1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Большей мощности

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bingoxa, 19.10.13.

  1. Bingoxa
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Bingoxa

    Участник

    Bingoxa

    Участник

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел Большей мощности
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Купил себе котел Buderus Logano G334WS 73кВт у знакомого за копейки бу 1 мес.
    На данный момент мы только собираемся строить дом, делаем проект, понимаем что дом будет порядка 220-250м + позже будет баня.
    Скажите имеет ли смысл оставлять такой мощный котел? В чем его плюсы и минусы?
    Спасибо за ответы.
     
  2. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза
    Плюсы - холодно не будет. Минусы - перерасход газа.
     
  3. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    :faq:
    Почему вы так думаете?
     
  4. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Зависит от вашей уверенности в том, что газовщики его согласуют.
     
  5. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза
    Как понял по описанию, атмосферный котел с немодулируемой горелкой. Мощность прижать не получится. На такой площади будет частые тактования, как следствие перерасход газа. Это лично мое мнение.
    У самого два котла стоит Buderus Logano G234 WS и Vaillant VKK 476/2 оба на 47 квт, по сути будерус стоит резервом. Когда только запустили систему год работал будерус только на отопление. В данный момент работает уже два года вайлант потребление вайланта меньше даже с приготовлением горячей воды.​
     
  6. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза
    До 100 квт почему нет? Опять же зависит от помещения, дымохода и приточки воздуха, где он будет установлен. Но так как дом не построен то помещение можно и "подогнать" под котел
     
  7. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Почему только 73 квт. Можно прикупить отдельно стоящую котельную. А если серьёзно то это не самая лучшая покупка.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Не знаю что такое "немодулированная горелка" - но включаться и отключаться она на более мощ ном котле будет реже. Имхо газа в итоге сгорит столько же.

    Не всегда они любят, чтобы у абонента был излишек тепловой мощности. Иногда пофиг, иногда нет.
     
  9. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза

    Посмотрел документацию, горелка у него двухступенчатая, но даже частичная мощность (41,63 квт) будет избыточной для такого дома. Насчет реже включаться вы ошибаетесь. Теплоноситель быстро достигнет максимальной температуры и котел отключится и далее теплоноситель довольно быстро остынет и котел опять включится и так постоянно



    Закон для всех один.
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Exdes, один вопрос - вы это, так сказать, теоретически предполагаете, или у вас есть личный опыт проживания в хорошо утепленном доме с котлом большой мощности?

    Закон-то один, да люди разные.
     
  11. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза
    Дом 450 кв м, котел 47 квт, часто тактовал, пришлось мощность "задавить" до 22 квт. Что тоже не есть хорошо для меня, осень и весна есть тактования котла, т. к. ниже определенного значения он уже не может снизить мощность.

    Тема избыточной мощности уже несколько раз обсуждалась
    https://www.forumhouse.ru/threads/171335/

    Закон на то и закон что обязателен к исполнению.
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Exdes, ну вот у меня котел Феролли Пегасус, мощность, насколько я помню, 104 кВт. Тоже купил у друга с рук, недорого. Вместе с бойлером и кое-какими мелочами.

    Работает на отопление и ГВС.

    Котлом очень доволен. Включается редко, зимой бывает раз в полчаса-раз в час (зависит от мороза). В остальное время - по запросу бойлера. Расход газа небольшой.

    Дом примерно 500 кв. м.

    Это теория. На практике, к сожалению, все немного иначе.
     
  13. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза
    Чем же? Газифицировал два дома (свой и родителей), с разностью в два года, и там и там установлены два котла по 47 квт (общая 94 квт) трудностей не возникло. Вопрос в том, что если труба, куда вы делаете врезку уже недостаточной мощности, то могут и отказать подключение котла к ЭТОЙ трубе. Опять же это не приговор, просто более дорогое решение, тянуть газ от другой трубы (если такая есть рядом).

    Мы ушли от темы топика. Котел бОльшей мощности не есть хорошо. Адаптировать можно конечно, но это дополнительные затраты.
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Я же сказал - не практике. Не знаю как у вас в Пензе, а у нас в Мытищимежрайгазе - вот так. На стадии согласования проекта делается расчет теплопотерь, под эти цифры подбирается мощность котла. Если заявленная мощность котла больше - довольно сложно это обосновать.

    У меня потребление газа вполне стандартное, хотя котел имеет почти вдвое избыточную мощность.
    Никакого "тактования", о котором вы пишете, нет.
     
  15. exdes
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    exdes

    Живу здесь

    exdes

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пенза
    У вас котел 104 квт, а дом 500 кв м. Как-то же вы обосновали и вам не отказали избыточную мощность более чем в 2 раза. Какой у вас расход в самый холодный месяц?