    Установлен электроводонагреватель Zota Lux 7,5 кВт. Случилась некоторая неисправность логики которой я не понимаю. Может кто сталкивался и подскажет. Котел стоит первую зиму. Подогревает воду для водяного пола. Управляю, выставляя температуру воды на котле. Сейчас потеплело и я стал с солнечной стороны дома перекрывать контура вручную, а это 2/3 всего первого этажа. Заметил, что как только перекрою контура, то он на оставшиеся 2 контура постоянно стал держать воду 50гр. Хотя я устанавливаю 45, он держит 50. Устанавливаю 40, все равно 50 держит. Причем тэны при этом не работают, по крайней мере индикация не горит. Держит ровно 50, не больше не меньше. Всю зиму работал нормально, нагонит 50, опустит до 47, опять нагонит и т. д. Если сейчас устанавливаю больше, чем 50, то подключаются тэны и загорается их индикация. Ставлю например 55 подключается один тэн, ставлю 95 подключаются сразу три тэна, опускаю на 40, то поддерживается ровно 50. Только каким образом, не пойму. Тэны не включены при этом. Понятно, что не святым духом греется вода, хоть индикация и не горит, но видать греют. Если отключаю тэны через меню (мощность =0), то все равно поддерживается 50. Но вот если отключаю котел от сети, тогда температура начинает падать. Последние пару месяцев температура воды и была установлена 50гр. Как только включаю опять контура, то начинает работать нормально. Т. е. так работает непонятно с малым объемом воды. Что может быть?
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А Вы для эксперимента перекройте другие контура, будет возможно различие. А пока одно предположение - инопланетяне где то засели у Вас, мёрзнуть не хотят.
     
  3. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Находка
    Я вот сейчас эксперементирую уже второй день. Понял, что проблема эта только на коротких контурах, т. е. с малым объемом воды. Вообще еще зимой заметил автоматика у него странная мягко говоря. Я имею ввиду автоматика переключения тэнов. Чтобы нагрел до той температуры которой хочешь, например 50гр, то нужно выставить несколько больше, скажем 53-55гр, т. к. на подходе к 50гр на 47 он оставит один тэн и будет пытаться набрать недостающие три гр одним тэном. Естественно не справляется и температура падает, чуть ниже подключится вторая ступень и круг повторится... Но к этому глюку я привык так сказать и смирился... Техподдержка послала нах...
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Странное объяснение - ТЭНы не работают, а температура поддерживается. По счётчику хотя бы определите, ежели конечно не помимо подключены. А лучше токовыми клещами ток померить.
     
  5. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Находка
    Понятно, что тэны работают, ктож температуру то поддерживает. ну если только как вы сказали инопланетяне... Только индикации нет. Да и отключать пробовал в меню часа на полтора. Ни на один градус температура не понизилась.
     
  6. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Находка
    Сегодня такая же хрень. Температура установлена 45гр, он нагрел до 49 и так и держит весь день. Индикация тэнов при этом не горит. Я переживаю, что ему может взбрести в его мозги нагреть до 75 например ... плитка поотлетает блин...
     
  7. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ТЭНы включаются периодически при поддержании температуры. Чем меньше объём воды в системе, тем короче моменты включения ТЭНов. Ежели Вы усечёте момент, когда счётчик накручивает, а индикации нагрева нет, то дефект в наличии имеете.
    При заданной 45 имеете 49, это вполне нормально.
     
  8. Андрей Костин
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    Андрей Костин

    Новичок

    Андрей Костин

    Новичок

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тамбов
    В зоте не хотят давать пароль на сервисный режим котла, а там весь смак чтоб настроить на максимально комфортный и экономичный режим и без глюков, да и надежность повысить можно. Нашел сам с чем и делюсь. Пароль на электрокотлы зота 76. Инструкция к дополнительным возможностям на их сайте.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.10.13
  9. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Находка
    Гм, интересно. Почитаю...
     
  10. 7208021
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    416

    7208021

    Живу здесь

    7208021

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Химки
    Надежность можно повысить с помощью настроек ? Интересный посыл, надо подумать ...
     
    Последнее редактирование модератором: 30.10.13
  11. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    А может все проще. Котел набрал заданную тем-ру, а один тэн остался включенным? Проверить потребление в момент отключения.
     
  12. oldanil
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    14

    oldanil

    Участник

    oldanil

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Раменское
    Здравствуйте! У меня Зота 9 люкс. На управлении ТЭНами там стоят три реле HJQ-15F Tianbo (цена в районе 35-45р. за штуку). Может просто залипли контакты в одном из реле? Нужно померить тестером напряжение на выходах реле, которые идут к ТЭНам.
     
  13. mdenik
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96

    mdenik

    Живу здесь

    mdenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня. У Меня Зота 9кВт. Работает нормално - был похожий глюк когда температура в помещении где стоит котел стала около 28 градусов. При этом настройка датчика темпратуры в помещении стаяла на 20.(поставил 30 и все стало в норме)
    Чудес не бывает. Действительно могли залипнуть контакты. но тогдабы температура на одном контуре рослабы оч быстро. (кстати сколько литров у вас в этом контуре?) как вариант там есть сброс на заводские настройки. То что постоянно показывает 50 градусов еще не о чем не говорит - попробуйте померить реальную температуру на выходе. А щелчков включения реле не слышно? А вообще сотрите какой у вас суперский котел. Мало того что умеет точно держатьзаданную температуру он еще и не включает мощные тены а пользуется микроподогревом - шутка. У меня 4 ветки по 50 метров - это примерно 20 с копейками литров. на 2-х работает нормально - может у вас тен включается буквально на 5 сек и вода уже кипит?
     
  14. mdenik
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96

    mdenik

    Живу здесь

    mdenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Странно а у меня стоят твердотельные реле. фото моей Зоты тут https://www.forumhouse.ru/threads/56602/page-12#post-7189513
     
  15. oldanil
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    14

    oldanil

    Участник

    oldanil

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Раменское