    Бесперебойное функционирование системы электроотопления загородного дома
    Добрый день всем! Этим летом в электрокотле заменил тэны (12 Квт) на нержавеющие. Сейчас, когда стало сыро и прохладно, включил 2 тэна на 40 градусов. Однако не могу справиться с воздухом, появившемся в системе. Стравливаю 2 раза в сутки (на 1 и 2 этажах через краны Маевского), но он весь почему-то не уходит. Довел давление в системе до 2 атм. Теплоноситель в батарее на 1 этаже булькает, а на 2 этаже скапливается значительное количество воздуха. Ничего не подтекает, все герметично, циркуляционный насос работает ровно. Подскажите, что делать?
     
  2. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Поставить автоматические воздухоотводчики.
    "погонять" теплоноситель по контуру насосом без включения ТЭНов
     
  3. мрпрок
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    мрпрок

    Участник

    мрпрок

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо. Буду сегодня заниматься. Еще посмотрю давление в расширительном бачке, если что, подкачаю до 1,5 атм. Если результатов не будет, придется ставить автоматику, хотя бы на 1 батарею.
     
  4. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Так бачки то уже идут с давлением или вы стравили закаченный в бак азот?
    у вас похоже сильно завоздушена система, а при нагреве воздух расширяется вот и получается, что давление "плавает", опять же не понятно как вы компенсируете объем теплоносителя, то есть воздух, например стравили, значить вместо его объема должен быть закачен теплоноситель. Если его нет, то получается все верно, воздух в системе так и будет гулять.

    Я у себя воздух выводил так: перед насосом, после крана, сделал тройник и сделал вывод в емкость (пластиковое ведро), и перед краном в насос, так же поставил тройник и сделал вывод в емкость. В пластиковом ведре просверлил два отверстия и вкрутил на гайки сгоны которые соеденены с системой шлангами. На сгоне обратки установил угол, что бы вода не била в верх фонтаном. Залил водички и включил насос погонял пару часов, периодически стравливая воду из радиаторов. В итоге вода из емкости забиралась насосом прогонялась через всю систему и обратно возвращалась в емкость вместе с пузырьками воздуха.

    Потом вам останется только дать давление в системе. я делал это так: перекрывал выход в емкость и насос забирал в систему воду создавая давление. Но штатным насосом, я смог поднять только до 0,5 бар. Сейчас думаю стравить часть азота из расширительного бака, что бы в него зашло 1/3 от объема, и затем накачать его. Но качать уже придется воздухом, а он термически не стабилен в отличии от азота.
     
  5. мрпрок
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    мрпрок

    Участник

    мрпрок

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за подробное толкование ситуации. Но сегодня вечером, отключив систему отопления, я измерил давление в расширительном бачке и оно оказалось 2 атм. Видимо, когда менял ТЭНы я его подкачал так. Поэтому стравил из него воздух где-то до 1,3 атм. и включил циркуляционный насос. Затем через некоторое время стравил воздух из 5 батарей. И вот сейчас теплоноситель гоняется по системе около 4 часов, но воздуха там не видно и не слышно. Из кранов Маевского сразу же течет жидкость. Пока ТЭНы не включал. Тем более на улице потеплело.
     
  6. мрпрок
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    мрпрок

    Участник

    мрпрок

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, еще в систему до 1,6 атм. добавил воды (в ней у меня теплоноситель, по- моему, ЭКО, вода ему не помешает), поскольку котел у меня подключен к водопроводу и при открытии вентиля вода из скважины сразу поступает в систему отопления.
     
  7. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Тогда как вариант, воздух прячется в радиаторах в верхней точке, особенно если радиатор установлен с перекосом, так из крана маевского он весь выйти не сможет. А вот при нагреве он расширяется и начинает "бродить" по системе. В этом случае в самой верхней системе магистрали поставить автоматический воздухоотводчик, тогда воздух пройдя весь круг системы доберется до него и выйдет. при этом давление упадет, главное, что бы в баке теплоноситель был в необходимом для компенсации объеме. ну и после того как весь воздух выйдет можно добавить давление в бачке.
     