Прошу помощи с отоплением

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Slade1985, 07.10.13.

  1. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Прошу помощи с отоплением
    Топочная в цоколе, далее котел+гидрострелка+гидроколлектор, от коллектора 32 пп до гребенки (самодельная 63пп), потом ветки отопления:
    1-ая цокольный этаж (80 ребер, 4 радиатора по20)
    2-ая первый этаж (левая сторона 4 радиатора по 20 ребер, правая два по 10)
    3-ая 2-ой этаж (левая сторона 4 радиатора по 20 ребер, и правая 1 -10ребер)
    4-ая зимний сад (4 радиатора по 10 ребер)
    Стояки от гребенки 32 или 25?
    Магистрали точно будут 25 и подключение 20. На последних радиаторах каждой ветки телескоп 25-20 и будут стоять перепускные клапаны. на радиаторах термоголовки и запорные клапаны. Все ветки тупиковые по другому никак. Все правые стороны тоже и магистрали и подключение 20. Насос планирую 32-80, Wilo или Groundfos? Как быть с развоздушниками планирую на последних радиаторах, и на гребенки. Вообще буду рад любому совету.


    отоплен.JPG
     
  2. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Планы этажей,


    2-ой
     

    Вложения:

    • 1 - ый этаж.JPG
    • 2 - ый этаж.JPG
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Slade1985, котел случайно не твердотопливный?
     
  4. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Газовый Prothern 60Klom, для ТТ трубы маловаты...
     
  5. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Стрелку+ коллектор сам варил.
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Встречаются деятели, которые такую схему и на ТТ-котел вкрячивают. :(

    Это хорошо, что Вы это понимаете. Но, к сожалению, не все это понимают.
     
  7. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    А как насчет стояков 32 или 25? и хватит ли насоса 32-80
     
  8. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Inchin, Полскажите, на сколь бар брать перепускные? 3б немного?
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Какие перепускные? Куда? На концы веток? Если да, то или регулируемые от 100 до 300 мБар, или нерегулируемые на 100 Бар. Это уж зависит от расчета гидравлики. Может быть можно и без перепускных обойтись, установив вместо них простые балансировочные клапаны, но перепускные, конечно, решат проблему точного поддержания нужного перепада давлений на входе-выходе в радиаторы причем в каждой ветке, независимо друг от друга. А также обеспечат циркуляцию по магистралям, при почти закрытых термоголовках. Также насос не будет перегружаться и перегреваться. Главное, что если сделать расчет, то может, благодаря применению перепускных можно будет обойтись и насосом меньшей мощности, например, 25-50. С насосом же 25-80, можно и без перепускных обойтись, только расход эл. энергии будет больше, а также в термоголовках могут возникать кавитационные шумы.

    Также применение перепускных клапанов, позволит вести через все этажи только два стояка ПП32 или ПП40 (подачу и обратку), которые и будут выполнять роль "распределенных" коллекторов.
     
  10. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Перепускные на конец веток, по гидрорасчету должно хватить 25-60, но впритык, 25-80 с запасом. Коллектор делается для обслуживание веток, всетаки котельная отдельная, и на первом этаже, будет теплый пол, радиаторы так для подстраховки. А так краны в котельной на каждый этаж, удобно!
    Что думаете по поводу коллектора из тройников ПП 63, или может 40 обойтись, Отопление делаю в своём доме, хотелось бы что бы было все чотко...Спасибо...
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Может и можно сделать коллектор из ПП40, дело Ваше, я не буду советовать. Но можно и с перестраховкой из ПП63 (метод трех диаметров по де Дитриху, хоть это метод относится вроде как к гидрострелкам). Посмотрите, по деньгам и трудозатратам, может готовый имеет смысл купить коллектор из стали.

    Зависит от того какой общей длины будут коллекторы, сколько в них будет тройников, какого диаметра будут отводы. Т. е соотношение длины к внутреннему диаметру тут играет роль.
     
  12. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Ну это все понятно, спояю 63, отводы 32, стояк соответственно 32, магистрали 25, Труб в достатке всех диаметров, так что экономить небуду, главное хуже не сделать. Спасибо Вам Владимир, приятно услышать совет профиссионала! Может посоветуете производителей арматуры для радиаторов и перепускных клап.
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Это в личку. А то в рекламе обвинят.
     
  14. Slade1985
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Slade1985

    Участник

    Slade1985

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Минск
    Со всем разобрался, все ок. на радиаторы будет стоять коллектор. У меня такой вопрос, куда лучше ставить перепускной клапан на концы веток или всеже на коллекторе? Или сделать байпас в конце ветки, так как на радиаторах будут стоять термоголовки и регулируещие обратку?