1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собрался переделать отопление

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ятсок, 07.09.13.

  1. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Собрался переделать отопление
    Доброго дня всем, подскажите плз по отоплению. Ситуация такая, собрался переделать отопление в своём доме, дом утеплённый окна МП, общ. площадь-41м.кв. Полазив по инету, толком не определился как делать, поэтому ищу помощи здесь.
    Итак первичный набросок такой: СО типа "ленинградка" с ПЦ, труба ПП 25, батареи Ferollo 190Wt. Теперь вопросы:
    1. Какой трубой делать отводы на батареи 20 или 25?
    2. Ставить ли какие-то запорные или сужающие эл-ты перед батареей и после?
    3. Делать ли разгонную петлю на выходе с котла?
    4. Подойдет ли такое подключение полотенце-сушителя?
    5. Будет ли вообще работать такая СО? Или лучше двух трубку сделать?
    Общая длина трубы примерно 32 м. Кол-во секций 35, мощность котла 10kW.
    Набросок СО прилагается.
     

    Вложения:

  2. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    В Вашем варианте, "разгонная петля" не имеет смысла. А вот, хороший ИБП, за тыщщу долларей, будет очень кстати!
     
  3. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    А как с остальными вопросами?
     
  4. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Люди ну подскажите что нибудь дельное:)
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Подводки к радиаторам ПП25.
    2. 1-2 Полнопроходных (шаровых) крана на подводках к радиатороу.
    3. ..Кого гонять? "разгонной" петлей?
    5. Работает. Лучше ли 2-трубкой? На какое расчитываете улучшение?
     
  6. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    1. Т. е. всё делать трубой ПП25.
    2. А краны для регулировки или для монтажа-демонтажа? И какие краны 3/4?
    3. Вычитал в инете что петля необходима для лучшей циркуляции (хотя для этого есть насос), может на случай отключения элект-ва?
    5. Больше тепла при меньшем расходе газа.
    Не пинайте сильно за мои вопросы-ответы т. к. в этом вопросе не профи:)
     
  7. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да забыл на схеме добавить расширительный бак. Да и какую систему делать закрытую или открытую?
     
  8. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    1. Нет... Делать магистраль, хотя бы ПП32. А подводки ПП25
    2. И шаровые краны с американками. В Вашем случае, достаточно калибра 1/2"
    3. На случай отключения электричества, Вам понадобится ИБП, либо, оперативно тушить котел.
    4. Тепла (а вместе с ним и газа) с любой системой будет расходоваться одинаково. Определяется эта цифра, теплопотерями дома...
    5. Если противопоказаний нет, то лучше открытую.
     
  9. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    1. То бишь ПП25 маловато, а то мне говорили что 25 хватит за глаза.
    2. Краны 1/2, но та уменьшится пропускная способность или я неправ?
    3. Т. е. хоть слабенькой ЕЦ не будет?
    4. Получается разница в одно- и двух трубке только в кол-ве и цене материалов (мой случай)?
    5. Противопоказаний нет.
    Да и подскажите по полотенце сушителю- подключение параллельно или последовательно?
     
  10. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    На 10кВт, ожидаемая скорость ТН ~ 1м\сек потери на 32 метрах длины ~ 0,4 "очка". С учетом поворотов и "косяков" исполнения, может увеличиться ещё вдвое...

    На ПП32, скорость 0,7, потери 0,12 кПа. ИМХО, куда как симпатишнее.

    2. В кранах 1/2", "дырка" 15-16мм, в ПП25 - 16,5мм.
    3. Да, какая уж там ЕЦ... Ни единого шанса.
    4. Примерно так.
    5.
    6. Думаю, в Вашем случае, последовательно.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если бы т. мощность системы была 10кВт..вы правы. Если бы была...:close:
    Но 35 секций с Т*ср. ок. 60* выдадут только ...4,5 кВт.
    Учитывая, что отапливаемая площадь - 41 м2. и одна стена к соседу ..может быть достаточно.
    Соответственно уменьшатся скорость / расход / потери / диаметры.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У 2-трубки больше .."КПД"?
    К сож, расход газа снижается 3-мя способами:

    1. Утеплением дома.
    2. Котлом с высоким (настоящим) КПД.
    3. Сидя в холодном доме.

    Версия об "экономии газа" наилучшей системой - одна из "заманух" прогульщиков уроков физики в 8-м классе ср. школы.
    Пошедших "в сантехники".:|:
    (См. тепловая мощность системы отопления
    тепловая мощность радиаторов - Яндех)
     
  13. Ятсок
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Ятсок

    Новичок

    Ятсок

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Lyko объясните мне на пальцах как лучше сделать т. е. диаметр труб, подводов и т. д. Насчет СО 1- или 2-х трубки ясно буду делать "ленинградку".
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Начинать с лекции о диаметрах труб? :faq:
    Самое "лучшее" в однотрубке (вар. "ленинградка") - не заужать / не зажимать подводки к ОП. (радиатору).
    Отсюда - подводки лучше 25ПП, чем 20ПП, а в случае "большого" радиатора и 32ПП.
    Полнопроходные (шаровые или др.) краны (!)
    Согласно "перерасчету" выше, для разводки кольца вам хватит 25ПП-трубы. с нас. 25х60.
    Естественно, без "заплАвов" от паяльника.

    .."Внешний вид":
    bat-01.png или батарея 4.jpg
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    АОГВ23 -ТТД-1.jpg Параллельно, при последовательном можете посадить циркуляцию всей СО.