1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обратный клапан для защиты канализации - стоит ли ставить?

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Corporation, 06.09.13.

  1. Corporation
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82

    Corporation

    Живу здесь

    Corporation

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Обратный клапан для защиты канализации - стоит ли ставить?
    Привет!
    Строю частную ветвь канализации, обслуживающей частный дом с проживанием 4 человек. Длина участка частной канализации 80м с четырьмя промежуточными колодцами. Врезка осуществляется в колодец автомойки. С автомойки в канализацию поступает песок, дорожная грязь, масло, а также предметы расхлябанности персонала - тряпки, губки, резиновые рукавицы, салфетки для полировки, окурки, крышки от пива и прочий хлам. Колодец зашлаковывается.

    Имеет ли смысл установить обратный клапан (с тарелочкой) перед колодцем автомойки (например, в моем третьем колодце) с целью:
    1. предотвращения заиливания моей ветки илом автомойки при обратном ходе сточных вод (при подклинивании стока в нижние колодцы)
    2. предотвращения стоков автомойки в мой первый колодец, который расположен недалеко от окон дома в саду с плодовыми деревьями (часть нечистот мойки может попадать в мой колодец по трубе при обратном ходе воды при засоре нижних колодцев)
    3. получения буфера по сточным водам в количестве минимум 3 бетонных колодцев в случае засора колодца автомойки до приезда бригады аварийной службы (тогда колодец автомойки наполнится и вода станет переть на дорогу, а мои колодцы будут наполняться только моими стоками, а с водопотреблением 500л в сутки они могут наполняться более двух недель, за которые бригада уже устранит засор.

    Жду ваших комментариев. Я в канализации новичок, так что нуждаюсь в квалифицированных советах.

    Спасибо.
     
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Схему нарисуйте. Потому что из объяснений не понятно как ваши колодцы будут работать буфером. У вас на уровне трубы все встанет и привет.
     
  3. Corporation
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82

    Corporation

    Живу здесь

    Corporation

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    [​IMG]


    По проекту дельта уровня 150 см, но на практике поменьше, около 120.
     
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Я невнимательно первый раз прочитал. При длине в 80 метров у вас в первом колодце вода выше дна поднимется когда в автомойке уже больше чем полтора метра высота столба будет. Можно вообще ничего не ставить - буферной емкости полно
     
  5. Corporation
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82

    Corporation

    Живу здесь

    Corporation

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Еще вопрос: как видите, есть участок с малой глубиной пролегания трубы (58 см). Я конечно утеплил как мог участки (ППУ скорлупы с битумной пропиткой), а под дорогой труба проходит в 200-мм ПНД трубе лишь прикрытая сверху двойным слоем Изокома фольгированного, ППУ от старых холодильников Минск и старым линолеумом. В случае засора канализации в трубе будет стоять вода. Вероятено ли в этот момент образование ледяной пробки и привет канализации до лета?
     
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    От большого количества факторов зависит. Какие морозы, как давно и т. п. Но шанс у стоячей воды замерзнуть намного выше, это да.
     
  7. Corporation
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82

    Corporation

    Живу здесь

    Corporation

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Евгений, а нужно ли сделать фановую вентиляцию? Если да, то достаточно ли диаметра 50 мм для него?

    Чтобы не промерзало в колодцах, для трех самых мелких хочу утпелить крышки и бетонные крышки экструдированным пенополистиролом Техноплекс (изнутри на монтажную пену).
     
  8. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    1. Да.
    2. Нет