    Здравствуйте.
    Планирую резервное электроснабжение от солнечных батарей.
    Солнечные батареи 4х60Вт (max 4А, 21В каждая) из монокристаллического кремния размещу на самом верху крыши, т. к. соседние дома мешают расположить их на стенах, а на земле их могут "демонтировать".
    Аккумуляторы (два типа trojan t105re 6V 220Ач) помещу в подпол, т. к. там стабильные +5. На неутепленном чердаке зимой жуткий минус, летом жуткий плюс.
    Проблема: система на 12V, от подпола до чердака по крыше и стенам около 10м.
    Думал контроллер разместить на первом этаже: 7.5 м от контроллера до солнечных батарей, 2.5м от контроллера до аккумуляторов в подполе, инвертор на полу первого этажа (где-то 2м от контроллера) и рядом с инвертором розетки для резервного питания компьютера, светодиодного освещения.

    Проблемы:
    Никак не могу найти логического объяснения, где расположить контроллер: ближе к аккумуляторам или ближе к солнечным батареям?
    Планирую всю проводку 4х жильным медным проводом, каждая жила 4квмм, все четыре жилы на концах провода скручу вместе, получу 16квмм; а в контроллере зажимы, например на 4 квмм всего - как быть?
    Будет ли экономия при накоплении и передаче заряда, если купить более дорогой контроллер с зажимами на 10 квмм?

    Буду благодарен за любую информацию, так как застрял на выборе МРРТ контроллера.
     
  2. Zlobni
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Zlobni

    Живу здесь

    Zlobni

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Истра
    Если мне память не изменяет MPPT контролер любит чтобы напряжение с солнечных батарей было выше напряженя на аккумуляторе. Поэтому можно соеденить ваши панели последовательно, будет 48 вольт под нагрузкой, соотвественно потери на 10м будут меньше.
    Ну а контролер ближе к аккумуляторам, чтобы температурная компенсация работала (если конечно температурный датчик не отдельный)
     
  3. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.596
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.596
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электроника не любит ни жуткого минуса, ни жуткого плюса.

    При передаче низкого напряжения проблема, обычно, не в зажимах, а в потерях от сопротивления проводов. Общее сопротивление - зависит от длины, поэтому Ваш переходный участок от "толстого провода" до 4 квадратов контроллера просто должен быть как можно более коротким.
     
  4. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Намного дешевле щас уже тянуть алюминием.
     
  5. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Интересная мысль.
    Про алюминий помню, что при нагреве он становится пластичным раньше меди.
    Поэтому даже плотный затяг со временем становится неплотным,
    а потом - возгорание, т. к. сопротивление растет.
    Вот если бы алюминий на концах соединять с медью шипами (как в орехах на высоковольтных проводах) - тогда да.
    Следовательно, если найду адекватные по цене орехи - так и сделаю.
    Спасибо!
     
  6. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Благодарю.
    Значит сделаю, как задумал, а после настройки системы засуну контроллер в подпол к аккумуляторам.
    Смотрю в сторону контроллера tracer 2210, про внешний датчик информации нет.
     
  7. HeliosHouse
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    HeliosHouse

    Живу здесь

    HeliosHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    1. Контроллер расположить ближе к АКБ. На сколько я понимаю, вы планируете MPPT контроллер Tracer 2210, стало быть СБ нужно соединить все последовательно. Таким образом, ток в контуре СБ <= 5A, в контуре АКБ <= 20A, соответственно, сечение провода 2.5мм2 (с запасом) и 4мм2, к тому же в Tracer 2210 есть встроенный термодатчик, поэтому контроллер и АКБ должны быть в одном помещении.

    2. 16мм2 не нужно и 10 не нужно, 4 более, чем достаточно. "Толстый" провод понадобится только в контуре инвертора, сечение нужно подбирать в соответствии с его мощность, см. таблицу.
     
  8. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    То есть, при передаче с последовательно соединенных СП вниз на 10м в подпол к контроллеру и АКБ выигрыша между 16мм2 и 4мм2 не будет?
    А есть ли калькулятор: насколько на 10м упадет напряжение на 16мм2 и на 4мм2?

    Провод - это же как команда в цикле для программиста. Малая экономия в проводе дает большой прирост за год. Хотелось бы все-таки видеть расчет.
     
  9. HeliosHouse
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    HeliosHouse

    Живу здесь

    HeliosHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Калькулятор не нужен. Подобные вещи посчитать не сложно.
    Рассмотрим Вашу задачу: длина провода 20м, сечение 2.5мм2, ток 5А, удельное сопротивление меди 0,0167Ом*мм2/м. Сопротивление линии R=20*0.0167/2.5=0.13Om.
    Мощность, выделяемая в проводах, W=U*I=0.13*5*5=3.25Вт, Таким образом, при передаче 240Вт Вы потеряете 3Вт, ничего страшного в этом нет.
    Увеличивать толщину провода можно бесконечно, хуже не станет, поэтому сечение по возможности завышают "на всякий пожарный", но закладывать 16мм2 вместо требуемых 4 не целесообразно.
     
  10. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Получается, что и между СП расстояние не так критично?
    Т. е. я могу одну СП повесить на восточную сторону дома, две на южную, одну на западную, разнеся их между собой еще метров на 10?
     
  11. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.596
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.596
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Закон Ома дума пока не отменила. :)

    Падение напряжения = I * R
    Ток - берем с шильдика панели расчетный, сопротивление провода считается по формулам, или меряется.
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    Можете. Только по какой схеме Вы их соединить хотите? Последовательно? Параллельно? На разные контроллеры?
     
  13. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Последовательно, чтобы увеличить напряжение.
    Благодаря вашим советам приобрел tracer 3215, у него макс PV input 150V - даже пять 100Вт СП последовательно можно соединить.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    Тогда Вам придётся учитывать принципы работы СП.
    При слабой освещённости/темноте СП является резистором высокоомным, и только за счёт встречно- параллельного подключения диода пропускает ток от остальных, незатенённых панелей!
    То есть на выхлопе при послед. включении панелей в двух-трёх направлениях Вы трёхкратную мощность не получите никогда...
     
  15. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Тема про расположение контроллера успешно раскрыта.
    Обсуждение расположения СП перенес в новую тему.
    Благодарю всех за помощь!
    Удачи!