    Почему не работает эквитермический режим?
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в алгоритме работы эквитермического режима Протерм Медведь 30KLOM.
    Подключил датчик температуры EQS-10. Установил следующие настройки: E4, P-.
    При этих настройках котел держит температуру отопительной воды в пределах 38-43 град. С.
    В доме 17 град. С. Так как в доме никто не проживает решил снизить температуру до 10-12 град При этом изменил параллельное смещение с Р- на Р4. Никакой реакции. Как и прежде котел стартует при 38 град. и отключается при 43. Изменил Р4 на Р3. Опять тот же результат.
    Вопрос: Почему не работает эквитермический режим?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    А почему столь аккуратные движения? Поставте Р9. Сообщите результат.
     
  3. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не помню, что написано на самом датчике, но. - Артикул - 4180 - Датчик наружной температуры S010075 для котлов ТИГР Версия 17 и МЕДВЕДЬ KLZ, KLOM - это из каталога.

    Саму кривую Е не изменили? например при „Е-” эквитермический режим будет выключен.
    При изменение E - какой результат?

    Поставьте смещение кривой на P1

    Смещегие кривой.
    P1 – смещение на -15 °C
    P2 – смещение на -9 °C
    P3 – смещение на -6 °C
    P4 – смещение на -3 °C
    P5 – смещение на +3 °C
    P6 – смещение на +6 °C
    P7 – смещение на +9 °C
    P8 – смещение на +15 °C
    P9 – смещение на +21 °C
     
  4. Игорь2001
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Игорь2001

    Участник

    Игорь2001

    Участник

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Дальнейшие эксперименты могу продолжить только на следующих выходных. Отпишусь по результатам.
     
  5. Игорь2001
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Игорь2001

    Участник

    Игорь2001

    Участник

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Е4 менял на Е3 без видимого результата. Но судя по диаграммам эквитермического режима изменение температуры при изменении угла наклона будет не столь значительным по сравнению с параллельным смещением, поэтому в дальнейшем я сосредоточился на последнем параметре настройки.
    Есть предположение что котел в принципе не может нагревать ОВ ниже 45 град. С несмотря на графики которые прорисованы от 30 град. С. Предположение основано на том что ряд уставок температуры отопления начинается от 45 град. С и выше.
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, не может. И слава Б-гу! Т. к. ниже идет конденсационный режим и теплообменник быстро сгниет.
     
  7. Игорь2001
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Игорь2001

    Участник

    Игорь2001

    Участник

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Данное ограничение прописано в каком нибудь документе? В моем случае чугунный теплообменник и он, на сколько я знаю, стоек к коррозии.
     
  8. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В руководстве по монтажу и эксплуатации - технические параметры - Диапазон температур. [°C]. 45 – 85

    Верьте словам Doobik,

    Чугун прекрасно ржавеет и от влаги, а от кислоты тем более.
     
  9. Игорь2001
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Игорь2001

    Участник

    Игорь2001

    Участник

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    В руководстве по монтажу и эксплуатации указан ряд уставок температуры теплоносителя (45,50,55,60,65,70,75,80,85 град. С) но никак не диапазон допустимых температур.
    На графиках зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха минимальная температура теплоносителя определена как 30 град. Если взять минимальную уставку 45 град и применить к ней смещение кривой Р1 (-15град.С) то и получится минимально возможная температура теплоносителя 30 град. С. Во всяком случае в этом есть логика.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Игорь2001, :)Вы же показали с какой температуры начинается ряд. :hello:
     
  11. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну вот, начали читать инструкцию, похвально :victory: теперь через 6-7 страниц найдете и диапазон (технические параметры).

    А про логику, тут все просто. Ставите E1, Р1 если будет до 30 градусов греть, то Ваша логика сошлась с логикой котла, если не будет, то у котла своя логика у Вас своя. :hello:

    Напишите результат. Самому очень интересно:|:

    Удачи!
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чугунные сковородки в хозяйстве есть? Отмойте от жира и оставте мокрыми на пару дней. В сарайке чугунных гирь нет? Как там с ржавчиной? А старые чугунные батареи видели? Чугун ржавеет за милую душу! А наблюдательность умножает знания...
     
  13. Игорь2001
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Игорь2001

    Участник

    Игорь2001

    Участник

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    При Р9 тоже нет изменений. При смещении вверх все работает, заданная температура ОВ растет.
    Плохо что в инструкции об этом ни слова. Следовало бы графики эквитермического режима прорисовывать от 45 град. С. Для снижения температуры отключил половину батарей.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    А комнатного термостата нет, что ли?
     
  15. Игорь2001
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Игорь2001

    Участник

    Игорь2001

    Участник

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Есть пока один не подключенный комнатный термостат на 1-м этаже. Планировал приобрести еще один для 2-го этажа. И задействовать их для поддержания температуры путем вкл/откл насосов на соответствующих контурах. Но после того как заметил, что насосы после простоя в три дня не запустились (пришлось расхаживать вручную) появились сомнения в надежности этой схемы управления.
    Может в самом деле задействовать имеющийся на 1-м этаже термостат для управления котлом, а на втором этаже поставить термоголовки? Но при этом в результате простоя котлового насоса есть вероятность, что и его может заклинить.