1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.

  1. IL68
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    IL68

    Участник

    IL68

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
    Установлен напольный газовый котел Ferroli Pegasus D45, подключены опциональные - датчик наружней температуры и хронотермостат Romeo.
    Первый вопрос. Согласно инструкции к хронотермостату настроил погодозависимость. Однако регулирование температуры не подчиняется установленным настройкам. При установленной температуре 21 градус, в комнате датчик внутренней температуры показывает 27 градусов.
    Второй вопрос насчет переключения в режим Лето, когда вырабатывается только ГВС. Этот режим работает не так как подразумевается, на батареи отопления подается тепло.

    Кто сталкивался с регулированием температуры?

    Позвонил в Ferroli. Консультант мне сказал, что один из этих датчиков следует отключить, из-за того что подключены оба датчика котел вырабатывает что-то усредненное. Странный совет. Тогда как быть с погодозависимостью? Отключил для теста датчик наружней температуры на панели сразу загорелась ошибка F39 (Неисправность датчика внешней температуры).
     
  2. IL68
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    IL68

    Участник

    IL68

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    Есть ли на форуме специалисты по Ферроли котлам или кто с его настройками разбирался?
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    IL68,
    Не шуми. Прочти страницу 3 инструкции аппарата - там все указано.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Может быть дело не в датчиках? А в отсутствии обратных клапанов? Уж больно симптом:
    знаком:)
     
  5. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    То что твоя панель ромео показывает 27 гр это от того что ты ее в руках держишь и греешь у меня тоже такое бывает подойду поеняю тмепературу бойлера и комнат за это время комн датчик уже 26 гр показывает
     
  6. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
  7. IL68
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    IL68

    Участник

    IL68

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    Что сказать Вадим?
     
  8. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    Отсутвие мудуляции и тактование сильно повышает расход газа? я уже начал думать о покупке другого котла с плавной электронной модуляцией...

    а Вас не раздражает что котел часто выключается?
     
  9. IL68
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    IL68

    Участник

    IL68

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    Полагаю, что это более экономный режим когда котел время от времени выключается и включается для набора установленной температуры. Ну пока так думаю
    Скоро зима опять нужно будет возиться с его настройками. Вы как сконфигурировали его?
     
  10. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    У него простын натройки что там возиться? я использую поэтажное регульрование температуры с помощю терморегуляторов "ауратон" включение котла происходит при замыкании комнтав GSM на пульте РОМЕО включается насос соотвествующего этажа и котел, так у меня на этажах разная температура по еженевной программе

    а котел тактует из за малой нагрузки, пришлой газ вентиль немного прикрыть но незнаю как там с его КПД
    то что котел часто выключется каждые 5-10 мин это не хорошо... при этом происходит выброс газа и повторный разогрев чугуна...

    самой экономичной работой котла считается его работа на компесанцию теплопотерь т. е не прерывно... а это не возможно без модуляции так как внешние условия всегда меняются и потребность в тепле тоже разная
     
  11. IL68
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    IL68

    Участник

    IL68

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    Такое ощущение, что хронотермостат Romeo F живет своей жизнью и вне зависимости от установленных настроек. Кто может показать свои настройки хронотермостата, может я не так понимаю инструкцию?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Для уменьшения расхода газа используют датчик не комнатной температуры а выносной датчик или как говорят внешний зонд. Именно он позволяет поддерживать комфортную температуру в доме вне зависимости от изменения наружной при минимальных затратах по газу. Это так называемая погодо зависимая автоматика. Для установки такого датчика на других котлах нужно устанавливать котловой регулятор и уже к нему подключать датчик. В Pegasus D45 подобная автоматика установлена с производства поэтому достаточно только подключить датчик внешней температуры код: 013018Х0.
    Потом делается выбор эквитермической кривой, а именно угол её наклона и смещение её при необходимости по вертикали вниз или вверх, но это необязательно. Всё это делается в настройках котла,
    а как, написано в инструкции.
    Теперь о комнатном регуляторе, но прежде краткая информация о видах автоматики.
    Стандартная: Режим работы котла выбирает человек Ручное воздействие на термостат котла Использование комнатного ручного термостата: механического, программируемого
    Погодозависимая:
    Работа котла зависит от данных внешней среды
    Так вот если вы не хотите использовать внешней зонд, то для создания в помещении заданной комфортной температуры и так же для экономии газа используется комнатный регулятор температуры, а сам датчик встроен в него.
    Комнатные регуляторы у FERROLI бывают различных типов с суточным и с недельным програмированием. Простых типа регулятора на утюге биметаллических или мембранных нет. Вы должны определиться что вам надо. Я по опыту знаю, что пользователи покупают дорогие программированные КР а руки разобраться не доходят и в итоге ипользую всё равно как простейшие по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
    При использовании КР система более инерционна по сравнению с погодозависимой автоматикой. Пока температура в доме понизиться после её понижения на улице. Внешний зонд установленный на улице более оперативно реагирует на изменение температура.
    А ещё лучше использовать КР и Внешний зонд вместе. Система получиться достаточно уникальной. По уличному датчику температуры автоматика котла достаточно оперативно будет реагировать на изменение внешней температуры, но есть большая доля вероятности что при выборе кривой отопления при эквитермической регулировки вы допустите ошибку, так вот именно КР и откорректирует её и не позволит что бы дом перегревался и соответствено были большие теплопотери, а соответственно и увеличенные затраты по газу.
    Вывод: при использовании только КР система очень инерционна, при использовании только датчика уличной температуры есть большая доля вероятности выбора неправильной кривой при эквитермальной регулировки, особенно у неопытного специалиста, не говоря о простом пользователе.
    При совместном использовании они дополняют друг друга и корректируют и приводят к максимально возможной экономии газа.
    НО конечно же по отдельности их так же можно эксплуатировать.
    Я просто здесь просто привёл пример оптимально экономного режима работы системы отопления при использовании этих двух элементом управления совместно
     
  13. IL68
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    IL68

    Участник

    IL68

    Участник

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    Достаточно обширный ответ, но без ответа по моему вопросу. Повторюсь у меня котел Ferroli Pegasus D45 с опциональными: датчиком уличной температуры 1KWMA62U, датчиком температуры бойлера 043005XO, хронотермостатом ROMEO W 013100XA. Погодозависимость настроена. Вопрос в корректной настройке хронотермостата. Может ли кто-нибудь, кто использует хронотермостат дать небольшие пояснения по настройкам?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Так вроде как в инструкции всё прописано.
     
  15. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    Я использую оба датчика...