1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Режим горения в Navien 24 k

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Geka123, 26.09.13.

  1. Geka123
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Geka123

    Новичок

    Geka123

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Режим горения в Navien 24 k
    Котёл Navien 24k, как выставляется соотношение газ- воздух, чем оно контролируется. На котле идёт недожог, в выхлопе не только СО но и метан.
    Где найти функционалы на версии пультов (v13), выставляешь температуру теплоносителя 40 градусов, котёл не включается. 41-начинает работать. Читал. от версий пульта много зависит.
     
  2. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Соотношение заложено в программе управления, воздух регулируется за счет оборотов турбины, давление газа устанавливается вручную при пуске котла согласно установленной ДИПами мощности.
    Температуру СО на Навьене меньше 55-60 гр. устанавливать не рекомендуется, нержавейка теплообменника не дружит с конденсатом, который образуется при температуре обратки менее 55*.
     
  3. Geka123
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Geka123

    Новичок

    Geka123

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Отрежимить можно подстроечником MAX?
     
  4. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    И мин. и мах. по манометру согласно мануала.
     
  5. Geka123
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Geka123

    Новичок

    Geka123

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    А по показанию прибора не точнее? Или просто таковыми не принято пользоваться
     
  6. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Газоанализатором? Я думаю для начала надо сделать рекомендуемые настройки по давлению газа, а потом можно и газоанализатором проверить. Интересно узнать какой будет результат.