    Всем добрый день!
    Выбрал проект дома, дом бревно оцилиндрованное Д240, во вложениях планы этажей. Строительство планирую в следующем году, а фундамент хочу сделать в этом. Местонахождение дома в Можайском районе МО, геологии не знаю. Долго решал какой тип выбрать и в результате проработки по цене и по возможности зимовки без нагрузки и по отзывам выбрал ТИСЭ. Купил книжку Яковлева, почитал, сам расчитать не смог, сам построить не смогу тем более, разве что смогу проконтролировать некоторые моменты строительства. Вот и обратился в фирму, которая эти фундаменты строит.
    Фирма нарисовала фундамент с 41 сваей, ростверком 40 на 40 армированным в два ряда арматурой 12, глубина заложения свай 1850 мм, бетон марки 350, зазор от земли 100-200 мм. Цена устраивает.
    Помогите оценить правильность, достаточность, покритикуйте или посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
     

    Вложения:

  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Вы всерьёз полагаете, что без информации по Вашим грунтовым условиям можно оценить правильность фундамента?
     
  3. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Почитав форум, конечно же так не пологаю. Все начинают с геологии, уровня грунтовых вод... Но я всего этого не знаю и куда обратиться за помощью тоже не знаю. Но может есть кто знает про мой район строительства... Может можно что нибудь пробурить пощупать описать и появится ясность? Копали колодец, сантиметров 30 земля плодородная, далее глина красная иногда с примесью песка, вода в колодце на 5 метрах.
     
  4. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Еще ставили забор и сверлили шахты под столбы на 1,5 метра. Работяги, которые сверлили мотобуром, прокляли все постоянно вспоминая эту плотную глину. Глина совсем не пластичная, слипить из нее что-нибудь не удастся... На днях копал ямы под яблони, на глубине 0,5 метров хоть ломом долби, лопатой замучался...
     
  5. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Про УГВ вот что подумал... Весной вода в колодце от поверхности отстояла на 2,5 кольца, т. е. УГВ равно 2,5*0,9=2,25 метра, примерно?
    В выходные хочу взять бур садовый и побурить на участке изучая грунт по глубине, составлю описание и выложу на форуме, это поможет для оценки грунта?
     
  6. Goodwil
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413

    Goodwil

    Живу здесь

    Goodwil

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413
    Адрес:
    Липецк, Россия
    Нарисовано красиво. В ТИСЭ закладывается 30% перезапас. Если фирма его учла, то проблем не вижу, глубина залегания пятки солидная. Зазор везде надо делать не менее 150. 100 - рисково.
    И кстати наверное пропустил или этого не было - каков проектируемый диаметр пятки сваи? Разница 0,5 или 0,6 имеет значение.
     
  7. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Диаметр пятки (расширения) обещают 600 мм.
     
  8. Goodwil
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413

    Goodwil

    Живу здесь

    Goodwil

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413
    Адрес:
    Липецк, Россия
    Навскидку - так. При 30 см радиуса сваи - имеем 5,5 тонн на сваю - при не лучшем раскладе (при неплохом раскладе от 7 тонн). 41 на 5,5=225 тонн расчетная нагрузка. С учетом 30% перезапаса - дом со снегом должен весить ориентировочно 170 тонн.
     
  9. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за Ваши ответы. А как узнать вес дома по моему проекту?
     
  10. Goodwil
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413

    Goodwil

    Живу здесь

    Goodwil

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413
    Адрес:
    Липецк, Россия
    Либо посчитать самим по книге ТИСЭ, либо спросить в фирме, которая считала фундамент.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    ТИСЭ конечно пойдёт при таких грунтовых, но если слой плодородки нетолстый я предпочитаю плиту.
     
  12. sergeev
    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    88

    sergeev

    Участник

    sergeev

    Участник

    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Киров
    Никодим, вес домокомплекта и нагрузку снега скажет Вам компания застройщик.
    Я собирал предложения от разных контор. Вот вариант дома 7*8 плюс входная группа и веранда. Все из ОЦБ240. Масса домокомплекта 61 тонна, снегонагрузка 31 тонна. Район - Кировская область.
     

    Вложения:

  13. sergeev
    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    88

    sergeev

    Участник

    sergeev

    Участник

    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Киров
    Итого по проекту: нагрузка, передаваемая через фундамент на грунт + 30%, равна 121 тонна