День добрый! в прошлом году мне поставили каркасник, кровля металлочерепица, но... есть сомнения, а именно: гидроизоляция (Ютафол сильвер, представляет собой армированную пленку) постелена непосредственно на стропила и прилегает вплотную к минвате, без дистанционки, что я считаю не правильно, тк конденсат образуется и впитывается в минвату и она тухнет. Пирог значит следующий получился (снизу вверх) - обрешетка 25мм - пароизоляция Н-ка - в стропиле минвата роквул 3 слоя - 150мм - гидроизоляция Ютафол - рейка 25мм - обрешетка - металлочерепица Подскажите стоит ли мне заморачиваться заменой пирога (не особо хотелось бы, тк площадь кровли 250м.кв), либо можно обойтись может вентконьком, или продухи-грибки поставить, либо еще чего? Всем спасибо!
У вас ошибка в вентиляции подкровельного пространства! рекомендуется демонтировать минвату и сделать зазор между ней и пленкой Юта в 50 мм! также желательно поставить в нахлестах между пленок Юты перепускные решетки воздуха от Браас из ПВХ.
Спасибо за совет. Интересно, возможно ли эту операцию "Ы" провести изнутри, не разбирая кровлю сверху? Например я снимаю доски обрешетки снизу (потолки не зашиты еще), вырезаю пароизоляцию, вытаскиваю утеплитель, подшиваю брусок 50мм, ставлю утеплитель обратно, подшиваю брусок 50мм на стропильник и затягиваю пароизоляцией, вроде реально. как выглядит эта решетка перепускная от браас? что то не нагуглил ничего пока
Уточните-Ютафол Д 96 Сильвер или Ютафол Н 96 Сильвер Если первая-я бы озадачился вентиляцией между железом и мембраной, если вторая-придется снимать железо...попадос...насяльника...
фото решетки прилагается. в прайсе на сайте брааса написано: http://www.monier.ru/price-list/ "Вентиляционный элемент нижней защитной пленки, черный, ПВХ. Устанавливается в местах нахлёста микроперфорированной плёнки для усиления вентиляции кровли. Сечение вентиляции 60 см. кв./шт". ЦЕНА - 120 руб/шт. Помнится в 2010 году у нее ценник был 100 руб./шт.
ошибся - не сильвер а стандарт, сорри), вот она: Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Стандарт предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш. Пленка состоит из трех слоев: арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для придания прочности), которая с обеих сторон ламинирована микроперфорированной полиэтиленовой пленкой, обладающей гидроизолирующими свойствами. Ютафол Д 110 Стандарт имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 110 г/мІ. Рулон упаковывается в полиэтиленовую плёнку.
У меня дом стоял по зиме открытый, без окон. так когда окна в декабре поставил, да подтопил чуток, окошки заплакали, сырость пошла и я специально залез между минватой и пленкой, а на пленке вода и минвата мокрая хоть выжимай. каркасник изнутри обшит не был, сейчас обшил гвл, делал фасад из имитации, но боюсь все равно пар пойдет и опять все повторится. потолок пока не зашиваю.
зазор между утеплителем и мембраной вам не поможет. (и проверьте-надпись на мембране с внешней стороны? пароизолируйте универсальной пароизоляцией дельта (желтая плотная полиэтиленовая пленка) с проклейкой швов, топите и вентилируйте день-два, потом смотрите результат...и усильте вентиляцию между свесом и коньком...воздух должен заходить в свес и выходить в коньке.
Почему же? ведь если будет скапливаться конденсат на пленке и стекать вниз не соприкасаясь с утеплителем, то утеплитель мокнуть не будет. У меня основная проблема то и была в том, что намокала минвата. По надписи - все ок, правильно лежит. Конек буду менять, а вот экспериментировать с другой пленкой и смотреть результат - не вариант, это масштабная военная операция, и она денег стоит, вон у Обамы спросите, он знает) в любом случае спасибо за внимание!