    Совет по 3х фазному распределительному щиту
    Вот нарыл в инете схему и хотел посоветоваться
    36.jpg
    Возможно ли убрать реле напряжения из схемы и добавить их скажем через год как жить уже в доме буду?

    Еще есть ли смысл ставить 2р автоматы после каждого узо ведь можно поставить на каждое узо нулевую шину и от них все 1р автоматы света и розеток запитать?
     
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Возможно всю схему сделать через год.

    Смысл в 2Р групповых автоматах есть!

    Единственное что нужно изменить в схеме это в ЩУ автомат поставить 3Р, ВДТ 63А, в ГРЩ обще групповые, фазные, автоматы перед РН поменять на 1Р, поставить РН прямого включения 63А.

    Всё остальное не трогать!

    На уличные розетки возможно потребуется групповой автомат с характеристикой С, которую нужно ставить только при необходимости, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

    Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.
     
  3. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    Мне в магазине дали все автоматы С а не Б что менять их ?
    в инете почти везде
    Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D.
    "С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
    "В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).
    "D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.
     
  4. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Наблюдатель же Вам написал при каких условиях не стоит ставить характеристику С. Проверьте.