1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с блоком АВР

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ArtArh, 04.10.13.

  1. ArtArh
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ArtArh

    Новичок

    ArtArh

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Проблемы с блоком АВР
    Здравствуйте.
    Ситуация: подключили генератор Fubag 5500 A ES, с блоком автоматики startmaster. Генератор нормально заводится с ключа, все хорошо (НО с выдернутым кабелем управления). Когда же пытаешься его завести через блок автоматики, ничего не выходит, просто стартер крутит и не схватывает. Делает он это 5 раз подряд, постепенно все больше приоткрывая автоматически заслонку. Но глухо.
    Причем если завести гену отдельно (с выдернутым кабелем управления), и вставить обратно кабель она в течении пары секунд глохнет.
    Думал что то с проводом управления (он 8 жильный), тестером прозванивать не умею, подал проводом фазу на 1 из 8 штырьков, а она вдруг на всех остальных оказывается, что это за наводка такая, может ли быть от неё такое?
    Помогите пожалуйста, если у кого есть какие мысли по этому поводу.
    Заранее спасибо.
     
  2. Etherlord
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    33

    Etherlord

    Участник

    Etherlord

    Участник

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Колыбель космонаФтики
    Там есть подозрительная кнопка под ключом, может дело в ней? По моему в мануале про нее ни слово
     
  3. ArtArh
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ArtArh

    Новичок

    ArtArh

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Кнопка есть. Но непонятно она нажатая или как. Нажатием она не включается по крайней мере. Если заводить без автоматики и пробовать ее нажимать, тож ничего не происходит. Весь ммоск уже сломал с этой геной. И в сервисе ничем помочь не могут(
     
  4. Etherlord
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    33

    Etherlord

    Участник

    Etherlord

    Участник

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Колыбель космонаФтики
    Думал тоже купить стартмастера, передумал. Поставлю реверсивный рубильник.
     
  5. ArtArh
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ArtArh

    Новичок

    ArtArh

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    В общем все стандартно оказалось. По незнанию. А в итоге очень просто решалось: оказывается ключ запуска гены даже при пользовании только АВРом должен быть вставлен и повернут в положение Старт... А кнопка под ним походу если что то там выбьет чтоль аварийно, хз)
    Забавно что ни в инструкции, ни в сервисе нисего не сказано было)
    Благо с другом вчера прикинули как это все работает, и ответ сам сабой пришел. Странно канешн что он глушит то все сам, не ключами же, а вот релюшку заменяющую ключ впихнуть не смогли.
    В общем извиняюсь за глупый вопрос, первый раз просто с ними сталкивался. Сейчас автозапуск работает как часы, и притом в любом режиме, что ручной-если мне вот щас свет не нужен, не включается сам; что в автомате- сам видет отсутствие сети и сам переходит с сети на гену, все гуд.
    Всем удачи!
     
  6. Etherlord
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    33

    Etherlord

    Участник

    Etherlord

    Участник

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Колыбель космонаФтики
    Логично