1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с Боринским АКГВ 11.6

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitekveterok, 02.10.13.

  1. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Проблема с Боринским АКГВ 11.6
    Добрый вечер.
    Проблема: Котел нагревает до заданной температуры, потом отключается и больше не включается. Температура в системе падает, а котел горит на фитиле и не думает поддерживать заданную температуру. Если увеличить температуру, то он включается нагревает до заданной температуры, потом отключается и снова когда температура падает он не включается.
    Возможна ли неисправность чувствительного элемента терморегулятора?
    С уважением Виктор.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какая автоматика? Отсюда не видать...
     
  3. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Завтра приеду домой вечером и посмотрю. Благодарю за помощь.
     
  4. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    301

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Таганрог
    По идее 630:hello:


    Думаю плохая церкуляция со.
     
  5. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый вечер.
    Выкладываю Вам фото котла и блока автоматики.
    Если Вы скажете где посмотреть я гляну и скажу вам.
    В паспортной книге модель автоматики не указана.
    Котлу 10 лет. Срок службы по паспорту 14.
     

    Вложения:

    • Foto (044).jpg
    • Foto (046).jpg
    • Foto (047).jpg
    • Foto (048).jpg
  6. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Будьте добры разъясните что такое: плохая циркуляция со ?
     
  7. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Сейчас снова запустил котел на первом режиме. Посмотрю, как он себя будет вести.
     
  8. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Обратил внимание на пламя. Оно в большей степени голубое, но есть желтые язычки на концах.
     
  9. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Пламя желтое на конце. Видимо необходимо проверить вытяжные каналы.


    Включил котел на второй режим, он поработал ровно 3 мин и отключился.
    До этого он работал на первом режиме и тоже отключился, но мин через 10.
     
  10. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Также горит на запальной горелке и не думает включаться.
     
  11. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Термометр то на котле есть? Сколько показывает?
     
  12. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Плохая циркуляция со...
    это если я Вас правильно понял, то это отработавшие газы.


    Термометр есть. Показывает 40
     
  13. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Фото Термометра
     

    Вложения:

    • Foto (049).jpg
  14. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    301

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Таганрог
    Со-система отопления! 40-на еденичке?
     
  15. vitekveterok
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    vitekveterok

    Участник

    vitekveterok

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Да 40 на единичке