Проблема запаха Юнилос

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SergeiSP, 07.09.13.

  1. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблема запаха Юнилос
    Здравствуйте. Неделю назад установили юнилос астра 3. Бактерий никаких не засыпали, из вредных стоков только мыльная вода, шампунь. Система с принудительным сбросом. Вода идет желтая, жиры похоже не удаляются, видимо мало времени еще, чтоб бактерии появились. Это терпимо, но началась проблема запаха. В туалет просто зайти нельзя - резкий такой сладковатый запах, не знаю, как в точности описать. Выгребная яма - куда приятнее благоухает. Что же за беда такая, я наоборот слышал, что системы биологической очистки не дают запаха, но в нашем случае, что в самой станции, что в туалете - запах гораздо хуже, чем просто от выгребной ямы. Это же явно ненормальная ситуация. А в руководстве пишут, что бактерии только через месяц начнут нормально работать. К тому времени что противогаз одевать в туалете...
    Никакую вентиляцию не устанавливали при установке станции. Хотя я все же сильно сомневаюсь, что такой резкий запах - это нормальная ситуация. Может у кого-нибудь есть опыт, кто-то сталкивался...
     
  2. Серафим Горский
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    32

    Серафим Горский

    Живу здесь

    Серафим Горский

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сталкивались все, у кого нет вент. стояка.
     
  3. Nitro700
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.338
    Благодарности:
    710

    Nitro700

    Живу здесь

    Nitro700

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.338
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Москва
    Как только вентиляционная труба будет смотреть в небо, сию же секунду запахи уйдут из дома на всегда.
     
  4. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После каждого сан-тех-прибора должен быть гидрозатвор, такая вот загогулина, в которой постоянно стоит вода и не пускает запахи из трубы в дом.
     
  5. Marooned
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Marooned

    Участник

    Marooned

    Участник

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Запах в доме это явно не проблема АУ, даже если у вас в установке газ "зорин" вырабатывается, то при наличии гидрозатворов на приборах в помещение он попадать не должен. Скорее всего сказывается отсутствие вентилируемого стояка, из-за этого где то срывает гидрозатвор и газ идет в помещение.
     
  6. Дмитрий Милютин
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    60

    Дмитрий Милютин

    Живу здесь

    Дмитрий Милютин

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перевод слова "загагулина" на картинке :) Гидрозатвор.jpg
     
  7. Дмитрий Милютин
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    60

    Дмитрий Милютин

    Живу здесь

    Дмитрий Милютин

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот "загагулина" в унитазе для наглядности Gidrozatvor-un.jpg
     
  8. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дмитрий Милютин, ну теперь еще нужно наглядный фановый "стояк".. Вот нашел в инете.
     

    Вложения:

    • shema-ustrojstva-ventiliruemogo-stoyaka-225x300.jpg
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не факт, при сухом гидрозатворе даже с вентстояком пахнуть будет.
     
  10. Galina72
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    89

    Galina72

    Живу здесь

    Galina72

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если срывает гидрозатвор, то значит где-то неправильно проложена труба канализации, ищите проблемы в доме.
     
  11. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может срывает обратный клапан? "Гидрозатвор" -это вода в изогнутой трубе
     
  12. Galina72
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    89

    Galina72

    Живу здесь

    Galina72

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот эту воду и "срывает". КОгда не хватает доступа воздуха из фанового стояка, то жидкость, уходящая вниз по трубе, тащит за собой воздух с создающимся давлением в трубе и естественно забирает из ближайшего санприбора. Воды не остается в этой загогулине и весь запах идет свободнов дом. Нужно что бы вода не уходила из этой загогулины.
    "При входе в стояк (рис. 3.1.1) жидкость создает местное сопротивление ("сжатое сечение" стояка) движущемуся сверху вниз воздуху, в результате чего в стояк поступает количество воздуха, меньшее величины эжектирующей способности жидкости.
    Поэтому ниже «сжатого сечения» стояка возникает дефицит воздуха и связанное с ним разрежение. Например, по экспериментальным данным, жидкость в количестве 1 л/с, поступающая под углом 90° из отвода диаметром 100 мм в стояк диаметром 100 мм, обладает эжектирующей способностью, равной 25 л/с воздуха. Поскольку при входе из отвода в стояк его сечение "сжато" самой же жидкостью, из атмосферы в стояк поступает только 14 л/с воздуха, так что ниже "сжатого сечения" возникает дефицит воздуха, равный 25 - 14 = 11 л/с, что эквивалент но величине разрежения в 10 мм вод. ст.
    image236.jpg
    Рис. 3.1.1. Схема истечения воды из поэтажного отвода в стояк (разрез по оси стояка)
    1 - воздух; 2 - вода
     
  13. Galina72
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    89

    Galina72

    Живу здесь

    Galina72

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Екатеринбург
    Каждый гидравлический затвор представляет собой U - образную трубку, одна ветвь которой постоянно находится под атмосферным давлением, а вторая, тем или иным образом присоединенная к стояку, - под давлением в стояке (рис. 3.1.2). Экспериментально ус тановлено, что срыв гидравлического затвора высотой 60 мм происходит, когда разрежение в стояке составляет 65 кгс/м2 (65 мм вод. ст.), высотой 80 мм - 90 кгс/м2 (90 мм вод. ст.). При таких значениях разрежения падает вниз уровень воды в правой ветви гидравлического затвора (см. рис. 3.1.2), безвозвратно уносится в стояк часть воды, заполняющей его левую ветвь, а через воду, перешедшую из правой ветви в левую, начинается проскок воздушных пузырей - вода "закипает".

    Три-четыре таких пузыря выплескивают в стояк всю воду из левой ветви, в результате - гидрозатвор сорван, и канализационные газы из наружных сетей канализации получают беспрепятственный доступ в помещения, где находятся люди. Через сорванный гидрозатвор в стояк поступает дополнительное количество воздуха, так что затворы у других приборов, присоединенных к данному стояку, остаются в неприкосновенности.
    Рис 3.1.2. Заполнение гидравлического затвора при различном давлении в стояке
    а - давление в стояке равно атмосферному; б - разрежение в стояке меньше критического; в - срыв затвора при критическом разрежении в стояке image238.jpg
     
  14. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "так называемый стояк" он у Вас такого же диаметра как и канализационные трубы-100? Я читал что не допускается ументшение/сужение диаметра стояка ... возможно по этим причинам.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня в городской квартире утаскивало гидрозатвор с ванной. Было по линии - ванная 70 см труба полтиник затем унитаз 50 см 110 труба центральный стояк.