Снова схема+масса вопросов (критику в студию!)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем FrancuzDi, 17.09.13.

  1. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Снова схема+масса вопросов (критику в студию!)
    Всем доброго времени суток. В ближайшее время планирую полную замену проводки в деревенском доме. На сколько я понял, в случае устройства заземления на участке, получается система заземления ТТ. При этой системе рекомендуют ставить дополнительные УЗО.
    Выкладываю на Ваш суд свою схему. А также сразу озвучу возникшие вопросы:
    1) Какое сечение кабеля после счетчика?
    2) Нужно ли УЗО на освещение?
    3) Помогите подобрать параметры каждого УЗО.
    4) Жду ваших отзывов и предложений. И, естественно, критики. :) Схема.jpg
     
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Разводка в щите - шестеркой, (если ПУгВ - в счетчик где-то полтора-два наконечника 12мм на всю длину зажима).
    Противопожарное - S, 40/0,1.
    Автоматы - до УЗО. УЗО групповые 25/0,03.
    На освещение УЗО нужно. Это, в т. ч. противопожарная защита (дом деревянный?). 25/0,03.

    Замечание. На розетки комнат и освещение сделал бы так: УЗО 40/0,03 и два-три групповых.
    На ввод поставил бы индикацию напряжения.
    :hello:
     
  3. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Т. е. наоборот? Сначала автоматы а потом УЗО и далее розетки?
    Это после счетчика?
    Т. е. можно одно УЗО на группу автоматов?
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    1. Да, если автомат один.
    2. Да.
    3. Можно. По одной линии на розетки комнат и освещение обычно маловато. В этом случае УЗО, а после него групповые автоматы.
     
  5. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Ага. Значит, если автоматов несколько, то УЗО сначала, а потом уже автоматы. А если автомат один, то наоборот. Во как. Век живи, век учись. И ещё один вопрос, если Вы не против? Планирую поставить стабилизатор напряжения. Знаю, что его надо ставить после счётчика. А где именно? До общего УЗО или после?
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    После общего УЗО. Понадобится реверсивный рубильник 3р и 5 клемм: пара подача напр-я на стаб, пара выход стаба и РЕ.
     
  7. akslepeodot
    Регистрация:
    22.04.10
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    545

    akslepeodot

    Живу здесь

    akslepeodot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.10
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Москва
    Можно еще порекомендовать разбить на группы по УЗО.
    Ну например
    1 УЗО
    автомат розеток первой комнаты+автомат света кухни
    2 УЗО
    автомат розеток второй комнаты +автомат света первой комнаты
    3 УЗО
    автомат розеток кухни + автомат света второй комнаты

    Таким образом если у Вас выбивает какое-либо УЗО, в любом из помещений у Вас есть или свет или напряжение в розетках, куда можно включить осветительный прибор.
     
  8. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Интересный вариант. О таком ещё не слышал.
     
  9. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Спасибо. И вот ещё вопрос возник. В другой теме Вы советуете человеку поставить на кухню автомат 25-32А. У нас на кухне будет электроплитка, эл. чайник, мойдодыр с тэном, холодильник. Может мне тоже поставить автомат по-мощнее чем 16А?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]
     
  11. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    А где конкретно? До вводного автомата? Может посоветуете какой лучше?
     
  12. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    В данном случае нет. Две линии на кухню 2,5 кв. мм под защитой 16А, думаю, достаточно.

    Да любой понравившийся. Из бюджетных - ЛС47М ИЕК.
    А вот где - зависит от желаемого функционала индикации. Обычно ставят после вводного, но бывает и до него. Можно и до, и после, есть двойные индикаторы и т. п.
    А можно и не ставить, если, например, счетчик с индикацией в щитке.
    Что с пломбированием вводного и счетчика? Нужно? Этот вопрос решен?
     
  13. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Да. Как только поставлю опломбируют.
    Понял. Если горит - напряжение есть, если нет - нет. :)
    Это чтобы понимать в чём проблема? Нет напряжения или неисправность где-то в щитке?
    16А на две линии? Или по 16А на каждую?
     
  14. FrancuzDi
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    FrancuzDi

    Живу здесь

    FrancuzDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Королев
    Ещё один вопрос. На счёт УЗО. Планирую групповое на три автомата 16А+16А+10А. УЗО 25/0,03 нормально будет?
     
  15. Шквал
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Шквал

    Участник

    Шквал

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Не правильно. Суммарный возможный ток выше чем контакты узо могут выдержать. В идеале нужно было бы 63х30, но поскольку вводной автомат ограничен 32А, то можно ставить 40х30. Хотя, если узо будет от шнайдера-домовой, то у них 40 и 25 одинаковые по контактам и всей начинке. Только надписи разные.