Я ужу писал в разделе Электробезопасность: https://www.forumhouse.ru/threads/226276/ и спрашивал, где делать заземление. Сегодня приехал на дачу и решил сфотографировать как сделано подключение в щите, который на столбе. Посмотреть вложение 1631854 . Снял панельку, которая закрывала автомат, проследил провода и понял, что в щитке кабель присоединяется сразу к счетчику, а затем идет к трехполюсному автомату, от него СИП 4х16 идет к дому (14 метров). PEN присоединен к счетчику и от него сразу к дому. В доме щитка еще нет. Корпус щита, который на столбе, металлический. Заземления нет. Дайте совет, что делать или переделать. Председателю по голове стучать? Заранее спасибо!
Народ! Ну помогите. Заставлять председателя переставлять автомат перед счетчиком или оставить все как есть и затем делать ТТ?
Автомат видимо не стали задействовать, потому как нет боксика под пломбу. Автомат этот выкиньте, Поставьте АВВ S203 В32 до счетчика (с боксиком) и УЗО 40/100 ACS или 63/100 ACS после счетчика (В Москве - Астро однозначно). И щиток хоть как-то заземлить не помешало бы, хоть три метра арматурину вбейте, только ноль на корпус не подключайте, или требуйте у председателя столб заземлить: Шинка, тем более синяя не понадобится.
Avs7153, еще раз СПАСИБО! должен был внимательно смотреть Ваши схемы раньше. Собирался вбить около столба уголок метра на 4, Ноль подключать не буду, уже сам понял. Только объясните, в чем разница установки автомата до и после счетчика, УЗО на 100 мА или можно на 300? Если выключить автомат, который будет перед счетчиком, то показания запоминаются?
В самом худшем случае, ни чего, что есть, не переделывая, после автомата поставить в боксике селективное ВДТ. Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток. В любом случае по уму одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ! Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT? Для безопасной замены счетчика. Для одноквартирных домов, квартир многоквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно вводного ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе! Так что ВДТ 100 мА с огромным запасом и лучше обеспечивает защиту людей, животных, а так же электроприборы, другие железяки дома от электролитической коррозии, чем ВДТ 300 мА! В крайнем случае можно и 300 мА, что максимум упоминается нормами, что лучше, чем вообще без ВДТ, так как ВДТ от некоторых аварий является единственной защитой. Много тарифный счётчик, долго эксплуатируемый, обесточивать, особенно на морозе, не рекомендуется так как из-за севшего или просто замершего встроенного элемента питания могут сбиться часы и временные зоны, поэтому при необходимости лучше обесточивать аппаратом после счётчика.
Интересные там у вас отношения. Столб. Под столбом - очаг заземления. Заземляете нулевой провод сети и корпус щитка. корпус - лучше сваркой, если есть такая возможность. Спускаетесь в щит, 3 фазы на автомат, ноль - на болт на корпусе щитка. Потом - счетчик. Все, больше ничего не нужно. Автомат ставят перед счетчиком чтобы была возможность его (счетчик) обслуживать. УЗО в щитке учета - это явное излишество.
2: Konstantin11. На корпус щита ноль крепить не буду - с заземлением столбов беда, сделаю отдельное заземление.