1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход - сэндвич в бетоне

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorzh, 20.06.07.

  1. igorzh
    Регистрация:
    07.12.06
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    24

    igorzh

    Живу здесь

    igorzh

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.06
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос к знатокам.
    Дымоход для печи-камина (10 кВт): сделали из сэндвич системы (150 мм нержавейка - слой теплоизоляции - оцинковка) и поставили в короб залив бетоном с арматурой.
    Вопрос - не будет ли проблем из-за термического расширения-сжатия?
     
  2. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    Слой термоизоляции у сэндвича компенсирует сжатие-расширение. Проблемы не вижу.
     
  3. EugeneK

    EugeneK

    EugeneK

    Гость

    А в чём смысл такого дымохода?
    Одна из основных функций дымохода - нагрев камня, а сэндвич эффективно выкидывает тепло в трубу.
     
  4. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Смысл в улучшении качества тяги. Чем больше разница температур веерху и внизу, тем лучше тяга. Дымоходом обогреваться смысла особого нет - на это мало кто рассчитывает:) . Все равно ж он на верху комнаты. Разве что если через 2-й этаж проходит.
     
  5. EugeneK

    EugeneK

    EugeneK

    Гость

    Вот как раз на нагрев массы камней и рассчитывают. А дымоход в каминах как раз и составляет основную массу камня. Сэндвич тут совсем не нужен.
     
  6. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это-то ясно

    Это тоже ясно. Не ясно только зачем потолок обогревать? Греть надо пол или рядом с ним.
     
  7. EugeneK

    EugeneK

    EugeneK

    Гость

    А при чём тут потолок? Дымоход - это, в основном, стена, а вот её-то греть и надо. В моём камине (строил не я) так и есть. Объём камней топки значительно ниже объёма дымохода. Если не прогрет дымоход, то нет тепла.
     
  8. TULIKIVIMAN
    Регистрация:
    26.10.07
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18

    TULIKIVIMAN

    Участник

    TULIKIVIMAN

    Участник

    Регистрация:
    26.10.07
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Дымоход обогревающий помещение, не соответствует пожарным нормам
     
  9. starper

    starper

    starper

    Гость

    Да человек, наверное и не собирается трубой ничего греть, просто прячет дымоход и волнуется о том, что б ничего не лопнуло, не разрушилось
     
  10. Meduza
    Регистрация:
    27.07.06
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    57

    Meduza

    Живу здесь

    Meduza

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.06
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно согласна! Обогревать помещение должны печь или камин-печь, но не дымоход! Дымоход наоборот надо надежно изолировать во избежание пожаров... как минимум сэндвич, а лучше Шидель-Юни