    Доброго дня.

    Голову сломал, что может быть. В одной комнате есть 2 независимые цепочки ЛДС (с разными выключателями). Однажды глядь, не горит большинство! Т. е. горят только ближайшие к выключателю. Лампы каждой цепочки естесственноо соединены последовательно.

    Схема такая :)

    =К=О1=О2=...=О7

    К-выключатель, О1 -лампа номер 1. Т. е. горит О1, остальные О2,...,О7 не горят.

    Снимаю весь светильник О2, ставлю вместо О1: О2 горит. Проверяю отверткой фазу после О1 - есть.
    Куда, уважаемые, смотреть? Ладнобы 1 цепь ламп была, так ведь две! не горят одинокаво!

    Буду признателен.
     
  2. Ystinov83
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ystinov83

    Участник

    Ystinov83

    Участник

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Djg
    Надеюсь не правильно написано? т. е. Сидят на одной линии но подключены параллельно? Если да то смотреть на всех светильниках наличие напряжения Контролькой. (это такая лампочка (220в 25ватт например) с двумя шупами) Тыкаешь в клеммы горит не горит если горит на всех светильниках. Если на всех горит тогда какая то мистика у меня почему то такие светильники попадались. Но если посмотреть схему там для сдвига фазы напряжения стояли огромные кондеры им пришел конец менять была целая эпопея. А еще не плохо бы небольшие уточнения по поводу проводки линию визуально видишь в норме без повреждений?
     
  3. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Тестером. Контролька не показывает обрыв нулевого провода.

    По очереди снимаете лампы, меряете напряжение. Где пропало - значит, на предыдущей лампе обрыв.
     
  4. Ystinov83
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ystinov83

    Участник

    Ystinov83

    Участник

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Konstantin11, Если не трудно по поводу промера тестером с обрывом нулевого провода проконсультируй пожалуйста. Мне еще пока не приходилось сталкивался с таким в практике. Так сказать чтоб был при случае подготовлен.
     
  5. Петрося
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81

    Петрося

    Живу здесь

    Петрося

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я и предполагал, писал что после лампы О1 фаза (по крайней мере) есть. О2 горит только при подключении к проводке О1. Тем более два одинаковых обрыва (по расположению ламп) в одно время...

    Лампы именно последовательно соединены (на каждой есть и «вход» напруги и на соседнюю лампу «выход», вся проводка легко доступна, состоит из комплектных 150 мм проводов, позже фото скину.
     
  6. Ystinov83
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ystinov83

    Участник

    Ystinov83

    Участник

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    О такие тоже видел там специальные переходники выпускаются? И любой светильник в линейке можно отключить своим выключателем (если таковой установлен на корпус светильника). тогда у Вас есть возможность проверить выход напряжения на следующий светильник. Я просто подумал что речь идет остарых светильниках типа ЛПО 2*36 или им подобных произведенных еще в СССР
     
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Не понял вопроса. снимаете лампу, тестером смотрите на ее контактах - есть напряжение, или нет его.

    Тогда расскажите об этом подробнее, плз. Лампы включены последовательно? Как лампочки в елочной гирлянде?

    Странно, при таком включении при любом обрыве они все должны тухнуть.


    То есть я так понимаю вы выкрутили лампу из светильника О2, вкрутили в О1 - горит. Так?
     
  8. Петрося
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81

    Петрося

    Живу здесь

    Петрося

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот так они соединяются, уверен, что соединение всеже внутри лампы реализовано паралельное :) иначе все было бы так, как Вы выше написали, что совсем не логично:

    [​IMG]

    По второму вопросу, ДА, именно так, т. е. светильник и лампа рабочие.
     
  9. Петрося
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81

    Петрося

    Живу здесь

    Петрося

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да-да, именно такие. 2010 гв :)
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Петрося, тогда вообще все элементарно.

    Вот у вас светильник слева горит, справа не горит. Сами лампы проверили, они исправны.
    Разъединяете шнурок, смотрите на нем напряжение тестером (в том месте, где он у вас разъединен).
    Есть? Если есть - снимаете светильник негорящий, он неисправен.
    Нет? Снимаете шнурок вообще, смотрите напряжение на разъеме горящего светильника.
    Есть? Меняете шнурок, он неисправен.
    Нет? Снимете горящий светильник, он неисправен.

    Еще, из практики - перед этим хорошо воткните все разъемы, можно даже несколько раз подергать их туда-сюда.
     
  11. Ystinov83
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ystinov83

    Участник

    Ystinov83

    Участник

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Так спокойно я такими торговал г... о (Зарание извеняйте за грубость) редкостное. Как только лампа начинает хандрить (немного мерцать долго запускаться рекомендуется её менять так как в таких светильниказ стоит электронный запуск и он вылетает без нагрузки на раз в основном. Причиной вылета может стать даже ослабший контакт на лампе. У нас партия была около 3000 шт за полгода все вернулись в брак. Но поставшик обменял видимо не мы первые были к нему с этим горем. Так что вот так
     
  12. Петрося
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81

    Петрося

    Живу здесь

    Петрося

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот, кстати, как внутренности светильника выглядят:
    [​IMG]
    Нестандартная, прям скажем, схема :)
     
  13. Ystinov83
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ystinov83

    Участник

    Ystinov83

    Участник

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Там что в строены дополнительные дроссели в качестве фильтров. Даже представить себе не могу схемы.
     
  14. Петрося
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81

    Петрося

    Живу здесь

    Петрося

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тем не менее, три с лишним года отработало.
     
  15. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    И не пытайтесь. Там с обратной стороны куча печатного монтажа. У нас на производстве лет 6 назад было смонтировано более 800 светильников с похожими платами. По надписи на крышке сделано в финляндии.
    За 3 года сгорели почти все, причем в одном месте.
    Дроссель один сетевой, два других трансы на лампы. В наших так.