Правильно ли собран щиток (шина "ноль-земля")?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Khish_Nick, 13.09.13.

  1. Khish_Nick
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    10

    Khish_Nick

    Живу здесь

    Khish_Nick

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли собран щиток (шина "ноль-земля")?
    Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я сделал шину "ноль-земля" (разделение PEN)? Тип заземления TN-C-S. Слева в гофре подходит СИП со столба (чур, про переход на медь не спрашивать) - три фазы в рубильник (чур, не спрашивать, почему не автомат), ноль - в счетчик. Со счетчика ноль - на верхнюю планку шины (плоховато видно), болт рядом с перемычкой. Посередине щитка снизу подходит защитный провод (земля) - на нижнюю планку (на болт рядом с перемычкой). Из счетчика фазы уходят (черный провод) в другой щиток (рядом - распределительный). И ноль - туда же с верхней планки шины (левый болт на фото). И земля - туда же с нижней планки шины (тоже левый болт на фото).
    Ничего я не накосячил с шиной?
     

    Вложения:

    • 180820131266.jpg
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    неправильно.
    1.JPG
    PEN проводник СИПа на шину. С шины уже N на счетчик, со счетчика на автомат.
    Так же с шины берем PE


    На ОПС (на схеме) внимание не обращайте.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    PEN должен приходить на PE-шину.
    Pleshkovpa, +1.
     
  4. Khish_Nick
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    10

    Khish_Nick

    Живу здесь

    Khish_Nick

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Сбыт категорически отказывается перепломбировать счетчик. Говорят, пен должен заходить в счетчик и точка. Делите после счечика.

    Что ж мне теперь ти эн си эс не реализовать никак?
     
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Открываете ПУЭ, находите пункты про заземление и систему TN-C-S и пишите мотивированный запрос в сбыт с указанием того, что в их ответе необходимо ссылаться на пункты ПУЭ. Приносите в сбыт 2 копии. Одну оставляете им, на второй (которая остается у Вас) они должны поставить отметку о приеме. И ждете ответа. Если они продолжают "тупить" и отвечают (письменно) что не опломбируют - ответ в прокуратуру.
     
  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Носом их тыкать пункт ПУЭ:
    Код:
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
     
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. 
     
  7. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    Коммутационный аппарат - электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи
    и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т. п.). Счетчик не является коммутационным аппаратом. Действия сбыта обоснованы если не обеспечена возможность опломбировки места разделения PEN до счетчика. Разделение PEN до прибора учета необходима при подключении от неизолированной ВЛ где нет повторных заземлений опор. Как представитель энергоснабжающей организации не считаю разделение PEN до учета необходимостью или тем более "догмой" при подключении объектов от современных изолированных ВЛ. Жду более здоровой критики нежели "ссылки" на ПУЭ в невежливой форме. :hello:
     
  8. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    А с этот пункт как трактовать в данном случае?
     
  9. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    Для визуального осмотра мест соединений возможно применение прозрачных щитков, экранов, корпусов с прозрачными крышками и возможностью их пломбировки, а также приняты меры для защиты проводников описанные в пункте 1.7.139. Если под рукой ПУЭ - цитировать не буду... Повторюсь, все эти меры выполняются только при необходимости разделения PEN до прибора учета.
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Много счетчиков видели с прозрачными крышками? Сам наблюдал такое только то ли у Невы, то ли у ЭКФ. А вот счетчики с подгоревшими контактами (как фазными, так и нулевыми) явление нередкое.
     
  11. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    Схема которую критикуют многие на этом форуме ссылаясь на "произвол" сетей. Я не художник, так набросал по быстрому. Обращаю сразу внимание (см. пост выше) в каких случаях она применима. Кстати вариант уважаемого ТС. Жду критики...
     

    Вложения:

    • шина счетчика.JPG
  12. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    затягивать контакты нужно нормально и счетчик использовать по "назначению" согласно тех. характеристикам и будет все норм.
     
  13. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    И периодически протяжку выполнять тоже, особенно если СИП да сразу в счетчик. Как насчет срыва пломб? У меня-то лично особых сложностей не возникает, а вот по другим регионам можно судить и по отдельным сообщениям форумчан.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предлагаю "Н" превратить в "h" и ёйный длинный верхний отросток вклячить в боксик вводного автомата. В коем (боксике) исполнить присоединение входящего PEN и отвод N на счетчик. А уж в нижней части "h" можно и разгуляться!
     
  15. Slav0n
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Slav0n

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Саратов
    Zark, пункт 1.7.140. относится только для "соединений и присоединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов" я уже дал пояснения по этому пункту. Давайте не будем трогать счетчик в котором этих проводников нет.