Вопрос специалистам. Сваи+ростверк

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Капитан96, 03.10.13.

  1. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопрос специалистам. Сваи+ростверк
    Сделали проект фундамента: буро-набивные сваи с ростверком. Грунты - метр не жирная глина, далее метров на 5 супесь.
    Уважаемые инженеры-строители (проектировщики) подскажите:
    1. В пояснительной записке написано: "..сваи...жестко заделанные в ростверк..." При этом на самом чертеже в росверк заходит только арматура от сваи. Должна ли сама свая (забетонированная часть) на сколько то заходить в росверк?
    2. Каркас для росверка вяжется продольно из 16 арматуры (вверху-внизу) и между ними добавлена еще и 8. Есть мнение, что 8-ка ни какой нагрузки не несет и поэтому ее можно безболезненно не ставить (то, что она не работает и архитектор не отрицает, но по его словам она призвана "держать" каркас). В итоге нужна она или нет?
    3. "Под ростверком выполнить компенсационную прокладку из ...ПСБС-М-15 толщиной 10 мм..." А будет ли пенопласт работать на сжатие?
    4. Крыльцо и террасу хочу просто на сваях с незакрытыми между ними проемами. По верху сваи будут связаны плитой перекрытия. А вот нужно ли сделать дополнительную связку на уровне земли, или сваи со временем ни куда не завалятся?
    Чертежи прилагаю.
     

    Вложения:

  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080
    Адрес:
    Абакан
    1. Нет, только арматура.
    2. Будет, но не 10 мм а 100.
    2. Если перекрытие монолитное с жесткой связью со сваями то ничего больше не надо .
     
  3. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за ответ!
    По ПСБС описалась, конечно же 100 мм заложено
     
  4. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Есть разные мнения. У Яковлева не должна. Обычно делают заход на 50 мм и с боков по 50 мм охват.
    Есть также мнение что в кроссовках можно без шнурков ходить как в шлёпанцах. Не слетят ведь.
    Назначение 8 арматуры-предотвращение развития трещин в приопорных зонах по "наклонному сечению".
    Пенопполистерол ПСБ 15 как и другие строительные материалы имеет физико-механические характеристики в том числе и прочность на сжатие порядка 0,5 кг/см2. На Ваш вопрос ответить можно так: Пока давление на пенополистерол от ростверка не превышает 0,5 кг/см2, то работать на сжатие пенопласт будет. А вот если превышает-то не будет.
    За нобелевской премией ещё не обращались с такой новацией? Вы хотите положить плиту одним углом на 1 сваю, вторым углом на вторую сваю и считаете что плита не лопнет вдоль? Ростверк какой-никакой нужен.
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080
    Адрес:
    Абакан
    Покажите, где здесь ростверк в перекрытиях ?
    [​IMG]
     
  6. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конструкцию фундамента просчитывал специалист и лично мне нобелевская премия не светит).
    Поскольку от строительства далека, то планирую на приемку особо важных этапов стройки привлекать тех. надзор. После ознакомления с чертежами, инженер высказал свою позицию по заданным мною на форуме вопросам. Поэтому, пока есть время, хотелось бы понять, есть ли принципиальные ошибки в проекте фундамента или все оправдано.
     
  7. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    После долгих раздумий, пришла к выводу, что уровень чистого пола получается ниже, чем хочется.
    Подскажите пожалуйста, как нужно делать (грамотнее):
    - изначально сделать ростверк выше сантиметров на 20;
    - или залить ростверк по проекту, а потом сверху залить еще пояс?
     
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080
    Адрес:
    Абакан
    Конечно. Чем выше ростверк тем жестче на изгиб .(в опр. пределах)
     
  9. Gautama2005
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    Gautama2005

    Участник

    Gautama2005

    Участник

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    см. чертеж "Сечение_ростверк", на разрезе Г-Г. Арматура сваи входит в арматурный каркас ростверка на длину 300 мм. Хотя обычно хватает 250 мм.
    Делать изначально. Изменять высоту арматурного каркаса на 200 мм. Дополнительные нашлепки (пусть даже армированные) ростверку не нужны. Это отдельная конструкция...и работает соответственно. Да и дополнительный расход арматуры, бетона, а главное времени. Нужно разобраться, а так ли нужно повышать уровень чистого пола?
    Ведь уровень чистого пола-это уровень пола первого этажа. Чем перекрываете ростверк? Монолитная плита?
    Какой толщины? Например жб плиты перекрытия толщиной -220 мм. Вот Ваши 200 мм для чистого пола. В общем больше конкретики-тогда можно что-то посоветовать.
     
  10. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    ... Нужно разобраться, а так ли нужно повышать уровень чистого пола?...

    По проекту предполагается, что сначала снимут ПРС (см. 20-30 примерно). Как показывает практика, на деле не факт, что экскаваторщик не промахнется и от широты души не зароется глубже. Но даже, если заглубимся на проектные 30 см, то при высоте ростверка 60 см+10 см пенопласта, высота фундамента над участком 40 см, плюс монолитное перекрытие 20 см, плюс пирог пола 20 см...Получаем 80 см. - это максимум. Если придется поднимать участок (пока проблем нет, но как по факту вылезет хз) то еще меньше. Ну и учитывая уральские погодные условия и периодические сюрпризы типа метра снега за сутки...хочется как то повыше быть.
    Ну и основное (о чем архитектор знал, на эскизах рисовал, а на деле забИл): хотелось иметь тех. подполье в котором была бы возможность протащить каналью, силовой кабель, трубы холодного водоснабжения и при необходимости все это обслуживать. Я плохо представляю взрослого мужчину которому было бы достаточно 70 см. высоты для передвижения не по пластунски и осуществления каких то работ.

    Может заблуждаюсь?
     
  11. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если увеличивать высоту каркаса ростверка, то арматурные горизонтальные нити как раздвигать, нужна ли дополнительная арматура?
    И еще вопрос: сейчас в свайном поле предусмотрены сваи под основания крылец (лестниц). Заливать их вместе со всем фундаментом или притормозить и залить с возможной корректировкой местоположения, когда уже будут готовы полностью площадки крыльца и террасы?
     
  12. Gautama2005
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    Gautama2005

    Участник

    Gautama2005

    Участник

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Капитан96, тут Вам нужно определиться..если нужнен тех. этаж, тогда необходимо перепроектировать фундамент. Копать котлован, и делать фундамент из котлована. Высота технич. подполья в чистоте миним— 1,6 м. В общем на 1 м нужно заглубляться. От планировочной отметки земли ростверк- 600мм+200 мм -перекрытие вот Ваша отметка 0.000, т. е отм. чистого пола 1-го этажа. Отсюда много нюансов вытекает...если не отапливается тех. этаж, то нужно утепление перекрытия. Это уже другая история как говорится.
    Про крыльца...лучше определятся на этой стороне реки..если меняете крыльцо-значит меняется планировка помещений. А это дополнительные затраты и изменение проекта.
     
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.059
    Благодарности:
    6.080
    Адрес:
    Абакан
    Ну зачем так ? Ну хочет человек немного денег сэкономить и и использовать подпольное пространство для прокладки инженерии ? Кто ему запретит ?
    Метр вполне достаточно, не каждый же день там ползать .
     
  14. Капитан96
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809

    Капитан96

    Житель мира

    Капитан96

    Житель мира

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1.283
    Благодарности:
    5.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нее) полноценный цоколь-подвал не нужен. Только для форс-мажеров, типа протечек или засоров канальи. 80 см. по высоте подпольное пространство - вполне достаточно. Раз в пятилетку и на коленках можно поползать.
    По лестницам (имею в виду уличные) конструкцию менять точно не буду (я их на этапе проектирования уже наменялась). Боюсь только, что по высоте они получатся выше-ниже расчетных и на опорные сваи под нижние ступени, залитые заранее, они не сядут