1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос к владельцам КТП или форумчанам в теме

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Бывающий, 18.10.13.

  1. Бывающий
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245

    Бывающий

    Живу здесь

    Бывающий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Вопрос к владельцам КТП или форумчанам в теме
    Ясно-дело, здрасьсьте :hello:
    есть частная сеть 10кв. протяженность 2.3км не могу получить приложений к договору :mad: хотелось бы узнать каковы типовые условия отпуска э/э в таких случаях. как считаются потери, как производится оплата отпускаемой э/э /аванс, оплата заявленных мощностей и пр./
    вопрос возник в связи с требованием возместить разницу показаний общего счетчика на ктп счетчик с гос пломбой и счетчиков по веткам /фидерам, если угодно :um:/ разница, к слову сказать, колоссальная = размеру месячного потребления мелким колхозом = 5500квт

    еще вопрос, можно ли поставить пку на эту десятку? как я понимаю, если все эти мероприятия за балансом, то никто не нужен, кроме сертифицированных орлов с кошками.

    с верой и надеждой в светлые, добрые и веселые головы... я...
     
  2. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Какая у вас мощность? И где установлен учёт? А так вообще, если линия на вашем балансе, то вы за неё и платите. Вы единственный потребитель на этой линии?
     
  3. Бывающий
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245

    Бывающий

    Живу здесь

    Бывающий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Учет, как и сказал, за 2 км от меня. приемная * ктп, потом отпайка и еще 1 ктп уже моя 400 ква всего 3 юр потребителя. договор только с 1 из них. этот 1 и требует денег не в силах разжевать мне слабоумному откуда такие суммы набегают. приложений к договору не вижу, вот и спрашиваю, кто как платит при таких же условиях, или совет разбирающихся нужен. договора, как субабонента нет. с вилами бегать не хочется. кого из официальных инстанций озадачивать сложившейся ситуацией не знаю :(
     
  4. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Странная у вас ситуация, почему вы платите абоненту? На каком основании? Какой у вас с ним заключён договор? Вы являетесь субабонентом и пользуетесь частью его мощности, он должен был дать вам письменное разрешение на часть мощности и вы на основание этого разрешения и других документов должны ввести в эксплуатацию свой прибор учёта. Энергосбыт будет считать сам, сколько кому заплатить.
     
  5. Бывающий
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245

    Бывающий

    Живу здесь

    Бывающий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. очень познавательно. есть нечто похожее из советских времен, что моя короткая линия 10кв+моя тп с выделением ему, абоненту, мощностей, выделенных ему сбытовой... а! как закрутил) дают мне право пользовать тот кусок от раздела до отпайки и... возмещать затраты на всё-всё-всё. и, как написал в топике, сбытовую мало интересует, что и кто там, за пределами того самого баланса творит, пока, естественно, все оплачивается) видать времена стали скоромные и вопросы породились новые, мол, за что, вась /ничо личнево)/ такие денежки! начинаются, мягко-говоря, недопонимания.

    вопрос, однако, состоит в том, какие потери могут быть в тп /х.х и пр./ и как определить источник этих потерь, если сумма показаний внутренних счетчиков отстает от общего на такую цыпру. см. выше как сбытовая продает э/э и чем регулируются и регламентируются отношения по потреблению/оплате.
     
  6. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Источником потерь является в первую очередь трансформатор, потом переходные сопротивления в ТП, сопротивление токоведущих частей ТП, сопротивление линии, переходные сопротивления в линии и т. д. В данном случае существенно говорить только о потерях в трансформаторе. В месяц это где-то 520-530 кВтч, это число примерное, потому как ни чего до сих пор неизвестно про вашу ТП и ваш трансформатор, кроме его мощности. Разберитесь для начала, на каком основании вы платите деньги абоненту, какой договор между вами заключён.
    Из ваших слов не понятно кому СО продаёт ээ, либо абоненту, а он уже вам, либо вам обоим одновременно.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Мало данных.
    Где находятся учёты, длины линий, мощности и т. д.

    Точно потери определяются расчётом и (или) измерениями.

    Навскидку можно принять процентов 5 потерь (в линии 10 кВ и трансформаторе).
    К примеру, при мощности тр-ра в 250 кВА, круглосуточно загруженного на 100%, эти 5 процентов выльются в цифру порядка 9 000 кВт*ч в месяц.

    ЗЫ: мелкий колхоз потребляет больше;)
     
  8. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Я конечно могу ошибаться, но мне кажется вы много насчитали. Поделитесь пожалуйста методикой расчёта.
     
  9. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Я конечно могу ошибаться, но мне кажется вы много насчитали.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Ещё раз - хотите точно -
    Я взял грубо 5 % от круглосуточного потребления нагрузкой в 250 кВт, о чём выше указал.

    250кВт*5%*24 часа*30,4дней=9 120 кВт

    ЗЫ: поверьте, в "запущенных" случаях потери могут быть и 10 %:(
     
  11. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Согласен! Я ошибся)
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Пару цитат от пана Яндекса:

    Замечу, что cos φ2 = 1 и номинальная загрузка - идеальные условия, которых не бывает.
    А под малой мощностью понимается, видимо, <1 кВт.
    Тут добавлю, что в основном этот ток - индуктивный (т.е. реактивный). Какая его часть активная - опять же, считать нужно.
     
  13. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Если взять алюминевый провод сечением 35 кв для линии 10 км длинной 2 км, то потеря только в этой линии будет около 2000 кВтч, это в идеальных условиях при cos 0,8. Плюс потери в самом трансформаторе.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Может, кВ? ;)

    Добавлю, у счётчиков есть погрешность.
    Если счётчик по высокой стороне - добавим погрешности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Врядли там стоят тр-ры точностью 0,5S;).

    Топикстартер так и не пояснил подробность своей схемы подключения и учёта...
    При каком месячном потреблении набегает вышеуказанная разница?
     
  15. Dushman85
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Dushman85

    Участник

    Dushman85

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Домодедово
    Да, да! Конечно кВ)

    Согласен, это тоже обязательно надо учитывать. Трансформаторы тока наверняка 0,5, обычно они так и идут все, с двумя обмотками: измерительная-0,5 и релейная-10.