1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Бойлер косвенного нагрева - к контуру ГВС двухконтурного котла?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Arkh, 01.09.13.

  1. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Бойлер косвенного нагрева - к контуру ГВС двухконтурного котла?
    Прошу консультации уважаемых форумчан.
    Суть вопроса в следующем: имеется двухконтурный газовый котел 25кВт, но так как семья немаленькая - решили от второго контура отказаться, и поставить бойлер косвенного нагрева на 160 литров.
    В чем суть вопроса - при монтаже теплообменник бойлера подключили не к отопительной системе, а ко входу и выходу ГВС двухконтурного котла. То есть, получился как бы второй отопительный контур, направленный на обогрев БКН, со своим циркуляционным насосом, который закачивает обратку во второй контур котла.

    Подскажите пожалуйста, можно ли так делать? Мне такая схема не очень нравится по ряду причин:
    1. Контур ГВС у двухконтурного котла включается по движению воды. Непонятно, как это будет увязано с работой циркуляционного насоса, качающего воду в теплообменник БКН.
    2. Как мне кажется, вход контура ГВС у двухконтурного бойлера рассчитан на холодную воду, и никак не на обратку температурой 50-60 градусов.
    3. Боюсь даже представить КПД во втором контуре, изначально рассчитанном на нагрев воды на 25 градусов, если ему придется работать с перепадом в лучшем случае 3-5 градусов.

    Хотелось бы услышать мнение специалистов. Обоснованы ли мои опасения, или схема все же имеет право на жизнь?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Плохо все. Даже намного хуже. :(
     
  3. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    Вы не назвали модель котла, но в любом случае-как будет выставляться температура потребляемой гор. воды? Кроме того, на котле вы выставите 60гр по ГВС, но через какое то время на вторичном т/о по контуру ГВС и там и там будет 60 и котел просто уйдет в перегрев? И наверно самое главное, то что вы уже заметили-не любит вход контура ГВС температуры, реально деформируется (Ariston CLAS)
     
  4. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Котел Kiturami Eco Condensing
    Судя по инструкции, он позволяет регулировать температуру воды на выходе ГВС от 35 до 60 градусов.
    Температура в бойлере, как я понимаю, будет стремиться к температуре второго контура.

    А вот что будет с котлом, когда температура второго контура приблизится к заданной - я не понимаю. Судя по инструкции, из контура ГВС вполне возможен выход воды горячее заданной температуры - значит перегрев вполне возможен. Но это мои догадки...


    ВэллИ, можете пояснить, в чем "намного"? Систему пока не тестировали, включать ее я опасаюсь "до выяснения". Вполне реально все переделать.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Сегодня не могу. Можно завтра? Или по телефону можно. Киньте номер в личку. Завтра обсудим.
     
  6. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Да не вопрос, как Вам будет удобно. Наверное лучше здесь - возможно в будущем у кого-то еще возникнут подобные вопросы. По крайней мере я однозначных ответов в интернете не нашел :(
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Это же неправильно. :|: Как Вы считаете?
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.720
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Самое время начинать. :)
     
  9. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Датчик второго контура стоит на "выходе горячей из котла"... Он "видит" только её, и ему " пофиг", какая температурп в бойлере :)..Пока не выдавится вся холодную воду из бойлера под естественным напором, - горячей Вам не видать
     
  10. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    У меня есть подобные подозрения ;)
    Но хотелось бы более четкого понимания, как минимум в качестве аргументации для человека, который смонтировал систему таким образом. Конкретно, если работать не будет - то почему, чем опасно?
     
  11. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Да нет, там немного не так. Контур ГВС из котла не идет в кран через бойлер - это было бы полбеды. Контур ГВС подключен к теплообменнику бойлера - т. е. образует замкнутый круг, с возвратом теплоносителя обратно на вход контура ГВС - где в штатном режиме котел ожидает холодную воду.
     
  12. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Покажите мне этого Рафшана...:)]:)]:close:... Такого я не видел...:aga: Сфоткать можете..?!:)
     
  13. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    БКН можно подключить к двухконтурнику, в экономичном варианте, если... подключить его теплообменник, при двухтрубной разводке, как первый радиатор, а на остальную СО поставить два отсечных крана...
    В этом случае, Вы не переводите котёл в летний режим, а только кранами отсекаете радиаторы, первичный контур подогревает бойлер, а вторичный, даёт вам горячую воду (без чёткой регулировки температуры) ... Это, что б не зацикливаться на критике чужих ошибок...:)
     
  14. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А не проще пустить ГВС через котел в бойлер и поставить дополнительный ЦН на загрузку бойлера? Работы на 1 день и немного трубы. :)
     
  15. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    He-sjan, прошу прощения, не совсем понял. Имеется в виду - заглушить второй контур котла, и подключить теплообменник бойлера к первому? В принципе так и думал изначально...

    SL., тоже не уверен, что понял правильно... :|: Второй контур котла пускаем в кран через бойлер? А ЦН куда?