    Управление работой циркуляционного насоса
    Уважаемые специалисты!
    Возникла проблема управления циркуляционным насосом в системе отопления. Необходимо, чтобы насос включался при температуре носителя 35-40 гр, и до температуры носителя 70 гр. работал в режиме - 1 мин - работает, 2-3 мин - не работает, после 70 гр. работает постоянно. Поиск в интернете своими силами результатов не дал, много различного типа контролеров, а подходящего не нашел. Прошу помочь в этом вопросе.
     
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А зачем это, если не секрет?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Вот, накидал.
    Осталось реле КТ найти, которое импульсы будет делать. Поищите по слову "программируемые реле времени".
    Реле К управляет цепью насоса.
    В принципе, вместо него можно сразу насос посадить, если его ток выдержат контакты датчиков и КТ.
     

    Вложения:

    • Схема.JPG
  4. Митрий58
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35

    Митрий58

    Живу здесь

    Митрий58

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Есть закрытая система отопления с электрокотлом. Параллельно котлу в печь выведен теплосъемник из нержавеющей трубы в виде змеевика. При топке печи вечером, утром температура в топке от 30 до 45 гр.(как топить). Хочу использовать тепло печи после окончания топки. При постоянной работе насоса, после окончания топки, змеевик не успевает нагреваться. Нужна определенная пауза в работе насоса. Ну и учитывая, что это будет в основном ночью, соответственно нужно что-то автоматическое.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Врядли у вас получится использовать тепло печи после окончания топки. Змеевик то в воздухе, теплоёмкости сильно отличаются... Пауза вам ничего не даст. Вообще.
    Если бы он был замурован в кирпич, как теплоаккумулятор, тогда да. Но тогда отопительного режима не получите...
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Я думаю, что экономия может получиться со знаком минус. Насос не особенно любит частые пуски, если он накроется, то по цене это будет дороже, чем наэкономленное тепло.
     
  7. Митрий58
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35

    Митрий58

    Живу здесь

    Митрий58

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    На данном этапе змеевик в печи выполняет роль "печного котла". Экспериментальный вариант. В последующем заменю на котел. Насос, я думаю, будет работать не чаще, чем при работе электрокотла, а то и реже. Меня сейчас интересует вопрос в принципе. Вчера в 18.00 топил печь, температура теплоносителя была 60 гр. Топил недолго. Сегодня в 12.00 температура теплоносителя в печи -35 гр. Многого от этого дела не жду, но попробовать стоит.
     
  8. Митрий58
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35

    Митрий58

    Живу здесь

    Митрий58

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за схему. Мне многого не надо. Чуть-чуть в начале топки немного после. Просто батареи стоят и на утепленной террасе, ну а печь, в доме. Попробуем.
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    У меня дровяной котел, последовательно с ним на прямой стоит самодельный электрокотел. Сейчас вечером закладываю немного дров, довожу температуру на прямой до 50*, глушу заслонкой котел, так, чтобы дрова чуть горели и включаю электрокотел в сеть. Отапливаются веранда 17 м2, 4 комнаты по 20 м2 и 3 по 16 м2. На электрокотле мощность 4 квт, температура отключения 30*, после снижения температуры на прямой до 30* включается электрокотел и поддерживает эту температуру. Дом брусовой из бруса 150 мм, снаружи сайдинг, внутри вагонка, больше никакого утепления нет, окна пластиковые. При такой температуре батарей даже утром, когда за бортом около 0* температура в комнатах 22-24*, на веранде около 20*, так как там входная железная дверь, 4 больших окна и утеплитель 50 мм. Зимой при больших минусах мы на даче не бываем, а при -15* электоркотел включаю на 6 квт и температуру на котле выставляю +35*, в комнатах примерно +22*. При этом насос работает постоянно, его нет смысла дергать включениями, так как при включении он должен стоять на максимальной мощности (если в нем есть переключатель мощности) и насос первые минуты пока сдвинет с места весь теплоноситель в системе работает с перегрузкой, а вы ему такой экзамен будете устраивать несколько раз в час. У нас на работе такие насосы работают годами не выключаясь, за 7 лет еще ни один не вышел из строя.
     
  10. Митрий58
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35

    Митрий58

    Живу здесь

    Митрий58

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Практически один в один так и у меня. Только электрокотел покупной на 5квт, и поставил дополнительно вентиль для возможности раздельной работы. И планирую использовать в таком же режиме. Но что-то захотелось поэкспериментировать. Для периодов межсезонья, когда и не холодно, и не жарко. Не получится - оставим как есть.
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Я вначале поставил трехходовой кран и автоматику на него, чтобы когда включался электрокотел, дровяной отключался, так как в нем объем теплоносителя 60 литров, но заметной экономии не обнаружил, а все эти прибамбасы могут выйти из строя, так что снял все обводы и кран с автоматикой.
     
  12. Митрий58
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35

    Митрий58

    Живу здесь

    Митрий58

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    У меня намного меньше. Всего теплоносителя на систему 37 литров. Котелок буду делать сам из 6 мм металла. Попробуем, может что-то получится. Пока надо определиться с реле.
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    У меня чуть побольше в системе, 185 литров. Если даст осенью погода, хочу сварить дровяной котел квт на 10 в теплицу и сделать там отопление в грядах, на глубине см 30 и по периметру теплицы по воздуху. Весной очень долго прогревается почва, хоть и гряды подняты на 60 см, воздух уже под +30*, а почва +14*, в такую сажать бесполезно.
     
  14. Митрий58
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35

    Митрий58

    Живу здесь

    Митрий58

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Я отказался от приблизительно такой-же идеи, после того, как поставил теплицы из поликарбоната. По весне планирую использовать инфракрасные обогреватели. Обогреватель 0.6 квт плюс регулятор температуры. 12 кв. м., а то и больше должно нормально греть. Испытания по обогреву террасы прошли успешно.
     
  15. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что по температуре воздуха в теплице рассаду можно высаживать уже к концу апреля (воздух прогревается до 25* и выше), а вот почва при этом 10-12* и до нужных 20* прогревается слишком долго, вот для этого и нужно подпочвенное отопление гряд, а заодно и по периметру теплицы. Ваши инфракрасные обогреватели будут греть только воздух и очень незначительно почву и то на глубину 2-3 см, а нужно хотя бы 15-20 см, чтобы на такой глубине почва была прогрета, иначе рассада в лучшем случае затормозится в росте на 7-10 дней, а огуречная рассада может так и остаться, я в прошлом году посадил уже после прогрева почвы семена прямо в теплицу, так они взошли и обогнали в росте ранее посаженную, которую я потом вырвал и выбросил.