    Реализация ТУ на 5кВт
    Всем доброго!
    есть вопросы по реализации ТУ (картинка)
    1. СИП-4 2х25 с каким радиусом его можно гнуть и как осуществлять проход в стене (как есть или разделять на жилы), можно ли его заштукатуривать?
    2. Автомат прописан 20А - это вроде как меньше 5кВт ставить пока 20А (дом готов, но без отделки совсем), а уже потом писать заявления на увеличение до 10-15кВт и менять его на 32-40А?
    3. Т. к. автоматы с возможностью оплобировки контактов редкость, могу ли я купить настенный бокс под двухполюсной вводный автомат с пломбировкой, это соответствеут ТУ? Или существуют какие-то универсальные крышки в настенный пластиковый щит
    4. Сейчас стены голый силикатный кирпич, в дальнейшем планирую утеплять 100мм базальтовыми плитами и отделывать сайдингом - хомут кабеля сразу крепить с учетом последующего выноса его на сайдинг?
    Пока мысли примерно такие - кабель от столба (чуть выше плафона уличного освещения пойдет) вести к центру дома и сверлить отверстие внутрь с таким расчетом чтобы оно вышло вдоль внутренней стены (дом пятистенок) и уже по этой стене осуществить поворот из горизонтальной плоскости в вертикальную и делать опуск по ней до первого этажа где прямой наводкой воткнуть СИП в вводный автомат. Это соответствует ТУ или же опуск кабеля необходимо делать исключительно снаружи дома!

    [​IMG]
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. СИП нельзя вести в доме - горюч! Обычно переходят на медный кабель ВВГнг в точке подвеса СИП к дому.

    [​IMG]

    2. 25мм2? Они что, и 15кВт потом однофазных дадут? Не пришлось бы менять на СИП 4х16!
    3. п. 11.4 порадовал.
    4. Насчет гнуть: http://www.kvvg.ru/provod/sip.php
     
  3. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    Да я вообще в эти ТУ смотрю и немогу понять как сделать так чтобы все прошло нормально:)
    СИП внутрь нельзя, хорошо а как быть с пунктом их же правил что до опломбированного автомата скрутки недопустимы! оч. нехочется вешать автомат на сайдинге
    есть один дом на улице недавно подключили как раз 4-х жильным СИП, а могу ли я сразу повесить например тот же СИП 4х16 или 4х25 а задействовать только половину жил? или мне остальные тупо обрежут? :)
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сходить и поговорить. Ибо часто ТУ - это секретарша под копирку фигачит, а непосредственные исполнители имеют своё мнение, которое незыблемо и которое у них и надо выяснить.
    И вот фраза: "на вводе в жилой дом". Это где?
     
  5. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    Если бы... я битых полтора часа пытался добится подробностей или координат исполнителей на месте, по телефону и на сайте... и ни чего - делайте как написано, приедем, проверим, подключим, все...
    Просил даже порекомендовать специалистов которые мне помогут за деньги, сказали что у них таких нет.
     
  6. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    Дозвонился, нашел инженера.
    1. СИП вести до счетчика, никаких скруток и переходов!
    2. СИП-4 2х16 или 4х16 нельзя, минимально 25-ое сечение принимают и подключают.
    3. до 10кВт дают на одну фазу, свыше исключительно на трехфазном.
    собственно вопрос, а есть ли реальный смысл заводить трехфазное на 15кВт в дом, какие преимущетсва несет?

    Как блин быть-то? СИП внутрь не хочется т. к. он весьма крупный, и автомат на фронтоне дома тоже не улыбается
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда напрашивается щит учета снаружи. Или им всё равно на пожароопасность?
    25 - это 80А, как минимум. Куда столько?
    А это уж сколько потреблять будете. Вообще 10кВт 1 фаза - не так и плохо. При одной фазе схема проще и нагрузки лучше распределяются:
    [​IMG]
     
  8. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    самый пожалуй неудобный для меня вариант, т. к. потом будут сложности при утеплении и обшивке сайдингом, да еще при каждом отключении бегать на мороз...

    да фиг знает, говорят типа сейчас всех только так подключаем, я первоначально думал 35 взять потом нагрузки пересчитал и поныл что даже 25 уже с запасом.

    Да то что одна фаза проще я понимаю/догадываюсь, просто если три фазы намного лучше, стабильнее или еще чего то можно конечно заморочится и сделать трехфазный ввод. но трехфазных моторов ставить не планирую, котлы на 5-10кВт тоже. В теории самым большим потребителем может стать духовой шкаф (немного лучше газовых) но он 3-4кВт вроде не более, ну и + - бойлер водогрейный на 3-4кВт (если не найду газового накопительного)
     
  9. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    А может стоит побадаться с энергетиками за нормальные ТУ и 15кВт?:flag:
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я пытался... У нас дают либо 1ф 5кВт, либо 3ф 15кВт. Мне бы хватило 1ф 10кВт - не могут! В шаблонах документов только два варианта. :flag:
     
  11. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    нет такого варианта - не могут.
    до 15 кВт обязаны, не могут - обязаны модернизировать ТП, ВЛ и прочее. не желаете вы просто с ними бодаться.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы моё сообщение, кроме слов "не могут" читали? :aga:
     
  13. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    бегло...:um:
    как там: свыше 11 кВт дается 3 фазами, так? до 11 кВт - одной.
    абонентский выключатель = навязывание невыгодных условий.
    требование узо = неправомерно
    ну и точка присоединения на опоре... тогда как СО выполняет свои обязанности аккурат до стены дома...
     
  14. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    Непрошло и ...
    вообщем написал заявление на увеличение до 10кВт, одобрили.
    от столба до вводного автомата внутри дома проложен СИП 2х25, нормально он прокладывается, главное почаще к стене его фиксировать, в автомат ABB (50А) 25-ый кабель заходит спокойно. (проложен по кирпичной негорючей стене, жилы по стене идут раздельно примерно в 15см друг от друга)
    далее идет счетчик меркурий 200.02, пришлось возить к местным сетям на перепрошивку - меняют коды доступа чтобы не лазали! :) Главная засада со счетчиком - Меркурий не лезет в обычный ящик! если его ставить на дин рейку с автоматами то экран вне прорези а за пластиком! т. к. щиток уже был куплен на 52 поста, пришлось просто резать пластик чтобы видеть показания счетчика.
    после счетчика поставил УЗО ABB (63А) на 0,3А, потом будут еще 2-3 узо но уже по 0,03 на группы типа стиральной машинки или водогрейного котла/плиты/разное и раздельно на каждое помещение в доме розетки и свет.
    Счетчик опломбирован, осталось дождаться приезда подключащих СИП к столбу
     