    Приветвтую всех!

    Имеем балку перекрытия 200*100мм

    С одной стороны есть место для опирания 20см (10см газоблок, затем 10см жб армопояс)
    С другой стороны есть место только 10см (газоблок) - остальное место занимает мауэрлат

    Хочу ложить балки на выравнивающий слой бетонного раствора

    Покритикуйте данные планы

    п. с. по расчету на смятие проходит вроде http://www.sovetporemontu.ru/item148.html
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Смоленск
    Что критиковать ? балка -то выдержит, а блок треснет.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Так точно, балка выдержит, блок сомнется...ГСБ выдерживает 11 кг на кв. см. Пятно контакта балки с блоком = 100 кв. см, значит максимальная нагрузка на балку 1100 кг. Из этой величины нужно вычесть собственный вес балки ~50 кг. Итого 1050 кг.
     
  4. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    1. если укладывать на бетонный раствор, в который утопить армотурку - ситуацию ведь улучшит?
    2. 1100 - это нагрузка на балку или половина нагрузки?
    3. 1100 (за вычетом собственного веса) это предельное состояние, правильно ведь, тоесть в идеале до такого не доводить?

    п. с. хотя и ... порядка 12 балок, 12 тонн... должно хватить:) но надо считать
     
  5. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    Сам отвечу на свой второй вопрос -
    Вес балки распределяется на обе опоры
    Нагрузка распределяется на опоры обратно-пропорционально расстоянию от этих опор
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Балка опирается на 2 опоры, одна (там где армпояс, в расчет не берем), вторая выдерживает 1050 кг. Учтите, что 1050 кг это в статике, если прыгнет три взрослых мужика (ну мало ли, танцы устроите), в импульсе вес и больше может быть...
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Согласно альбома технических решений STO NAAG 87313302.13330-001-2012.pdf (обобщенный опыт) и форума на аэроке с товарищем Грином, цементный раствор толщиной 3 см с двумя прутками арматуры 10-ки - это предельный минимум в данных условиях. Выпилите под мауэрлатом ниши под опору балок (насколько я понял, там под низом армпояс), это недолго. Будете спать спокойнее
     
  8. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    Не выпилить под мауэрлатом нишу - там в немалом количестве перемычки оконные

    Я вод думаю, а что если в мауэрлате сделать 5см выпилы под балки?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Выложите чертежи, на словах не понять что у Вас за конструкция
     
  10. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    После беседы с проектировщиком по крыше, было принято решение балки опирать на всю стену, а не на 10см. газоблока как раньше

    Мауэрлат пойдет поверх балок (мауэрлатная доска)

    Вопрос закрыт:) всем спасибо