1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка собранной НС

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Domovoyy, 20.10.13.

  1. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Настройка собранной НС
    Был насос для полива, решил переоборудовать его в насосную станцию.

    насос aquatica 775321, докупил гидроаккумулятор 24 л и реле давления, поставил и подключил.
    Какие лучше поставить для него значения включения и отключения. Краник в доме один. Дом одноэтажный.
    Давление больше 2,2 не набирает (регулировал).
    Давление в гидроаккумуляторе 1,5
    Шахта 2,5 метра глубиной.
    На данный момент включение 0,5-0,6, выключение 2,2 (работает 30сек и выключается).

    P>S Еще добавлю затапливало шахту и насос, после разборки и сушки работает.
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Если РД (реле давления) включает насос при снижении давления до 0,5-0,6, то давления воздуха в ГА (гидроаккумулятор) 1,5 многовато. Надо бы
    0,5 - 10% = 0,45.

    Сделайте несложный тест. Закройте все потребительские краны, дождитесь когда РД отключит насос. Снимите электропитание с насоса, откройте кран и подставьте мерную емкость. Посмотрите сколько водички отдаст Ваш 24 литровый ГА. Если давление воздуха в ГА правильное, должны получить около 8 литров.
    Если Вы не ошиблись в цифрах приведенных в цитате, ГА выдаст намного меньше, думаю около 2 - 3 л.
     
  3. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    А у всех так манометрах когда открыл кран давление падает плавно до 1 атм а потом рывком с 1атм до 0,5атм ?
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    В усеченном виде суть понял. А вступительную часть предложения, ... ну никак не смог осилить. :|:
    Может еще раз попробуете изложить свою мысль?
     
  5. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    насос догнал давление до 2,2 атмосфер отключился, открываем краник стрелка манометра опускается плавно до 1 атмосферы, но достигнув 1 атмосферы резко падает до 0,5-0,6 атмосфер и есно включается насос. Это у всех так происходит резкое падение с 1 атмосферы до 0,5 атмосфер ?
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Нет, у кого правильно выставлено давление воздуха в ГА стрелка плавно движется вплоть до момента включения насоса. А у кого давление в ГА завышено - стрелка плавно движется пока не достигнет отметки давления воздуха в ГА. Далее в ГА заканчивается вода и стрелка резко падает. И включается насос... И во время этого падения ощутимо снижается напор воды в кране (а то и вовсе прекращается).
     
  7. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Сегодняшние замеры при открытом кране и отключенном электричестве
    при 1,5атм в ГА - выбежало 5,5 литра воды
    при 1 атм в ГА - выбежало 9 литров воды
    при 0,7 атм - выбежало 11 литров воды за 4 минуты

    Еще замеры при 0,7 атм в ГА:
    Насос подано 220, набрали давление насос выключился, открываем краник вода спускается до минимального давления и включается насос прошло 50 секунд
    Также с минимального давления (0,6атм) до поднятия давления (2,2атм) и выключения насоса проходит 50 секунд
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Судя по вышеприведенным данным, после снижения давления воздуха в ГА, Ваша система водоснабжения начала работать не так, как "у всех",
    а правильно
    Да?

    И на всякий случай, подробненько опишу процедуру настройки ГА.
    1) Приоткрываете на "тоненькую струйку" потребительский кран (для более точных измерений).
    Внимательно отслеживаем движение стрелки манометра в системе водоснабжения.
    2) Если Вы не ошиблись в предыдущих постах, то при снижении давления до 0,5 атм РД включает насос.
    3) Пункты 1 и 2, для большей точности проделываем несколько раз.
    4) Допустим что в результате 4-5 измерений, мы с Вами четко фиксируем, что включение насоса происходит всегда при снижении давления до приблизительно 0,5 атм.
    5) Берем калькулятор и проделываем нехитрые вычисления
    от 0,5 атм (или сколько у Вас получится) минусуем 10% = приблизительно 0,4 атм. Запоминаем эту цифру.
    6) Выключаем насос с розетки, открываем потребительские краны и ждем пока упадут последние капли воды.
    7) Краны оставляем открытыми.
    8) С помощью автоманометра измеряем давление воздуха на ниппеле ГА. Должно быть приблизительно около 0,4 атм (пункт №5). Если отличается - докачиваем, или травим воздух.
    Если воздух контролируете подобной хренью
    Автоманометр.png
    пожалуйста учтите, этот манометр очень не точен. Не поленитесь и проведите несколько измерений. А еще лучше, одолжите в соседа подобный и сравните их показания.
    9) Закрываете потребительские краны, включаете насос в розетку и наслаждаетесь правильной (не так, как у всех соседей) работой системы водоснабжения.

    Почему настаиваю на точном измерении давления воды при котором включается, выключается насос и давления воздуха в ГА.
    При таких настройках РД
    и давлении воздуха в ГА,
    как то не правдоподобно выглядят цифры "выбежавшей" воды. Многовато однако.
    Такое впечатление, что какой то из двух манометров безбожно врет.
    Предположу, что воздушный манометр завышает свои показания где ни будь на 0,5 атм. :|:
    Ну или водяной - занижает...

    P. S.
    И на всяк случай уточню.
    Что хотели сказать этой фразой
    То ли насос больше чем 2,2 атм не может создать работая на закрытый кран, то ли регулировкой РД Вы не позволяете ему (насосу) создать в системе выше 2,2 атм? :faq:
     
  9. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Насос 350вт может из-за этого он не набирает давление, то что слаб. Еще заметил с минимального давления до максимального стрелка доходит до 2.2 атм за 30 секунд, потом 20 секунд стоит на одном месте или дергается и потом насос выключается.
    Спасибо за подробную настройку попробую вближайшее время настроить!
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Если в самом деле насос на закрытые краны не может создать давление выше 2,2 атм., я бы рекомендовал снизить порог выключения на РД до хотя бы 2,1 атм. (лучше до 2,0). Потому как, например при снижении напружки, или понижении уровня водички в водоисточнике, выходное давление насоса так же понизится. И будет он (насос), после закрытия крана молотить не выключаясь неизвестное количество времени. Что не есть хорошо.
     
  11. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Взял другой манометр начал показывать правдоподобные показатели, мой оказывается показывал погоду!
    Довел показания до 0,7 атм в ГА при открытом кране и спущенной воде. Теперь воды выливается 8 литров при отключении насоса от 220в.Время 1минута и 10 секунд.
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Не поленитесь, ознакомьтесь с принципом работы системы состоящей из насоса ГА и РД (пост #9 и дальше).

    Так, какой из манометров (вода, воздух) и на сколько сильно портил погоду (врал)?:faq:
    И почему накачали воздуха 0,7 атм. если РД включает насос при 0,5-0,6 атм? :faq:
    Ну и наконец, пожалуйста все таки ответьте
    "красный" глюк исчез после регулировки давления воздуха в ГА, или продолжается?
     
  13. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Как только спустил давление в ГА до 0.7 атм стрелка стало плавно спускается в манометре.

    манометр врал автомобильный
    воздух в ГА подкачал до 0,7, т. к было ночь, проверил нормальным автоманометром было вообще пусто в ГА, подкачал как смог (в шахте места мало развернутся). Выходные впереди буду делать тонкую настройку по вашей инструкции!
     
  14. Domovoyy
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6

    Domovoyy

    Живу здесь

    Domovoyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Киев
    Прочитал благодарствую! Меня еще смущает сомнение, если я насос разбирал полностью, когда просушивал его от затопления, может из-за этого он больше 2,2 атм не набирает ?
     
    Последнее редактирование модератором: 24.10.13
  15. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Напор у этого насоса всего 3.5
    плюс потери на всасывающей магистрали, от разборки сборки ему ничего не будет, если лишних деталей не осталось :)