Отопление дома 148 кв. м

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sezares, 09.10.13.

  1. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Отопление дома 148 кв. м
    Друзья помогите с отоплением.
    Был дом 68 м²,была сделана пристройка 1,5 этажная (40 м²+мансарда 40 м²)
    Отопление было ЕЦ трубами от АОГВ 11,6 которые остались на схеме как регистры.
    Регистр 1 и 2 это часть старой СО.

    Буду делать новую систему отопления.
    Газовый котел BaxiLuna 3 Comfort 1.24Fi (одноконтурный)
    Бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR
    Двухтрубная система, трубы полипропилен основная разводка Ø32 ,на подводку к радиаторам Ø20, а разводку на мансарду Ø25 ,обвязка радиаторов регулируемыми вентилями

    Отопительные приборы это:
    1) Биметаллический Радиатор Raditall Bimetallo 500
    ΔT 50 =126Вт, ΔT 70=192Вт, обьем одной секции 0,21л всего 66 секций
    2) труба Ø 57 общей длины 21м и объемом 41,16л (регистр 1)
    3) труба Ø 89 общей длины 36,6м и объемом 180л (регистр 2)

    Горячее водоснабжение
    Бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR связанный с трехходовым клапаном
    при помощи термостата.

    Эту схему мне предложили монтажники которые делают отопление. Я читал многое на форуме,
    но вопросы остались.
    Вопросы указаны на схеме:
    1) 1) Нужно ли такое количество насосов ? На каждый контур по одному, если да, то как правильно рассчитать, либо вообще можно обойтись одним насосом, который в котле.

    2) 2) Какой диаметр коллектора оптимален в этом случае, или лучше использовать гидравлический разделитель коллекторного типа («Север 60к»)
    3) 3) По расчетам получается РБ отопления на 24л + внутренний котла 8л, хватит или лучше на 40 л с запасом.
    4) 4) В котле на входе воды и обратки стоят манометр и предохранительный клапан, на насосе стоит автоматический воздухоотводчик, нужна ли еще группа безопасности на подаче в систему отопления, либо на коллекторах.

    5) 5) Насос на рециркуляции ГВС, какой нужен?
    6) 6) Группа безопасности на бойлер, нужна ли (манометр и обратный клапан)
    7) 7) Нужен ли воздухоотводчик, предохранительный клапан и в какой последовательности
    они ставятся.
    8) Запорные кран на обратке ставится, до РБ или после? Если будет нужна ГБ
    на подаче, запорный кран ставится до нее или после?

    Что еще упущено ?
     

    Вложения:

    • аксинометрия.jpg
    • схема.jpg
    • аксинометрия.jpg
    • схема.jpg
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Думаю, что можно обойтись одним насосом, который в котле. Чтобы его хватало, нужно поставить балансировочные клапаны (вентили) на обратках всех радиаторов и регистров. Вместо шаровых кранов. Ими гораздо легче, быстрее и точнее отбалансировать систему, чем шаровыми кранами.
    Можно в Вашем случае обойтись и без коллектора и без гидроразделителя.
    Лучше напольный на 50 литров. Будет в нем запас теплоносителя. Заполнять систему лучше дисстиллированной водой.
    Дополнительная группа безопасности не нужна.
    Скорее всего хватит 25-40, но лучше посмотреть в свете того, какие будут длИны трубопроводов ГВС и рециркуляции, а также их диаметра.
    Да, на БКН, помимо РБ на 24 ? литра (подсчитать бы нужно весь объем трубопроводов ГВС и рециркуляции ГВС поточнее), нужен еще клапан сброса аварийного давления для БКН (обычно на 6 БАр).
    Обратный клапан желателен, чтобы при отключении ХВС, не завоздушивался контур ГВС и рециркуляции ГВС.
    Автоматический воздухоотводчик на БКН крайне желателен. Ставиться на выходе ГВС из бойлера.
    Извините, без схемы в 3Д не понял вопроса.
     
  3. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Sezares сказал (а): ↑
    Насос на рециркуляции ГВС, какой нужен?
    Скорее всего хватит 25-40, но лучше посмотреть в свете того, какие будут длИны трубопроводов ГВС и рециркуляции, а также их диаметра.

    труба на ГВС Ø 25 полипропилен, ГВС это 2 ветки и рециркуляция в общем 23 метра
    т. е. пойдет ups 25-40
     

    Вложения:

    • отоп.jpg
  4. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    2) Какой диаметр коллектора оптимален в этом случае, или лучше использовать гидравлический разделитель коллекторного типа («Север 60к»)
    Можно в Вашем случае обойтись и без коллектора и без гидроразделителя.

    Т. е просто спаять из тройников 32 разводку на контура
     
  5. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    1) Нужно ли такое количество насосов ? На каждый контур по одному, если да, то как правильно рассчитать, либо вообще можно обойтись одним насосом, который в котле.

    Думаю, что можно обойтись одним насосом, который в котле. Чтобы его хватало, нужно поставить балансировочные клапаны (вентили) на обратках всех радиаторов и регистров. Вместо шаровых кранов. Ими гораздо легче, быстрее и точнее отбалансировать систему, чем шаровыми кранами.

    Да я на радиаторы и ставлю регулировочные вентиля. А на регистры вентиля надо и на подаче и обратке?
    Или как на радиаторах на подаче.
    Зажимать вентилями при балансировке нужно менее протяженные и меньшие по обьему контура
    я так понимаю.
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Балансировочные ставятся на ОБРАТКАХ радиаторов. На подаче же, ставятся термоклапаны. Ручные или автоматические (термоголовки).
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Зажимать балансировочными нужно радиаторы, а не контуры, чтобы проток соответствовал 50 литров в час, через радиатор мощностью 1 кВт (для двухтрубной системы). Если же без балансировки, проток через первый радиатор будет 500 литров, а через последний 20, то первый радиатор от этого не будет греть сильнее, а последний радиатор будет еле теплый.
     
  8. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Sezares, вы меня процитировали зачем? И промолчали... Спросить то чего хотели? :)
     
  10. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Бойлер 200л +6 л обьем рециркуляции и трубопроводов ГВС.
    РБ на 24л будет достаточно?
     
  11. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Хватит.
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Да.
     
  13. sezares
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sezares

    Участник

    sezares

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    7) Нужен ли воздухоотводчик, предохранительный клапан и в какой последовательности
    они ставятся.
    Inchin сказал (а): ↑
    Автоматический воздухоотводчик на БКН крайне желателен. Ставиться на выходе ГВС из бойлера.

    На схемах в инструкции Дражице автоматический воздухоотводчик показан на подаче отопительной воды с котла, а вы рекомендуете ставить на выходе ГВС. То что вы рекомендуете это более правильно?
     

    Вложения:

    • отоп 2.jpg
    • дражице.png
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Я писал о выходе из БКН горячей воды для ГВС, на схеме же у Дражице показано место установки на контуре СО. Смотрите эскиз ниже. И там и там, ставлю.

    ЛМ-0128 обвязка БКН обрезка1024_100.jpg