1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел последовательно с твердотопливным

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем deadlifter, 24.09.13.

  1. deadlifter
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    127

    deadlifter

    Живу здесь

    deadlifter

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Россия
    Газовый котел последовательно с твердотопливным
    Здравствуйте.
    у меня уже год успешно работает твердотопливный котел (бренеран акватэн-02) с 1000л теплоаккумулятором (ТА). от ТА идет разводка по батареям, насос в обратке.
    я хотел бы установить газовый котел (купил baxi main four 240f) в разрыв между ТА и батареями, примерную схему прилагаю (красным выделено то, что собираюсь установить). для упрощения на схеме не показаны краны, фильтры и прочее.
    котел планируется перевести на пропан.
    суть процедуры апгрейда системы в подогреве воды в моменты моего длительного отсутствия дома и использовании контура ГВС. в дальнейшем будет переход на магистральный газ и газовый котел станет основным теплогенератором.

    прошу вас покритиковать схему и прокомментировать нюансы:
    1. система открытая и делать ее закрытой я не хочу (вода, воздух сильно не подсасывает). ТА - ее верхняя точка, газовый котел ниже верха воды в ТА примерно на 20см.
    в паспорте на котел сказано, что у него в контуре отопления есть прессостат с порогом срабатывания 0.5 бар. прессостат в виде нормально-замкнутого реле. также, у котла есть собственный насос.
    вопрос: будет ли достаточно давления от встроенного насоса для создания этих 0.5 бар?
    если нет, чем чревато мое вмешательство в работу прессостата (его замыкание)?

    2. продавит ли циркуляционный насос газового котла воду через циркуляционный насос ТТК?

    3. (вопрос непосредственно имевшим дело с такой системой) нужно ли ставить краны, отсекающие отрезок "газовый котел+батареи" от ТА? требования к отоплению не прогреть весь дом, а слегка подогреть (до +5°С) на период отъезда. в дальнейшем будет переход на магистральный газ.

    4. на форумах пишут, что у котла в насосе есть автоматический воздушный клапан. как этот клапан настраивать при работе в открытой системе - открыть или закрыть?

    5. какой лучше ставить дымоход - коаксиальный 60-100 или однотрубный?

    6. в комплекте не было форсунок для пропана. где их можно купить в С-Петербурге? они такие же по резьбе, как у кухонных плит?

    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689054/original.jpg

    заранее благодарю за конструктивные ответы.
     

    Вложения:

    • otoplenie.jpg
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Нет. недостаточно. Циркуляционный насос не создает общего давления в системе.

    Не вижу целесообразности гнать теплоноситель через насос ТТ-котла.

    Может я неверно понял вопрос. Если имеется в виду, что гнать ли теплоноситель при работе газового котла через ТТ котел, то тут палка о двух концах. Если не гнать, смотрите сами, чтобы теплообменник ТТ-котла не замерз. Если же гнать, будут потери тепла через теплообменник ТТ-котла и его выхлопную трубу. Думайте, как перекрывать трубу в этом случае.

    Вы уже купили турбо котел. Поэтому однозначно только коаксиальный дымоход. Можно конечно разделить засос и выхлоп на разные одинарные трубы, но чаще всего это нерационально.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :faq: Почему? Поясни. А то я как дурак их делаю постоянно. :|:
     
  4. romannik81
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11

    romannik81

    Участник

    romannik81

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Цитата из инструкции:
     
  5. deadlifter
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    127

    deadlifter

    Живу здесь

    deadlifter

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Россия
    Граждане, спасибо вам большое за ответы!

    если не затруднит, просветите, пожалуйста, меня-чайника, зачем этому котлу вообще прессостат и давление в системе отопления? что будет, если система станет открытой, а контакты прессостата заблокировать перемычкой?
    просто пока у открытой системы одни плюсы (кроме водорода из-за стального котла) и переводить на закрытую не хотелось бы.

    если что, температура теплоносителя на выходе котла не будет выше 35°.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Deadlifter, можете перемкнуть контакты реле минимального давления. :) Ничего страшного с котлом не случится. Там еще дальше защита есть, если что.
     
  7. геннадий иванов
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10

    геннадий иванов

    Живу здесь

    геннадий иванов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Доброго времени суток. У меня почти такая же ситуация. Раньше производил отопление дома ТТК" Прометей", система отопления однотрубная, диаметром 1 1\4 ", закрытая, батареи чугунные, циркуляционный насос. В настоящее время подвели газ, приобрел настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания SEOUL 14 со встроенным циркуляционным насосом. Хочу врезать его последовательно с котлом ТТК (ТТК буду пока использовать пока как резервный), то есть подача теплоносителя с газового котла будет осуществляться через котел ТТК. Берет сомнение. Продавит ли в этом случае насос газового котла? Может быть кто сталкивался с такой ситуацией
     
  8. Wikkh
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    43

    Wikkh

    Живу здесь

    Wikkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Иваново
    Почему параллельно подключить нехотите?
     
  9. геннадий иванов
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10

    геннадий иванов

    Живу здесь

    геннадий иванов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Выполнить параллельную обвязку котлов нет возможности :(
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Можно поконкретнее почему?
     
  11. геннадий иванов
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10

    геннадий иванов

    Живу здесь

    геннадий иванов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Просто для котлов нет отдельной топочной и они находятся в углу жилого помещения (кухня) и поэтому их параллельная обвязка исключается из -за ограничения места, кроме того есть планы в будущем ТТК убрать совсем.
     
  12. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Поставте так как вы хотели газовый котел типа, вулкан, ему давление всеодно, а работать будет вечно
     
  13. deadlifter
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    127

    deadlifter

    Живу здесь

    deadlifter

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Россия
    О, моя тема еще жива. удивительно, я и забыл о ней :).
    если кому интересно: поставил газовый котел параллельно твердотопливному.
    прессостат газового котла заблокировал перемычкой, котел работает от двух баллонов 50л, все хорошо. только без давления насос котла начинает слегка шуметь. даешь хотя бы 1Атм - шум пропадает вообще. но для этого надо покрутить краны, отсечь от системы открытую систему твердотопливного котла.