная схема становится обесточенной и не будет реагировать на утечку по оставшемуся проводу. Электромеханическая схема УЗО способна работать только по одному проводу.