1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО ленинградка- разница в температуре между этажами

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kender, 21.10.13.

  1. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    СО ленинградка- разница в температуре между этажами
    Ребят всем привет, расклад такой, домик 100 квадратов с копейками, по всему дому проложена металло труба 50 в одно кольцо, закрытая система, ленинградка, два котелка (твердотоплевник на каменном угольке "Прометей 16" и зотовский электро котёл на подхвате), насос, группа безопасности, бачок расширения, 250 литров жижи в батареях, так вот, дом утеплён одинаково (брус 15 + 10 утеплителя + винилл-сайдинг) но при температуре на первом этаже 25 на втором этаже 40+, при том что батареи второго этажа отключены, греет только труба и тепло с первого, так вот вопрос, при такой системе можно ли как то стабилизировать разницы температур?

    Вопрос второй, если трубы заложить кирпичом и залить цементом а сверху уложить плитку, будет ли это способствовать равномерному распределению температуры (Аля сухой ТА)
    Заранее благодарен за ответы.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  3. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    А не подскажите в чем лучше набросать схемку?
    Автокадом и 3Д максом не владею(
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  5. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Ну вот по быстречку криво/косо накидал.
    [​IMG]
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Большой перепад температур из-за неправильного распределения расхода теплоносителя между этажами. Причина в большой протяжённости кольца при большом диаметре трубы. Советую сделать два кольца .
     
  7. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Тут впору, не о системе думать, а о самом доме... У Вас, по ходу, отопление работает по схеме "в белый свет, как в копеечку", т. е. тянет во все щели с улицы на первый этаж. Надо что-то решать с герметичностью...
     
  8. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Да вроде брус 15, проконопачена всё (сам все щели пробивал), утеплитель мин вата хорошей фирмы плотностью 80 в два слоя по пять сантимов без пересечений швов, сайдинг виниловый, снутри гипса, пол утеплён.
    Вроде не должно продувать.

    Кстати закрыл трубу электро котла присобаченого параллельно твердотоплевнику, разница температур на много уменьшилась, но вс равно есть(
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Как то, не совсем понятно, что такое "труба эл. котла"?