День добрый приобрел выше указанный ТН при запуске обнаружилось следующие пусковой ток при запуске = 12ампер после трех минут работы вырастает до 20ампер (на диагностической карте максимальный показатель 15 ампер) к ТН подключены 2 глубинка по 0,7Вт и циркулярник 1,5 ампера. По истечении трех минут работы выключается по защите выхода воды из испарителя температура вода =3С. Меняем датчики на испарителе местами (вход на выход) получаем нормальную работу ТН понижает температуру воды с 9С на входе до 3С на выходе но так как датчики поменены местами то защита не срабатывает и ТН работает дальше. Все нормально но после 30 минут работы входной ток равен 30 амперам 15 потребляет сам компрессор куда деется остальное вопрос. Температура верха компрессора доходит до 127С при этом температура низа =27С, высокое давление доходит до 30 нижнее давление остается стабильным на протяжении всей работы Собственно вопрос что с этим делать и как быть, почему такие высокие токи, дисбаланс температур компрессора ну и вопрос по давлению Заправлен 22й фрион заправка согласно тест карты, дебет скважин равен 5 кубов в час по тест карте надо 4 куба температура воды из скважины 9С Фото выложу позже
Думал что поднимаясь с глубины24 метра проток воды слабеет попробовал поставить циркулярный насос на 4 куба в час но это не помогло температура воды упала так же до 3С но не за три минуты а за семь минут следствие- остановка ТН
Не, с 24 метров глубиники а затем уже в подвале непосредственно передТН циркулярник чтоб напор сохранить и проток
Etoyvanya, какие-то запредельные давления конденсации. Проверять нужно теплосъём. Какая у вас система отопления?
Фанкойлы через теплоаккумулятор Чтоб быстрее отбирать тепло от ТН поставил на подачу между ТН и ТА циркулярник
Да не, редко такое но случается), сейчас по сервису вся банда бегает- запуски везде, сезон же начинается, да еще контейнер приехал с компрессорами и ПТОшниками
Когда просто подключили к системе то работа ТН составила три минуты после отключение из-за большой разницы между подачей и обраткой. После этого поставили циркулярник сразу на подачу чтоб быстрее забирал тепло в ТА, после этого все пошло нормально за 30 минут нагрел 500 литровТА и систему до 40С но давление блин (токи и темпер)
Извиняюсь, что не в тему - вопрос к Деду. Когда на Нижний Новгород машинку отправите? Достучатся до Вас не могу