1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3 фазы в одну

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Biopower, 26.09.13.

  1. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    3 фазы в одну
    Задача:
    В моём СНТ 3 фазы. На меня выделено всего 5кВт. Между фазами жуткие, постоянно изменяющиеся перекосы.
    Считаю обычную стабилизацию неудачным решением, т. к. постоянно придётся выбирать на какую фазу сегодня вешать котельную, а на какую холодильник. Всё скачет.

    Пожелание:

    Хочется поставить такой ИБП, который снимал бы напряжение с 3-х фаз с "любыми перекосами", а выдавал на выходе 1 фазу.
    Тогда я навсегда решу все проблемы с перекосами между фазами и проблемой выбора на какие фазы что вешать. Также такая система позволит снимать большую мощность единовременно, чем при разбросанных вручную по фазам нагрузками.

    Что вы думаете?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. zamerz
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    15

    zamerz

    Участник

    zamerz

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Зашеек
    Реле выбора фаз РВФ-01 Не уверен, что подойдет, но у меня ситуациая таже. Пока выручает.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там выбирать не из чего. Подозреваю, что на вводе 10-амперник стоит. То есть, более 2.2кВт мы не получим.
    ЗЫ: И как выручает, с учётом Вашего ника? :aga:
     
  5. Геополис
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15

    Геополис

    Живу здесь

    Геополис

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Biopower, ибп с тремя фазами на входе и одной на выходе достаточно много, но они дороги довольно... В соточку вам обойдется такое удовольствие в среднем... Можно трансформатор поставить, но он мощность вам порежет, а это критично, как я понимаю.
     
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Avs7153, в Вашей ссылке (пост №2) Каспер показывает троян
     
  7. zamerz
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    15

    zamerz

    Участник

    zamerz

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Зашеек
    В идеале хотелось бы МВФ-3М, но в нашей деревне ничего нельзя купить. Освещение, телевизор, маленький холодильник вот и все потребление. А тут еще, по случаю, достался стабилизатор на пять киловатт. Теперь, когда народ в выходные на дачи прибывает, лампочки светят нормально. Переход с фазы на фазу почти незаметен. Моргает конечно, но не смертельно.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689120/original.jpg
    Такую хочу. :)
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это Каспер сплошной троян! :mad:
    Блин !
    Отключите Каспера и посмотрите.
    Проблему может и решите, но цена этого решения Вас не порадует! :aga:
     
  9. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы.

    С симметрирующим трансформатором я уже разбирался. Он действительно идеально бы подошёл, если бы не срезал в 2 раза мощность. И так 5кВт всего. будет вообще 2.5. Маловато.

    ИБП в соточку выйдет. Что делать. Придётся тянуть. Зато он при 50% нагрузке аж 140В по каждой из фаз на входе держит. Поставил такую коробку и забыл. И для котлов с насосами всякими хорошо. Сколько-то проработают в полном отключении от сети. Тогда, правда следующий вопрос встаёт, который я предполагаю решить фазными переключателями.
    1. Если в двух фазах ниже 140В выше 270В, нужно, чтобы они начинали питаться от третьей хорошей. Автоматическими фазными переключателями можно решить эту проблему? Тогда мой ИБП вообще почти никогда не остановится.
    2. Если я куплю 3-х фазный генератор и поставлю на вход к ИБП. Как сделать так, чтобы он запускался в тот момент, когда ИБП начинает от батареи питать нагрузку? Не раньше и не позже?

    Тогда бы я на 100% решил все свои проблемы. А то весь СНТ бегает в ужасе. У всех всё горит. А я буду спокойно сидеть на попе и в ус не дуть.

    Спасибо.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Проблема решается установкой реле РВФ-01 и 3-х контакторов! :super:
    Яндекс в помощь! ;)
     
  11. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо. Т. е. я покупаю 3 реле, по одному на каждую фазу ИБП и в каждое реле по 3 фазы завожу.
    Проблема в том, что хотелось бы выставлять приоритетную фазу. В этом реле этой функции нет, как я посмотрю. Видимо вот такой лучше: Переключатель фаз автоматический электронный ПЭФ-301.
    Правильно?
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.966
    Благодарности:
    2.330

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.966
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Мытищи
    Интересно, если для вас соточка - подъемные деньги, то, может, лучше скинуться с соседями, поменять транс на более мощный, поменять провода на более толстые... А? Тогда и мудрить не надо будет...
     
  13. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Согласен с вами абсолютно.
    Только я один за всех не хочу что-то скидываться. Есть проблема и с нулём (кабелем), и с трансом. Кабель подземный. Лет ему много. Расстояние от трансформатора 2 км. У нас СНТ колбасой вдоль ЛЭП расположен с большими пробелами между участками. В итоге кабель дорогущий.
    Множество скруток. Ноль СНТешники пытались отдельно прокинуть... восстановить... и так и сяк. Лишь бы кабель не менять.
    А его нужно менять. А бабки вопят, что готовы с одной лампочкой Ильича жить. Ни копейки не дают. Без шансов что-то там с ними сделать.
    Заявления строчат в милицию, что правление - жулики, председатель вор, и у них вымогают средства. И их там большинство.

    Не повезло? Да. Но тем интереснее задачка
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.966
    Благодарности:
    2.330

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.966
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Мытищи
    Есть такая детская загадка - можно ли сделать конфетку из какашки? Ответ - можно, но это будет... не очень вкусная конфетка.

    Так и у вас. У себя вы можете городить что угодно, но если сам источник энергии запредельно изношен и перегружен - толку не будет.

    Если вы такой индивидуалист - поставьте себе персональную ктп-шку.
    Сама маломощная подстанция столбового исполнения стоит относительно недорого, 25-40 кВа - 40-60 тыс, 63-100 - от 60-100.
     
  15. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да уж не революционер. :)

    Поясните по КТП, пожалуйста. Свой частный трансформатор?
    1. А как разрешение получать?
    2. У меня точка подключения трансформатора: 2 км сам СНТ (к сожалению мой участок самый последний)+ 1.5 км от СНТ до точки подключения. 3.5 км кабель бросать? Моя ЛЭП ближайшая, вдоль которой СНТ расположен - резервная. Пустая.

    Что-то мне кажется, что это вообще неподъёмная тема.