1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разводка внутри щита. Нужна критика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kibernetic, 08.09.13.

  1. kibernetic
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44

    kibernetic

    Живу здесь

    kibernetic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    деревня Мышецкое
    Разводка внутри щита. Нужна критика
    Добрый день, форумчане!

    Прошу помощи в организации разводки внутри щита ГРЩ и вообще по схеме эл. снабжения.

    Разводку планирую сделать моножилой 6мм2 (купил в леруе) синий -фаза, белый - рабочий ноль. Отдельно поставлю гребенку (клемник) под землю (защитную) в этот же клемник заведу заземление, которое я сделал перед домом (10мм2 моножила).

    Щит Hager Golf vs112pd 12 модульных единиц должен вмещать по паспорту) Столько и влезло

    4 места - дифавтомат
    2х4 места 2p автоматы.

    Зачем то купил дифавтомат, вместо УЗО. Но в данном месте хуже не будет, разве что работать оно будет в режиме УЗО. Хотя общую нагрузку оно тоже должно контролировать.

    В общем, жду критики и предложений. Заранее всем спасибо !)

    щиток 2013-09-08 20.08.19.jpg
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Наоборот !
    АВ 25А на розетки, а 16А наверное на освещение? :no:
    Лучше всего нарисуйте сначала схему.
     
  3. kibernetic
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44

    kibernetic

    Живу здесь

    kibernetic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    деревня Мышецкое
    Спасибо, принято)

    я ж написал, что это ГРЩ) Будут еще щиты, на этаже. Там номиналы будут меньше: 6, 10. Кстати, меньше 6 бывают автоматы или дифавтоматы ?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну Вы еще тогда спуститесь до уровня (диф) автоматов без взаимосвязи. Про щит ввода/учета я уж и заикнуться боюсь... А взаимосвязано всё!
    И электронный дифавтомат лучше просто сразу выкинуть "к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!"(С)
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Дифов меньше 6А не бывает (мне не попадались), да и Вам они не нужны.
    Ставьте "традиционную" связку АВ+УЗО.
    Дешевле и надежнее в разы.
    Автоматы бывают, но цены Вас врят ли порадуют. :close:
    Вот, посмтрите :https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-s/avtomat-vykl-20136
    или здесь: http://www.abb2.ru/shop_vse_avtomaty_abb.html
     
  6. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Краснодар
  7. kibernetic
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44

    kibernetic

    Живу здесь

    kibernetic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    деревня Мышецкое
    Уже просветили) Исправлю)
    Поясните про связность дифавтоматов, пожалуйста. Что-то не слышал про эту особенность данных агрегатов.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Речь шла о взаимосвязи всех элементов схемы, начиная от щита учета и заканчивая оконечными потребителями. Так что, пока Вы не изобразите всё, говорить особо не о чем...:no:
    И о том ещё речь шла, что поставленный Вами дифавтомат ИЕК АД-12 (интересное слово, да?), электронный, является не средством защиты, а миной замедленного действия. :mad:По определению...
     
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
  10. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Краснодар
    kibernetic

    Вы нарисуйте схемку по всем щиткам. Я так понял у вас их будет три?
    -Вводной с узлом учёта
    -Главный распределительный (тот который вы изобразили)
    -И распределительный (один или несколько) Но очевидно, что они уже будут одинаковыми по оснащению и схемам.

    Просто если вы будете сначала покупать "потроха", собирать щитки, а потом спрашивать что правильно, а что нет, то боюсь вы потратите в два раза больше, чем нужно.