    Уважаемые форумчане-электрики!


    Предстоит делать кабельный ввод в подвал дома. Стены подвала -бетонные блоки ФБС.
    при проходе кабеля при вводе его в подвал через фундамент в литературе рекомендуется использовать металлические футляры - я так понял куски металлической трубы подходящие , закладываемые в пробитые отверстия в фундаменте. При использовании такого футляра надо будет геометизировать два отверстия - первое между бетонной стеной и футляром, второе - между футляром и кабелем.

    Какова современная технология герметизации такого ввода? Описанная классическая технология с глиной и раствором - правильный современный выбор?
    Как герметизировать малый зазор между футляром и отверстием в бетоне - туда и не натолкаешь хорошо ни глины ни раствора.

    Вообще - этот футляр металлический - действительно играет важную роль?

    Заранее благодарю
     
  2. total d
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    total d

    практик

    total d

    практик

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Сочи
    Уважаемый Fresher, не парьтесь Вы так, заделайте эти отверстия обычной монтажной пеной, она "залезет" даже в самый узкий зазор.
     
  3. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба (а/ц, мет.) сажается непосредственно на цем.раствор. Смочите хорошо пробитое отверстие, обмажьте потолще раствором и вверните трубу. Не забудьте оставить "на улице" хвост около 700мм, если есть отмостка то труба должна выступать на 600мм от ее кромки. Мет.труба должна иметь толстые стенки, иначе сгниет. А/ц в этом плане долговечна.
    Уплотнитель от Fortuna мне понравился, жаль диаметр после усадки только 60 , нет ли где поменьше (скажем 150/40 или 100/20) ? Даже после "классической набивки" применял бы.
     
  4. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Я почему-то за монтажную пену.
     
  5. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва

    А как себя пена будет чуствовать в контакте с водой, подступающей снаружи к фундаменту? У меня есть эта проблема и не маленькая...Дренаж фундамента планирую позже, но может пена и не доживет до выполнения дренажа...


    А чем Вы думаете обусловлено требование выпуска футляра на 600 мм за кромку отмостки...у меня отмостка есть, примерно 90 см. Получается мне надо футляр выступающий на полтора метра от стены фундамента? Чем это хорошо?
     
  6. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо потому, что быстро и просто. Только метод пока не отражен в нормативных доках. Не всякая пенка является влагостойкой. Далеко не каждая пенка огнестойкая. Обычно до 100 градусов. В нормальном режиме кабели больше не греют. Но в аварийном режиме или КЗ легко м.б. выше ста.

    "чем ... обусловлено требование .. на 600" с лету не скажу. Такие рисунки в типовых. Даже и не задумывался :|: мне то было б на что сослаться. Вы можете непонятное и не применять. А у стенки труба торчать должна, видимо учет возможной усадки.


    Вместе с глиной не забудьте применить джутовые шнуры, чтоб не размыло.
     
  7. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Не подскажите, какова технология с герметизаци с джутовыми шнурами
     
  8. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Процесс схож с зачеканкой раструбов канализационных труб сантехниками. Толстые шнуры - при большом объеме заделки, тоньше - для мелких зазоров. В середку трубы полезно чего-нибудь ненужного напихать (жмакля). Можно длинным поводком пенки "капнуть". Обильненько смазываете глиной шнур и витками (вокруг кабеля) укладываете его и пропихиваете в зазор каким-нито штырем, соизмеримым с зазором - чеканом. По типовому набивка не менее 300мм длиной. Т.е. сразу проталкивайте подальше. Лучше это действо провести с обоих концов трубы (для а/ц трубы обязательно, т.к. при осадке фунд. может обломиться). Если труба небольшая, так и на всю длину.
    Можно еще полиэтиленовую заглушку на а/ц трубу использовать, как дополнение. Ну, это уже понты.
     
  9. tima
    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    260

    tima

    Сам себе строитель

    tima

    Сам себе строитель

    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Москва
    Я конечно извиняюсь... Но действительно кабель надо вводить под землей? Это ведь не труба с водой, не замерзнет. Зачем такие трудности? Вывести наверх по наружной стене, сделать простой ввод выше уровня снежного покрова и спустить в подвал уже внутри дома.
     
  10. total d
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    total d

    практик

    total d

    практик

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Сочи
    Отлично будет себя чувствовать: у меня выход вент. канала из котельной через крышу запенен обычной монтажной пеной, я ее излишки после застывания, аккуратно обрезал, затем прокрасил 2 раза обычной краской, и все отлично(вода не протекает внутрь, все очень герметично, пена не разрушается от солнца и дождя), не вижу здесь никакой проблемы.
     
  11. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть такое понятие эстетика, презентабельный внешний вид. Если архитектор вырисовывал буквально каждый кирпичик, раскладывал в Каде, то вид кусманчика кабеля на фасаде коттеджа может его (и хозяина) шокировать. И потом норма глубины кабеля в грунте прописана, в том числе и у стенки дома (500). Из грунта высунете и над отмосткой положите? Или по стенке поднять и под прямым углом согнув в стену войти? Кабель бронированый, радиус нужно блюсти. Может чего не понял, набросьте эскизик.


    Не видите проблему, так как у Вас нет давления грунтовых вод. В Вашем случае и зонтик не плох.


    Возможна и химическая активность грунтов.
     
  12. tima
    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    260

    tima

    Сам себе строитель

    tima

    Сам себе строитель

    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Москва
    Вы меня правильно поняли. Если все так, то предложение снимается, пусть закладывает ввод под землей. :|:
     
  13. Зебреныш

    Зебреныш

    Зебреныш

    Гость

    Прошу прощения, уважаемые! А как же устройсво на входе в дом вводного щита и заземления? Я такую работу выполнил следующим образом:
    - установил щит с автоматом и шинками N и PE
    - кабель завел снизу из-под отмостки через кусок канализационной пластиковой трубы
    - через такую же трубу завел поводок заземления от контура
    - прямо из щита пробурил отверстие дом и запустил через него кабель к распредщиту.
    Получилось вполне достойно, даже на фоне отделки отмостки и цоколя дома полированым гранитом (фотографии, к сожалению, не сохранилось)
     
  14. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Действительно жаль. Но ограничения нет - ставьте хоть кабельный киоск. Эстетизьм - дело хозяйское. У меня ни одного желающего иметь на фасаде щиток не попалось. Требование иметь отключающее устройство на вводе (при ВЛ) встречал, но где - замучился вспоминать. Кто подскажет, спасиб.
     
  15. Зебреныш

    Зебреныш

    Зебреныш

    Гость

    От нас этого требует "Курортэнерго".
    Но все вопросы решаемы - в дом, значит - в дом.
    Вмуровываете трубу обычным раствором, а потом обмазывате Гидротексом. Аналогично и с кабелем, только предварительно вставьте в трубу куски пеноплекса (замуровка должна быть относительно легко удаляема).
    Я таким способом завожу кабели в подвалы подстанций - "Курортэнерго" пока не жаловалось на подтопления.
     