Нужен совет по диаметру труб

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viktor_70_07, 08.10.13.

  1. viktor_70_07
    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10

    viktor_70_07

    Участник

    viktor_70_07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Нужен совет по диаметру труб
    Добрый день всей участникам форума.

    Нужен совет по подбору насоса и его мете расположения.
    Так же нужен совет по диаметрам труб из полипропилена.
    Нужно ли у малых радиаторов делать диаганальное подключение или можно сделать нижнее?
    Ну и вообще критика на схему расположения.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. viktor_70_07
    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10

    viktor_70_07

    Участник

    viktor_70_07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Высота от врезки до РБ 2метра.
     
  3. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Схема нормальная, мощность системы не большая, 30 ребер в среднем по 150 Вт- 4,5 КВт, спокойно можете делать 25 й трубой, последний радиатор 20 -й, подводка к радиаторам тоже 20-й. Диагональное подключение предпочтительней, на выходе из радиаторов балансировочные краны. Единственное, что плохо, низкое расположение расширительного бака, могут быть проблемы с работой насоса. Есть такое понятие минимальный подпор на приеме насоса чтоб не было кавитации, так вот чем выше температура теплоносителя, тем выше должен быть бак.
    Если нет возможности поднять бак, делайте закрытую систему
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Viktor_70_07, почитайте в темах (если нужно), почему не рекомендуются ПП трубы с ТТкотлом. И почему не рекомендуется насосная (принудительная) циркуляция с ТТкотлами.
     
  5. viktor_70_07
    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10

    viktor_70_07

    Участник

    viktor_70_07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Там не совсем ТТ котел, это камин со змеевиком Ангара-Аква.
    ЕЦ делать не вообще ни какого желания.
    Закрытую систему делать боязно.(иногда жена топит, и тут может выть все что угодно)
    Судя по форуму нагреть такой печью 3-4 батареи до 90 градусов практически не реально., так что хотелось бы использовать ппр, опыт работы с ним (водопровод) уже имеется.
    Расширительный бак выше поставить проблемно, дом одноитажный.

    Если температура теплоносителя будет не более 70 градусов, какие могут быть проблемы с насосом?
     
  6. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Не логично как то
    но при этом
    Если боитесь, что жена может натопить так, что "рванет", то почему не боитесь использовать ППР, и откуда уверенность, что t*C в системе выше 90*С не поднимется?
    Если же уверенны, что СО не нагреется выше 70*С, и поэтому допустимо использовать ППР, то почему боитесь сделать СО закрытой?
    Что до схемы[​IMG]... Схема как схема...[​IMG]
    А с насосом ни чего не будет. Не те мощности, что бы боятся кавитации и пр. ...:hello:
     
  7. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    А кавитация, что зависит от мощности?
     
  8. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Логично, что там не логично. :)
     
  9. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Есть рекомендации производителей насосов, какой должен быть минимальный подпор при определенной температуре теплоносителя, для Willo - при Т 50 гр. мин. 3 м, при 90 уже порядка 10 м.
     
  10. viktor_70_07
    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10

    viktor_70_07

    Участник

    viktor_70_07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    На сколько страшна кавитация?

    Я переживаю что можно забыть включить насос и может система закипеть, и если система закрыта и клапан не сработает то как минимум трубам хана, а с открытой немного прокипятиться и успакоиться и трубы целы.
    может я не прав? если что поправьте
     
  11. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Хм... И откуда Вы это взяли[​IMG]?
    08.10.jpg
    Т. е.
    при 50*С - min 0,5 м
    при 95*С - min 3 м
    при предполагаемых 70*С - будет, ориентировочно 1,5-2 м. А если учесть, что в СО viktor_70_07, с его-то 30-ю секциями, будет стоять самый маленький насос, из тех, что он сможет найти, то вопрос о минимальном давлении на всасе можно вообще не поднимать... Бывали случаи, когда такие насосы работали в течении суток при закрытых кранах вокруг него (клиент фильтр промыл, а краны открыть забыл и включил насос), и ни каких последствий от кавитации не наблюдалось. "Сгореть" - мог, но выйти из строя из-за кавитации.
    А разве нет? Кавитация может возникать по разным причинам, но, применительно системам отопления, которые рассматриваются на этом форуме (и тем более, в данной ветке!), является следствием высоких скоростей (причем мы говорим о кавитации на лопастях рабочего колеса насоса). Чтобы возникшей кавитации оказалась достаточно для того, чтобы повредить рабочее колесо насоса, размеры колеса должны быть относительно большими (больше размеры - больше линейная скорость вращения - меньше прочность). Дальше, простая логическая цепочка:
    Такой насос может понадобится, когда нужны большие расходы > большие расходы нужны при больших мощностях СО... вот Вам и связь между мощностью и кавитацией.
    Мощность СО viktor_70_07 максимум 4-4,5 кВт > при таких мощностях потребуется насос с мизерной производительностью и напором... ну и о какой кавитации, опасной для чего бы то ни было, можно здесь вести речь? :hello:
     
  12. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Для Вас - ни чем. Для насоса... достаточно мощной насос, при определенных условиях, кавитация может вывести его из строя.

    Если Вы заранее планируете, что Ваша система будет время от времени кипеть, то Вашим трубам все равно "придет хана", вне зависимости от типа системы.
    С насосом решается просто... Температурный датчик (копейки) на подаче. Котел холодный - насос стоит, подача нагрелась - насос работает. :hello:
     
  13. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Erikra, никто не ведет разговор о кавитации, которая приведет к разрушению насоса, на приеме насоса будет создаваться разрежение, а чем ниже давление и выше температура тем больше шансов, что будет срыв подачи, зачем же производители дают минимальное значение подпора, 2 метра однозначно мало
     
  14. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ну почему мало? Привел же screenshot с характеристиками. 2 м, при 70*С вполне достаточно. :hello:
     
  15. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    При условии что:
    - есть электра
    - насос исправен
    - фильтр не забит
    - не отвалился "проводок"
    - и ещё 15тыщщ причин, по которым насос не заработает!
    А дома, в это время одна жена... наедине с загруженным под завязку топливом и подпрыгивающим от натуги "котло-камином"! :close: