    Форумчане, планирую устанавливать профлист.
    Столбы уже стоят 63*63*2 мм через 3 м. Есть сторона забора, где гуляет ветер и высота профлиста от 1,9 м до 2.4 м. Т. е. получается большая парусность. Как можно усилить данные столбы? На ум пока приходит только залить в столб цементно-песчаный раствор + засунуть арматуру А12, один пруток на всю длину.
     
  2. Sakato
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    44

    Sakato

    Живу здесь

    Sakato

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас столбы закопаны\забетонированы? На какую глубину?
     
  3. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня столбы закопаны на 1 м + забетонированы + все это находится в ленте по периметру (лента высотой 30 см, шириной 20)
     
  4. Mike2011
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286

    Mike2011

    Живу здесь

    Mike2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Москва
    Не заморачивайтесь с арматурой - прирост жесткости будет мизерный. И как Вас угораздило такую трубу использовать для сплошного забора... :( Да еще и для высоты 2,4 метра!... Да еще с таким шагом!..
    Лучший способ, на мой взгляд, - это через столб установить укосины (может, придется и каждый столб укреплять - уж больно пролет большой...): Насверлить отверстия Ф200 под углом на расстоянии 0,5 метра от столба. Вставить в него уголок (45-50мм), загнутый на конце и засыпать все щебнем. Уголок приваривается к столбу на высоте 1,5-2 метра. Т. о. формируется жесткая конструкция в поперечной плоскости забора
     
  5. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    посмотрим на реальную работу такой конструкции, начнет выгибать - буду делать усиление. сразу ведь все резко погнуть не должно. Как ни странно, у нас все в округе так делают. Единственное, у меня в одном месте высота проф листа 2.4. метра. С Уголком мне идея понравилась. Проще в к ленте закрепить уголок и затем второй уголок прикрепить к столбу и приварить его к первому.
     

    Вложения:

    • 111.jpg
  6. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще вот какая идея возникла. Что если внутри столба вставить маленький П швеллер и сверху его приварить к столбу.
     
  7. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Можно, но только снизу придется закрепить, допустим забетонировать.
     
  8. Курай73
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    47

    Курай73

    Живу здесь

    Курай73

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    село Кочубеевское
    Вы неправильно поняли. Вдоль забора и так все жестко, укосины необходимы поперек.
     
  9. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше тогда П швеллер внутрь. А вообще можно сделать проще. Если начнет гнуть, то срезать столбы и в полость в ленте установить мощные с очень толстой стенкой новые столбы. Укосины будут портить вид.
     
  10. Mike2011
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286

    Mike2011

    Живу здесь

    Mike2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Москва
    А может, действительно, трубу Ф57х5мм вставить внутрь каждой (предварительно обмазав чем-нибудь антикоррозийным, или, как вы говорили, залив раствор). Срезать-то столбы необязательно! Кстати, можно и не на всю длину, а нижнюю часть и на метр над уровнем земли. Так мы усиливаем максимально нагруженное сечение- на выходе из земли.
    Прирост прочности конструкции будет примерно двукратным. Цена вопроса - 270-280 руб/метр, плюс доставка и работа...
     
  11. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    то есть вбить трубу и потом залить раствор?
     
  12. Sakato
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    44

    Sakato

    Живу здесь

    Sakato

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Mike2011, мне кажется, дело советует. Если только Ваша труба не залита ничем внутри!
     
  13. Mike2011
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286

    Mike2011

    Живу здесь

    Mike2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Москва
    Нет. Сначала залить раствор (на половину длины столба, затем опустить трубу (почему вбить-то?) и долить раствор до верха.
     
  14. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы когда нибудь делали такое? Не уверен, что у Вас получится установить трубу в залитый раствор. Раствор имеет высокую плотность и крайне тяжело в него что-то впихивать в ограниченном объеме. Говорил на днях с товарищем, который металлом занимается. ПО его мнению столб 60*60 выдержит с запасом и проблем никаких не будет. В следующем году установлю профлист и посмотрим, как все будет.
     
  15. Mike2011
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286

    Mike2011

    Живу здесь

    Mike2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Москва
    НЕ делал. Сразу покупал нормальную трубу (у меня НКТ73 - очень рекомендую!) Под раствором имеется ввиду именно раствор, а не бетон (без гравия/гальки). Загнать трубу в жидкий раствор - не вижу проблем, пусть и в ограниченном пространстве! Ну постучите сверху молоточком, если что. Или повысьте подвижность раствора пластификаторами, либо хотя бы добавлением цемента и воды.
    Ну если "товарищ" сказал что выдержит, значит - ТОЧНО выдержит! Чего здесь обсуждать-то? Я так понимаю что его даже толщина стенки не интересовала, да? ;)
    Короче, считаем момент сопротивления Вашей трубы: (60х60х60х60 - 56х56х56х56) / 6 / 60 = 8681 куб. мм
    Максимальный изгибающий момент Вашего столба составляет 8681х20/1000 = 173,64 кгс*м (где 20 - предел текучести стали).
    При скорости ветра 25 м/с он оказывает давление около 39 кгс/кв.метр. Т. е. на один столб будет действовать сила 2х3х39=234кгс
    Она вызовет момент 234х1,4=327,6 кгс*м (где 1,4 - плечо приложения результирующей нагрузки в части забора высотой 2,4 метра). И что, по мнению Вашего "товарища", 173 больше 327? С каких это пор? Да еще с "запасом выдержит"! Таких бы "товарищей", да по одному месту... :)]