Ранее заменил всю систему отопления в доме, сейчас задался вопросом реализации второй части моего коварного плана - монтаж теплого пола на цокольном этаже. В аттаче лежит схема действующего отопления, только нарисованный коллектор под теплые полы на три контура еще не установлен. Правда вместо 32 трубы в месте подключена коллектора идет 25. Планирую его подключить к трубам ПП D25. Вопрос, можно ли так в ветку встроить коллектор для теплых полов на три контура? И нужно ли будет установить дополнительный насос, или хватит мощности насоса встроенного в котел? Длинны контуров: 60м, 40м, 15м, общая длинна трасс теплых полов 115м, труба D16. Слышал мнение, что могут возникнуть проблемы с установкой второго насоса на теплы полы, так как его будет не возможно увязать с основным, установленным в котле. Но может быть второй носос и вовсе будет не востребован?
Если Вы хотите ПРАВИЛЬНЫЕ Т.П., то соблюдайте ПРАВИЛА проектирования и монтажа. По другому это баловство, правда за Ваша деньги.
Это конечно похвально о правилах, а по делу что сказать есть что? Народ подскажите/уразумите, как правильно поженить насос двухконтурника и насос узла подмеса ТП? Может через ТА сделать или как проще, через гидрострелку какую?
До своего ВТП всё никак не дойду, но есть малобюджетная мыслишка. Хочу вместо гидрострелки (уж больно она дорогая!) использовать 7-ми секционный чугунный радиатор с выкрученнными (всеми) пробками. ДУ 32мм. С одной стороны радиатор запитать от котла, а с другой с него запитать насосно-смесительный узел ВТП. Что-то мне подсказывает, что эта хрень будет работать не хуже ГС. Плюс обогревать котельную.
Ну то, что это будет хрень вы правы. Цена гидрострелки копейки. От 3 000 р. Либо самопал из куска трубы
Если найду ГС за 3 тыс.-буду очень рад! Пока попадаются только типа таких-http://energeo.ru/shop/gidrostrelki
Если есть сварной, берете профильнууюу трубу 80х80,или любую другую трубу подходящую по параметрам правилу 3-х"Д". Варите 6 выходов и вуаля.
Абсолютно верно! и хорошо для этих целей подходит использованный огнетушитель) Абсолютно верно! и хорошо для этих целей подходит использованный огнетушитель) Абсолютно верно! и хорошо для этих целей подходит использованный огнетушитель)
Запустил двухконтурник Аристон Эгис Плюс 24FF NG в ТП на прямую 800-850м труб змейка Д20 шаг 10см. Расходомеры показывают 2,5л/мин (сами расходомеры выкручены полностью, "краны" на холодной гребёнке тоже открыты полностью), вопрос, нужно ли думать о дополнительном насосе?
Хочу купить навьен асе...15к. Планирую отопление теплыми полами дом 9*9. Как правильно и не дорого сделать так чтобы в те поступало не 50 градусов а меньше 20-35? Как организовать этот узел ? (повторюсь ! С умеренной ценой...) и ещё задача - Если на улице будет мороз - в запасе будет 4 -5 радиаторов для страховки- как сделать чтобы на полы было 30* а на радиаторы 60?+