Кто сталкивался - прошу поделиться опытом... Котел Buderus logamax u052-24 в принципе работает, но по причине низкой скорости циркуляции включается, греет 10секунд и выключается на 1 мин, затем снова греет 10сек... мне кажется это очень короткий цикл. Крыльчатка водяного счетчика в системе (поставил для контроля скорости) еле крутится, насос работает постоянно (установка заводская - максимальная скорость) за неделю перекачал всего 15кубов воды... не приведет ли это к повышенному износу и какая норма скорости циркуляции в отопительном контуре (например - по объему в час).
Перепроверьте меня через интернет (характеристики насосов есть), но мне сдается, что проток должен быть порядка 600л (0.6 куба) в час! Счетчик не может создавать сопротивление?
В Москве закончились специалисты? Судя по показаниям счётчика у Вас чрезмерно большое сопротивление в системе. Или насос неисправен.
У меня такие-же опасения - я ожидал 1-1.5 куба в час... система новая (трубы в местах пайки не пережаты, фильтры новые, счетчик водяной продувается даже ртом...), настройки насоса заводские (02 - рабоать всегда), на насосе выставлена самая быстрая скорость - 3... наверно сопротивление создают группы безопасности (ограничение давлению и сброс при аварийном давлении...) хотя тоже странно - попробую на выходных их снять - о результате информирую. уточнение у практиков - где в котле возникает слабое место при подобной цикличной работе (воде, пламени и вентилятору в принципе все равно, температура выше 65 не поднимается, но чувствую - что это не может быть нормальным - что скажете о месте выработки ресурса?
Поясните плиз, что это за зверь? Лучше с фотографией. В смысле - что сломается первым? Электронная плата и вентилятор. 60 (!) включений в час! Например при ресурсе 500000 переключений этот ресурс исчерпается в течение года.
Да, похоже реле - слабое место... хотя многие имеют ресурс на миллионы переключений... интересно какое стоит на плате у будеруса, т. к. это долна быть стандартная радиодеталь - у кого-нибудь есть возможность посмотреть маркировку?
А сервис, я боюсь, тут не поможет. Ну позвали бы меня на такой котел и что? Что бы я стал делать? Послал бы к тому, кто СО делал...
Зачем обмотку перематывать... если реле узкое место и его ресурс 10млн включений (что не редкость для реле) его потенциально может хватить на 10лет ... если реле из дешевых - тогда, да - год, как доктор прописал по основному - скажу сразу, спасибо за совет плотину буду убирать, протоки расчищу о результате сообщу
Обещанный отчет - убраны "лишние" элементы безопасности, нагрузка на насос спала и скорость потока существенно быстрее... котел перестал циклиться, период стал мериться десятками минут... думаю тему можно закрывать. спасибо за поддержку, со своей стороны - буду также активно делиться опытом.