    День добрый!
    в прошлом году мне поставили каркасник, кровля металлочерепица, но...
    есть сомнения, а именно:
    гидроизоляция (Ютафол сильвер, представляет собой армированную пленку) постелена непосредственно на стропила и прилегает вплотную к минвате, без дистанционки, что я считаю не правильно, тк конденсат образуется и впитывается в минвату и она тухнет. Пирог значит следующий получился (снизу вверх)
    - обрешетка 25мм
    - пароизоляция Н-ка
    - в стропиле минвата роквул 3 слоя - 150мм
    - гидроизоляция Ютафол
    - рейка 25мм
    - обрешетка
    - металлочерепица
    Подскажите стоит ли мне заморачиваться заменой пирога (не особо хотелось бы, тк площадь кровли 250м.кв), либо можно обойтись может вентконьком, или продухи-грибки поставить, либо еще чего?
    Всем спасибо!
     
  2. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    У вас ошибка в вентиляции подкровельного пространства!
    рекомендуется демонтировать минвату и сделать зазор между ней и пленкой Юта в 50 мм!
    также желательно поставить в нахлестах между пленок Юты перепускные решетки воздуха от Браас из ПВХ.
     
  3. Shushlik
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Shushlik

    Участник

    Shushlik

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, г. Королев
    Спасибо за совет.
    Интересно, возможно ли эту операцию "Ы" провести изнутри, не разбирая кровлю сверху?
    Например я снимаю доски обрешетки снизу (потолки не зашиты еще), вырезаю пароизоляцию, вытаскиваю утеплитель, подшиваю брусок 50мм, ставлю утеплитель обратно, подшиваю брусок 50мм на стропильник и затягиваю пароизоляцией, вроде реально.
    как выглядит эта решетка перепускная от браас? что то не нагуглил ничего пока
     
  4. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    да правильно... выложу фото позже.
     
  5. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.540
    Благодарности:
    6.570

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.540
    Благодарности:
    6.570
    Адрес:
    Псков
    Уточните-Ютафол Д 96 Сильвер или Ютафол Н 96 Сильвер
    Если первая-я бы озадачился вентиляцией между железом и мембраной, если вторая-придется снимать железо...попадос...насяльника...
     
  6. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    фото решетки прилагается.
    в прайсе на сайте брааса написано:
    http://www.monier.ru/price-list/
    "Вентиляционный элемент нижней защитной пленки, черный, ПВХ. Устанавливается в местах нахлёста микроперфорированной плёнки для усиления вентиляции кровли. Сечение вентиляции 60 см. кв./шт".

    ЦЕНА - 120 руб/шт. Помнится в 2010 году у нее ценник был 100 руб./шт.
     

    Вложения:

    • DSCN2714.jpg
    • DSCN2733.jpg
    • DSCN2181.JPG
    • DSCN2183.JPG
    • DSCN2188.JPG
  7. Shushlik
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Shushlik

    Участник

    Shushlik

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, г. Королев
    ошибся - не сильвер а стандарт, сорри), вот она:

    Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Стандарт предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш.
    Пленка состоит из трех слоев: арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для придания прочности), которая с обеих сторон ламинирована микроперфорированной полиэтиленовой пленкой, обладающей гидроизолирующими свойствами. Ютафол Д 110 Стандарт имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 110 г/мІ. Рулон упаковывается в полиэтиленовую плёнку.
     

    Вложения:

    • d_stand_b.jpg
  8. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    H 110 лежит на Роквуле (под метпрофилем) уже 8 лет. Полет нормалный.
     
  9. Shushlik
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Shushlik

    Участник

    Shushlik

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, г. Королев
    У меня дом стоял по зиме открытый, без окон. так когда окна в декабре поставил, да подтопил чуток, окошки заплакали, сырость пошла и я специально залез между минватой и пленкой, а на пленке вода и минвата мокрая хоть выжимай. каркасник изнутри обшит не был, сейчас обшил гвл, делал фасад из имитации, но боюсь все равно пар пойдет и опять все повторится. потолок пока не зашиваю.
     
  10. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.540
    Благодарности:
    6.570

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.540
    Благодарности:
    6.570
    Адрес:
    Псков
    зазор между утеплителем и мембраной вам не поможет. (и проверьте-надпись на мембране с внешней стороны? пароизолируйте универсальной пароизоляцией дельта (желтая плотная полиэтиленовая пленка) с проклейкой швов, топите и вентилируйте день-два, потом смотрите результат...и усильте вентиляцию между свесом и коньком...воздух должен заходить в свес и выходить в коньке.
     
  11. Shushlik
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Shushlik

    Участник

    Shushlik

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, г. Королев
    Почему же? ведь если будет скапливаться конденсат на пленке и стекать вниз не соприкасаясь с утеплителем, то утеплитель мокнуть не будет. У меня основная проблема то и была в том, что намокала минвата.
    По надписи - все ок, правильно лежит.
    Конек буду менять, а вот экспериментировать с другой пленкой и смотреть результат - не вариант, это масштабная военная операция, и она денег стоит, вон у Обамы спросите, он знает)
    в любом случае спасибо за внимание!
     
  12. Shushlik
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Shushlik

    Участник

    Shushlik

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, г. Королев
    Н-ка наверное и лежит, а у мне Д постелили, она не дышит совсем (на мой взгляд)