1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет. Трещины в фундаменте...

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем petr ivanov, 24.09.13.

  1. petr ivanov
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    petr ivanov

    Участник

    petr ivanov

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Нужен совет. Трещины в фундаменте...
    Нам строители сделали фундамент. Лента 40*40см. Через несколько дней появились поперечные трещины толщиной 2-3мм. Подскажите, пожалуйста, насколько они опасны и как их убрать?
     

    Вложения:

    • Фото0312.jpg
    • Фото0313.jpg
    • Фото0314.jpg
    • Фото0315.jpg
  2. Богдан750
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Богдан750

    Участник

    Богдан750

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Одинцово
    Это обычные поверхностные трещины. Абсолютно ни на что не влияют. Забудьте.
     
  3. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    Трещины похоже по арматуре, бетон усадку дал, а где арматура там не сел - вот и трещина. Вообщем здесь на форуме пишут что ничего серьезного
     
  4. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Похоже на бетон, разбавленный водой. Почему фундамент после заливки не укрыли (под дождем оставили)?
     
  5. petr ivanov
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    petr ivanov

    Участник

    petr ivanov

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Делала фирма - вроде как "профессионалы". Не будешь ведь каждый их шаг контролировать. Да и чтобы контролировать, ЗНАТЬ нужно. Что сейчас об этом говорить...
     
  6. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.262
    Благодарности:
    5.584

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.262
    Благодарности:
    5.584
    Адрес:
    Волгоград
    Ну, с "фирмАми" как раз наоборот - каждый шаг-действие-чих надо проверять с микроскопом. Ибо цену ломят от +50% к частникам, а косячат так же.
     
  7. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    В десятку!
     
  8. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Ярославль
    Убрать их невозможно, вернее бессмысленно. Да это усадочные трещины, как правило появляются при излишнем количестве воды, либо наоборот при быстром высыхании поверхности, когда например бетон не укрыли и оставили под солнем. При промышленном производстве ЖБИ наше ОТК однозначно забраквало бы такое изделие. По конкретно вашему случаю если грунты не очень пучинистые то забейте, если возможны неравномерные проседания или поднятия грунтов то гарантий никто никаких не даст. Ну не ломать же.
     
  9. petr ivanov
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    petr ivanov

    Участник

    petr ivanov

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Спасибо большое за ответ!
     
  10. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Petr ivanov, Сделайте сверху хорошую гидроизоляцию, чтобы трещинки никогда воды не увидели и забудьте, как дурной сон.
     
  11. petr ivanov
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    petr ivanov

    Участник

    petr ivanov

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Так и думали. Только гидроизоляцию лучше делать каким образом: каждую трещинку отдельно или ленту полностью слоем покрывать?
     
  12. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    падсталом!
    конечно полностью!
     
  13. petr ivanov
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    petr ivanov

    Участник

    petr ivanov

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Спасибо!
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.744
    Благодарности:
    10.551

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.744
    Благодарности:
    10.551
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Хочется уже, чтобы такое широко распространенное заблуждение прекратило существование: такая трещина будет подсасывать влагу из атмосферы и вода будет замерзать в этих трещинах - продолжая разрушать фундамент... или будет попадать туда органика - и поселившаяся флора и фауна:) будет тоже его разрушать.
    Трещины нужно обязательно "запломбировать" - любые.
     
  15. petr ivanov
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    petr ivanov

    Участник

    petr ivanov

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Еще вопрос - фирма, которая делала фундамент, будет делать и цоколь. Они сказали, что слой гидроизляции они и так будут класть, когда начнут делать цоколь (это будет через месяц). Подскажите, это правильно или нужно требовать заделки трещин сейчас?