Вопросы об электроудлинителях

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.

  1. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Дело и в китайце и в номинале, хотя думаю номинал тут не причем, бо и в не очень старых домах один автомат стоит на 16 и отвечает за розетки, второй на 10 отвечает за свет. А китайцы могут многое, могут греться как чайник, а не отсекать, могут откровенно гореть и опять не отсекать.
    [​IMG]
     
  2. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Автоматы не советские, но наверняка китайские. Номинал не знаю. Но один автомат отрубает всю квартиру, так что по-любому не меньше 16А.

    Когда покупал оборудование для дома, столкнулся с тем что в моей местности на вопрос "есть ли автомат с харакетристикой B" продавцы отвечают либо "нет, а зачем вам?" либо "что-что?".
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    A40, фото не будет?
    Тогда и обсуждать то нечего - гадание на кофейной гуще...
     
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Я тестировал китайцев. И довольно просто. Взял на даче и подключил к одному с номиналом 16, пару тепловых пушек, а потом врубил трансовый сварочник и пошел варить. Короче говоря автомат сильно нагрелся, но отсечки не было. Заменил на польский Легранд отсечка почти сразу.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, об этом и речь. А удлинитель с жилой 1 или 0,75 мм2 нужно ставить под автоматы 10 или 6 ампер. Под общепринятым номиналом 16А тонкий шнур может невозбранно гореть, даже если автомат трижды ABB.

    Русский электрик не затянул контакты или заложил два разных провода под контакт, а виноваты китайцы?
     
  6. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Увы. К сожалению всё утрачено. Инцидент произошел около года назад. Не задумываясь выкинули всё, радуюсь тому, что не сгорели.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.19
  7. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    У меня в прошлом году тоже загорелся удлинитель. Который тоже мирно лежал несколько лет на полке в шкафу и снабжал телевизор и медиаплеер. Коротнул из-за пыли, скопившейся в свободной ячейке (розетке). Думаю, в случае топикстартера причиной мог также послужить бытовой жир от плиты, накопившийся внутри удлинителя на контактах.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Ну теперь и я своё мнение скажу, так как неоднократно сталкивался с этим:victory: Для начала - газовая плита подключена без изолирующей вставки на газопроводе перед плитой;), проводка и переноска 3х проводная с занулением на этажный щит или ноль! ;) Случилось кратковременное(?) отгорание нуля и весь ток нуля потёк по жиле РЕ переноски на заземлённую газовую трубу:victory:. Я уже приводил примеры этого в фотографиях, иногда не только переноски горят но и нагревается ДОКРАСНА! гибкая подводка к газовой плите! Вот почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/15166/ и я уже показывал сдесь где то фотку сгоревшей гибкой подводки.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.19
  9. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Вполне правдоподобно. Удлинитель лежал в очень труднодоступном для уборки месте. Его там годами никто не шевелил.

    Не угадали :) Плита подключена к металлической трубе через резиновый шланг длинной метра полтора.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если во время возгорания не было нагрузки, то говорить о сечении кабеля и о номиналах автоматов нет смысла.
    Я согласен с Просто Вячеславом - удлинитель за плитой собирает на себе брызги и потеки масла и жира. В какой-то момент эта масло-жировая масса замкнула контакты. Проводимость этой массы видимо не очень хорошая, но небольшого тока хватило на разогрев и возгорание.

    Возможно, что наличие заземления и УЗО пресекло бы такое развитие событий, но иметь заземление в квартире не всегда получается...
     
  11. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Мне эта версия тоже очень нравится:victory:
     
  12. Rustik0905
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    Rustik0905

    Живу здесь

    Rustik0905

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Всем доброго времени суток подскажите пожайлуста хочу изготовить силовой удлинитель 25 метров длиной для работ на улице будет сварка инвертор болгарки дрели и т. д каким сечением выбрать кабель, удлинители в магазинах не предлогать.
     
  13. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    2.5 меньше точно не надо, больше очень не удобно
     
  14. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    незнаю незнаю, у меня резиновый кабель со стройки 4ка, сборка ящик железный (щиток) туда на дин рейку автомат и розетки понатыканы, правда он подключаеться на прямую к автомату.
    а так то правильно 2,5 гибкий круглый кабель, маркеровку не помню[/quote]
     
  15. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Россия
    В принципе да, если длинна 25 метров. У меня две переноски 75 и 25 метров. Бывает нужны обе. Тогда сечение надо брать 4 мм2. Особенно это касается сварки.