1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогреваются не все радиаторы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Marat1403, 07.10.13.

  1. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Прогреваются не все радиаторы
    Доброго времени суток!
    Сразу к сути проблемы. Система отопления двухтрубная. Электрокотел, после него расширительный открытый бак, перед котлом на обратке стоит насос, от котла пошли 9 радиаторов (ввод подачи верхний правый угол, выход в обратку нижний левый). Да, труба полипропилен 20-ка. Протяженность системы до последнего радиатора примерно 20 метров.
    Ситуация вот в чем последовательно заполняя радиаторы вода присутствует во всех. Как только включаем насос, то прогреваются только первых 4-5 радиаторов, до остальных не доходит они холодные.
    Как можно решить эту проблему?
    Поможет ли врезка ещё одного насоса после 5 батареи на подаче?
    Ваши варианты:
     
  2. Aleksej2000
    Регистрация:
    06.10.08
    Сообщения:
    16.618
    Благодарности:
    18.668

    Aleksej2000

    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.

    Aleksej2000

    Заблокирован

    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.

    Регистрация:
    06.10.08
    Сообщения:
    16.618
    Благодарности:
    18.668
    Адрес:
    Литва
    А как сделана разводка? Радиаоторы паралельно или последовательно? Может просто тепло не доходит до последних, просто идет холодная вода?
     
  3. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Разводка сделана по низу, возле плинтуса. Радиаторы подключены последовательно.
    На всех радиаторах установлены краны отсекающие и краны Маевского. Когда первые 4 радиатора перекрываешь, то до последних продавливает с насосом на 1-ой скорости.
    Пробовали ставить 2-ю скорость и приоткрывать первые радиаторы, насос начинает гудет и выкидывает воду в расширительный бачок. И складывается ощущение, что при стравливании воздуха на последних батареях, они наоборот воздух засасывают внутрь и за счет этого вода в расширительном бачке добавляется.
     
  4. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
  5. Djino
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    145

    Djino

    Живу здесь

    Djino

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Н.Тагил
    Ну, судя по рисунку, радиаторы подключенны не последовательно, а паралельно!
    Магистральная труба у вас 20-ка, а отводы от магистрали к радиаторам тоже 20?
     
  6. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Я так и не понял, система однотрубная или двухтрубная..?
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Поставить закрытый Рб и насос на 2-3 скорость.
    Розделить со на два крыла.
    Заменить магистраль на 25-32 трубу.
    Доп насос не поможет. :hello:
     
  8. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Да, отводы тоже 20-ка.


    Хотелось бы без замены труб.
    Разделение на 2 крыла - перемотка 4-5 радиаторов + переделка подключения к котлы.
    Меньшей кровью не обойтись?
     
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Закрытый Рб и насос на максимум. Удачи. :hello:
     
  10. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Тогда нужно манометр, закрытый расширительный бак, и спускник? Правильно?
     
  11. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Рб манометр розвоздушиватель и аварийный клапан. :hello:
    Правда если Ваш насос научится говорить столько интересного роскажет. :hello:
     
  12. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Не пойму. А почему второй насос ни как не спасет?
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Долго объяснять:hello: .
     
  14. Marat1403
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Marat1403

    Участник

    Marat1403

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо большое за совет.
    Будем пробовать, по результату обязательно отпишусь.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Marat1403, или делить СО на два крыла, или соединять в один "попутный" контур. Но в любом из этих случаев, диаметры магистралей нужно делать бОльшими, чем сейчас. И делать магистрали "телескопом" ПП 32, потом ПП25, и потом ПП 20.

    Установка насоса на 25-80 без замены магистрали, может и поможет, но только при тщательной балансировке всех радиаторов между собой. Надеюсь на обратках радиаторов, для этого уже установлены у Вас специальные запорно-балансировочные клапаны.

    Без замены магистралей, даже если после установки насоса 25-80 (представьте сколько за электроэнергию платить, и сколько такой насос стОит) и тщательной балансировки, радиаторы и станут работать приемлемо, то могут возникнуть сильные кавитационные шумы в системе. Арматура может начать свистеть, выть, гудеть, на все лады и громко.