    Посмотрите пожалуйста схему канализации.
    Сейчас предстоит заливка фундамента и надо вывести трубу из под дома для этого хочу понять правильно ли я мыслю.
    Фундамент будет малозаглубленный, трубу хочу проложить через закладную сквозь фундамент на глубине 30см, чтобы прийти к септику на глубине 45-50см (до септика 10 метров будет).
    Стояк хочу пустить в санузлах (они друг над другом), сделать для трубы короб и повесить на этот короб подвесные унитазы.
    Влево и право будут отводы диаметром 50мм для кухни и котельной на первом этаже и для постирочной на втором этаже.
    канализация.jpg
     
  2. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выйти из под плиты необходимо по кратчайшему расстоянию. Там, где у вас красная стрелка, пересекаем фундамент. В 3-х метрах от дома ставим поворотный колодец, и "идем направо" к септику.
     
  3. Patrick79
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    197

    Patrick79

    Собиратель "ИНФЫ"

    Patrick79

    Собиратель "ИНФЫ"

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Дубна
    Спасибо. Это связано с возможностью ремонта? А 3 метра критичная длинна? Можно меньше?
    Я читал, что на 110 трубе надо избегать уголков в 90 градусов, что лучше ставить 2 по 45?
    Ещё вопрос - если 3 метра вверх и 10 вправо, то получится 13метров= 26см уклон. У меня близко грунтовые воды и септик хочу заглублять по минимуму. Можно ли выйти из под фундамента всего в -20см?
     
  4. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, это связано с эксплуатацией. СНиП требует, что при прокладке трубы параллельно фундаменту, расстояние должно быть не менее 3 метров. Остальное на ваше усмотрение. Можно пройти и выше грунта:)], необходимо только защитить трубу от промерзания и от механического повреждения:um:Т.е. утепление и, если необходимо, футляр.
     
  5. Patrick79
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    197

    Patrick79

    Собиратель "ИНФЫ"

    Patrick79

    Собиратель "ИНФЫ"

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Дубна
    Юрий, спасибо за помощь.
    Ещё раз перечитал Ваши советы.
    Честно говоря мой вариант мне больше нравится, видел много случаев когда у людей плитные фундаменты и канализация имеет развлетвленную сеть под плитой. У меня мзлф и полы по грунту, от предполагаемого стояка до фундамента 4.5метра. Труба, предполагалось будет проходить под котельной и иметь в ней (котельной) выход. Может проще сделать по моей схеме, а в котельной сделать приямок с ревизией?