Столкнулся с тем, что в большинстве тем обсуждаются системы умного дома на словах и для новичков в этом массиве информации слишком сложно разобраться. Я же, планирую, по мере проектирования своей системы, все свои умозаключения и рекомендации знатоков перекладывать в графический вид и выкладывать в данной теме. На выходе планирую, что мы создадим оптимальную с точки зрения цена\качество систему управления умным домом. Предполагаю, это поможет энтузиастом, которые самостоятельно строят подобные системы быстро разобраться в принципе построения схем умного дома, а специалистам, которые проектируют системы, взглянуть на проблему глазами заказчиков. И так вводные. Дом 200кв.м, 3 этажа не для ПМЖ, планирую появляться по выходным и праздникам, поэтому есть острая потребность автоматизации и дистанционного управления. В настоящий момент построена только коробка дома (без отделки), следующий этап - прокладка электропроводки. Электричество 3х-фазное, 15кВт. Отопление планирую на основе газового котла, но с моделью еще не определился. Бюджет на систему управления: 50-70т.р. Начал разбираться в теме и выделил для себя 3 следующих типа управления: 1. На шине KNX, на оборудовании Zennio и Gira. Пока смущает только цена. 2. На шине S-Bus, на оборудовании HDL. Смущает китайское происхождение и не нравится дизайн управляющих панелей. 3. По воздуху на Z-wave. Пока не разобрался в нюансах, но управление системой по воздуху не внушает доверия. Основные задачи для системы управления домом: 1. Возможность дистанционно выключать\включать потребителей в доме за исключением холодильника, котла и системы умного дома. Эту функцию я планирую реализовать при помощи связки актуатора Zennio ActIn BOX Classic Hybrid ZN1IO-AB46A (1 выход) и модульного коммутатора. При этом в схему питания системы умного дома планирую вставить источник бесперебойного питания Powercom King Pro KIN-3000AP-RM, на случай, если будут проблемы с питанием. Что скажите? 2. Дистанционный контроль температуры в 5и зонах. 1ая зона – водяной теплый пол на первом этаже + радиаторы (2шт); 2ая зона – радиаторы в спальной (1шт); 3яя зона – радиаторы в гостевой (1шт); 4ая зона – радиаторы в детской (1шт). 5ая зона - радиаторы в игровой комнате (2шт). Контроль температуры по градусам планирую реализовать при помощи датчиков температуры (модели пока не выбрал), подключенных к актуатору. Однако, мучают сомнения относительно целесообразности такого регулирования, может лучше управлять температурой при помощи котла и предварительно отрегулированных радиаторов? Что посоветуете? Кстати, сейчас для ступенчатого (5-10 позиций) управления приводами выбрал контроллер KNX Gira (1018 00), приводы тоже Gira на 220В, но сомневаюсь, что это оптимальный вариант для данного случая… Кто-нибудь сталкивался с данными устройством? Есть ли более оптимальный вариант? 3. Управление мультимедиа в 2х зонах с одного пульта. 1ая зона – гостиная, в которой будет система 7.2 (ресивер+акустика), телевизор, медиасервер и PS3. 2ая зона – телевизор, медиасервер. Сейчас ломаю голову как реализовать задумку - хочу иметь возможность управлять всеми приборами в зоне через один пульт, при этом, желательно, простыми комбинациями, например, на 1ой зоне нажать на кнопку “медиасервер”, и одновременно включится нужный канал на телевизоре, ресивер переключится на нужный выход, на экране появится меню выбора файлов из хранилища на медиасервере, выбором файлов можно управлять с того же пульта. Предполагаю, что все приборы в 1ой зоне будут подключены к ресиверу, управление которым будет реализовано через вход RS232, при этом ресивер будет отсылать команды подключенным к нему устройствам через HDMI входы. Для работы с каналом RS232 выбрал Zennio Bus KNX to RS-232 Interface (ZN1RX-SKXOPEN). Как думаете, будет работать как задумал? Во 2ой зоне будет связка телевизора и медиасервера. Здесь я планирую передачу и управление через Ethernet кабель и управление с пульта телевизора, если это конечно возможно. 4. Выход в сеть Интернет для контроля и управления системой. Я планирую, что функцию связи системы через интернет возьмет на себя панель ZennioZN1VI-TP41C, подключенная к точке доступа, которая, в свою очередь, имеет выход в интернет. Поправьте меня если я не прав. 5. В будущем, планирую расширить систему охранными функциями на основе датчиков движения, поэтому желательно иметь возможность для расширения. В приложении файл с графической иллюстрацией моей системы. С реализацией умного дома столкнулся впервые, в связи с этим прошу помощи сторожил с выбором оптимального варианта. Благодарен за любые советы в построении системы и впредь постараюсь писать меньше
Приветствую! По электрике, Почему такая сложная электрика, много дифов? На этаж достачно двух 3х фазных УЗО 40А и один диф для уличного света.(Поверте - при нормальном монтаже, УЗО сработает только когда оно должно сработать) Конечно можно так оставить но будъте готовы что для управления нагрузками на разных диф. потребуются ещё и нулевые отдельные провода, а это получится знатный салат. В схеме три фаза замкнуты с нулём, это наверное ошибка при черчении?
1. Сколько нагрузок Вы планируете отключать. Весь дом сразу или покомнатно? Правило хорошего тона это не ИБП на 220В, а ИБП на 24В. Возможность измерения температуры окружающего воздуха встроена в любой выключатель или панель KNX со встроенным температурным датчиком. Каких-либо отдельных устройств не нужно. Есть и более оптимальные варианты. Забей на это баловство или умножай ценник всей системы на 3. Эта панель не имеет никакого отношения к Ethernet. Все возможности в Ваших руках, точнее в бухте. Заложи кабель по центру потолка под штукатурку. В будущем расковыряешь и поставишь туда KNX датчик.
Учту Ваши замечания, честно говоря, относительно этого момента у меня были сомнения. Сегодня-завтра постараюсь упростить схему. Спасибо. Не могу понять в каком месте. Весь дом сразу за исключением систем умного дома, отопления и холодильника. Сделать это хочу чтобы потом не думать о забытом включенном утюге или зарядном устройстве... Прошу прощения, а что от 24В питать, за исключением аккумулятора от КамАЗ'а? Такую панель я планирую установить только в гостиной, т. к. она стоит космических денег, а через нее или планшет планирую управлять остальными зонами, в которых установлены менее дорогие датчики температуры. Вообщем логика такая. По возможности, направьте, пожалуйста, на нужный след. А как думаете, в предложенном мной варианте все согласованно работать не будет? Уфф, относительно этого узла были сомнения. В данной ситуации необходимо расширять систему дополнительным модулем KNX, соединяющим с интернетом?
Потому что вы из германии Все по схеме правильно, двойная дифзащита, только узо вводное надо в шкаф на столб и на 100ма
Это сумма на сиcтему управления всем домом? Тогда можете не получить желаемого результата. Желательно на первой картинке не углубляться в детали, а сделать блок схему. Далее уже прорабатывать блоки. Однолинку замешивать с локалкой не есть гуд и т. д Не совсем понятно зачем уделять внимание измерению температуры в помещениях при непонятной системе управления отоплением в этих помещениях (заявлены некие актуаторы). Кмк регулировкой температуры должны заниматься термостаты, которым вы просто задаете значение необходимой температуры и далее они сами все делают без вмешательства внешних мозгов.
Про вводное УЗО речи нету, по дому спросил. Ну если такие предписания, то всеравно не понятно... Настаивать не буду, просто столько защиты вызывает недоумение.
Ну это желаемая сумма к которой я стремлюсь, а там уж как пойдет. Не совсем понял, почему? Система управления отоплением в 5и зонах планируется через единую панель в гостиной и через планшет. Актуатор выполняет только роль приемника информации с датчиков, т. к. у выбранной мной модели есть данные входы. Такое решение принималось исключительно исходя из экономической составляющей - терморегуляторы для KNX стоят как крыло самолета. Хотя, возможно, я не нашел бюджетных вариантов, можете посоветовать такие?
Узо на 100ма является противопожарным от щитка до щитка. Точка ввода в наружнюю стену является самой опасной. Таковы наши реалии российские Дифы 30ма ниже по розеткам. Если выбивает розетку - не выбьет весь дом.
потому, что трудно читать и понимать. Учитывайте, что эти схемы для разных исполнителей. снова не понял как это работает Вариантов очень много, но ваш бюджет и неизвестность (например сколько радиаторов отопления будет) не позволяет сделать выбор.
попробую объяснить на простом примере: в актуаторе Zennio ActIn BOX Classic Hybrid есть 6 входов для датчиков, в моем случае - датчиков температуры. Эти датчики я планирую разместить в каждой комнате. Информация с датчиков будет поступать в сенсорную панель, которая установлена в гостиной. В этой панеле я могу установить желаемую температуру для каждой зоны в которой установлю те самые датчики температуры, а панель будет управлять сервоприводами, которые установлены на радиаторах в комнатах. 1ая зона – водяной теплый пол на первом этаже + радиаторы (2шт); 2ая зона – радиаторы в спальной (1шт); 3яя зона – радиаторы в гостевой (1шт); 4ая зона – радиаторы в детской (1шт). 5ая зона - радиаторы в игровой комнате (2шт). Итого - 6 сервоприводов, 5 отдельных датчиков температуры и один датчик температуры в сенсорной панеле.
Сегодня мне порекомендовали рассмотреть возможность построения системы на оборудовании Loxone. Детально пока не удалось изучить нюансы оборудования, но на первый взгляд, предполагаю, можно построить более оптимальную систему чем та, что есть у меня в настоящий момент. Есть ли специалисты, которые работали с оборудованием Loxone? Могли бы Вы дать рекомендации относительно моего проекта?