1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь. Warmos M 7,5 не запускается

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vedi174, 04.10.13.

  1. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Нужна помощь. Warmos M 7,5 не запускается
    Здравствуйте, нужна помощь знающих людей.

    История такая... Наступили холода, температура опустилась к нулю и пришло время включать отопление в загородном доме, однако, не всё так просто. Котёл Warmos M 7,5 кВт 380В отработал уже два сезона без каких-либо нареканий. При включении горят лампы "проток" и "отказ". За месяц до описываемых событий, котёл включался для проверки (ну как же, скоро зима, нужно всё проверить), всё было исправно. Ну что же, не беда, подумал я, давление низковато в системе, нужно пополнить. Но, и после повышения давления даже до 2 атм котёл не работает, горит лампа "отказ". Насос работает, циркуляция есть, датчик протока срабатывает (горит лампа "проток").

    Дальнейшие мои действия...
    Поразмыслил на тему, что влияет на аварийное отключение котла, если я не прав - поправьте меня, пожалуйста:
    1) Датчик давления. Маркировку не помню, made in Italy, бумажная наклейка с цифрами 1,0. Подходят два провода, на датчике три клеммы (видимо, нормальноразомкнутые и нормальнозамкнутые контакты посередине винт (регулировка порога срабатывания?)
    2) Датчик температуры. Тут всё просто: ТМ108 как на автомобилях ВАЗ для включения вентилятора. Нормальноразомкнутые контакты.
    3) Датчик протока.

    Далее...
    Удалил перемычку, которая исключает из работы датчик давления - нет результата.
    Поэксперементировал с отключением/замыканием контактов датчика температуры - нет результата. То же самое проделал с датчиком протока, убедился в его исправности по индикации лампы "проток".

    Снял плату управления. Маркировка МК4573.1103 (04), трансформатор на ней ТП 122-7 на 220В. Видимых повреждений или следов выгорания элементов на ней не нашёл.

    А на улице холодает... Так что очень нужна помощь, какие ещё могут быть причины, как проверить плату управления, буду благодарен за любой совет.
    Спасибо.
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В котле ещё имеется маленькая плата. Просто отключите от неё разъёмы и включите котёл.
     
  3. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Плата, к которой подходят три разъёма? Сейчас нахожусь в городе на работе, пробовать получится только во вторник. Объясните, пожалуйста, за что она отвечает и какие возможные дальнейшие действия?
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Эта плата формирует индикацию "отказ" и "проток", а так же блокирует работу котла при неисправности. Ежели убрать эту плату и убрать перемычку на датчик давления, то будем иметь просто Warmos комфорт.
    Я чичас на больничном, а то бы переслал сюда схему.
     
  5. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо большое. Всё ж таки попробую найти возможность вечером смотаться в деревню и сделать так, как Вы говорите. По результатам отпишусь.
     
  6. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    С отключенными разъёмами от платы котёл работает. Это говорит о неисправности платы? Видимых следов выгорания нет.
     
  7. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Kromanon, С отключенными разъёмами от платы котёл работает. Это говорит о неисправности платы? Видимых следов выгорания нет.
     
  8. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Kromanon, элементы на плате прозвонил. Вроде всё исправно... :faq:
     
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Теперь подключите снова разъёмы. Говно разъёмы, окисляются.
     
  10. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Не, когда снимал, то пробовал несколько раз отключать/подключать - фокус не удавался. В общем нужно смотреть разъёмы. Я правильно понял?).
     
  11. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Посмотрите ещё разъёмы, которые на плате управления подходят от маленькой платы. Може не пропай где на маленькой плате?
     
  12. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Kromanon, на маленькой плате непропая нет. Единственный элемент, который не смог проверить, это транзистор VT1 (не могу понять как это сделать на плате). Завтра поеду ещё раз все разъёмы проверю.
     
  13. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Была заваруха летом с маленькой платой. Так и пришлось заменить. Искать дефект никто не стал, до меня не дошла плата, мелочёвкой посчитали.
     
  14. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Непропай ищется путём дёрганья за ножки.
     
  15. vedi174
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vedi174

    Участник

    vedi174

    Участник

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Kromanon, я про транзистор, можно ли его проверить не выпаивая с платы?