Помогите с подбором каминной топки с водяным контуром

Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pe4atnikov, 25.08.13.

  1. Pe4atnikov
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Помогите с подбором каминной топки с водяным контуром
    Такая задача:
    Собираемся ставить каминную топку и хочу чтобы помимо "эстетически-тепловой" функции (сидеть перед камином и греть гостиную) камин во время топки выполнял функцию аккамулирования тепла через водяной контур в аккум бак с водой (или антифризом) для контура отопления (ну или напрямую без аккум бака грел теплоноситель с принудительной циркуляцией). Отопление будет работать на электрокотле с радиаторами и контуром теплых полов. Из-за ст-ти эл-ва котел будет работать (надеюсь) только ночью, а в дневное-вечернее время мы обычно пользуемся камином.
    Под топку выделен угол размерами 1,4х1,4 метра с квадратным фундаментом 1,1х1,1м. Желаемая "тепловая мощность" каминной топки небольшая от 10 до 20 квт, т. е топка нужна компактная. Еще раз отмечу что она не будет являться основным источником энергии для отопления, а лишь будет "помогать" электрокотлу во время топки...
    Помимо собственно выбора топки с водяным (антифризным) контуром интересует вопрос, а как может быть при этом устроена защита этого контура от перегревания? Ну т. е когда электрокотел выключен (его мощность 10-15кВт), то камин при его сопоставимой мощности (10-20квт) может полностью самостоятельно обеспечивать водяное отопление, - думаю его мощности будет недостаточно чтобы перегреть теплоноситель при принудительной его циркуляции в системе. А вот во время когда электрокотел и камин будут греть воду одновременно, или если в данный момент вообще не надо греть теплоноситель, предусмотрено ли у каминной топки отключение водяного контура, чтобы не вскипятить теплоноситель в системе? Как может быть устроена защита от этого?

    Ну вот такие два вопроса, помогите советом да добрым словцом :)
     
  2. Pe4atnikov
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Ау, есть тут кто? :)
     
  3. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Изучите раздел твердотопливных котлов да и вообще Вам в раздел отопления. :)
     
  4. шура
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.037

    шура

    обыватель-потребитель

    шура

    обыватель-потребитель

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Москва - Тамбов
    1. Прежде всего, нужно искать топку имеющую допуск к работе в закрытых системах (т.е. под давлением) или подключать к системе через теплообменник.
    2. Защита в данном случае как у ТТ котлов (группа безопасности и т. п.).
     
  5. Kamindoktor
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.232

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Ганновер
    Вся ваша конструкция базируется на помпе/насосе т. е. электричестве. Дом обесточился и, здрасте, топить камин тоже не моги. А если за бортом -50°? Даже здесь в Европе не советую клиентам вязать всё в кучу.
    9 из 10 соглашаются с моими доводами - благодарностей вагон.
    Теперь о перетопе. Каждый такой теплообменник имеет пять патрубков подключения 1 и 2 - подача и обратка; 3- сенсор/датчик; 4и5 тоже подача и обратка-проточного охлаждения, в канализацию. Были случаи разбирательств в судах - клиент за 6 месяцев спустил в канал. 11куб. воды
    Понятно объяснил?
     
  6. дом2010
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    260

    дом2010

    Смотрящий

    дом2010

    Смотрящий

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте. ИБП для насоса и камин можно топить. Не каждый такой теплообменник имеет пять патрубков подключения... И чем эти разбирательства в судах кончились?

    П. С. 11м3 воды, по городскому счётчику 110р. за 6 месяцев, это много?
     
  7. Pe4atnikov
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    По безопасности все понял, вроде по схемам более-менее разобрался. Топить можно и весной-осенью - если что - холодную воду в канализацию не особо жалко. ИБП не проблема. Вопрос теперь в подборе топки. Дело в том, что надо принципиально топку с подъемных механизмом. Edilkamin стоит под 150к - дорого :(
    А как вот такой альтернативный вариант?
    https://ikamin.ru/product/zuziapw15g/
     
  8. Kamindoktor
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.232

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Ганновер
    Сантехник за свой счёт поставил бОльшую бочку-накопитель.
    Мне и ведро воды, без пользы в канализацию, жалко - это раз. Вода сливается горячая, т. е. сливаете и дрова - это два. Система работала неполноценно-это три.
    А четыре - это то, что я Томич и последние 20лет я Hannoveraner, ума понять/сравнить "почему одни народы живут хорошо, а другие неочень" хватило. Без обид.
    Бабка говаривала:- хочешь быть богатым -экономь соль и спички".
     
  9. MISHA_K
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.866
    Благодарности:
    1.475

    MISHA_K

    Живу здесь

    MISHA_K

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.866
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Минск
    Знаете, kamindoktor, мне ваш пост напомнил рассказ одной моей знакомой, которая познакомилась с немцем в аэропорту, когда задержали рейс из-за погодных условий. Так вот случайно оказавшийся рядом немец-попутчик, начал рассказывать, что он летит в Россию к невесте с которой он познакомился по интернету. Ну и в разговоре, он ей рассказал, что невеста его уже приезжала к нему в Германию и что он очень не доволен русским менталитетом, когда ОН моется в душе за 5мин, быстро смачиваясь и натираясь мылом, а русские девушки, включают воду, набирают ванну пены, соответственно трятят много горячей воды... В общем моя знакомая, пока они сидели вместе в аэропорту и разговаривли, посоветовала немцу, вообще не лететь в Россию, а поискать в Германии на месте свою любовь,.

    Понимаете вообще о чем я? То, что вы пишите смешно, смешно, даже для русских, и уж тем более, не несет конструктива по заданному вопросу в теме (без обид).

    з. ы. что касается водных топок, то при правильном подключении и не экономии на группах безопасности, это самые эффективные и комфортные системы из всех систем на базе каминой топки.
     
  10. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    [quote="Pe4atnikov, post: 6967926, member:

    Ну вот такие два вопроса, помогите советом да добрым словцом :)[/quote]
    Посмотрите пеллетные камины с теплообменником
     
  11. Perekrestenko
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    177

    Perekrestenko

    Живу здесь

    Perekrestenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Видимо "немец" в суд пошел :)
    Товарищи а расскажите на пальцах куда и почему ушло 11 кубов.
    Из краткого описания не понял
     
  12. шура
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.037

    шура

    обыватель-потребитель

    шура

    обыватель-потребитель

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Москва - Тамбов
    Для охлаждения камина, из за неправильно устроенной системы.
    "Лишнюю" теплую воду, всегда есть куда деть, кроме канализации, например для нагрева воды ГВС или зарядки теплоаккумулятора...
     
  13. Perekrestenko
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    177

    Perekrestenko

    Живу здесь

    Perekrestenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    А я уж подумал, что совсем перестал соображать :)
    Если сделать кривую схему которая не предусматривает отопления от камина, то можно и больше в канализацию слить
     
  14. Kamindoktor
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.232

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Ганновер
    Вы, что решили что я сплю у компа? В суд я не пошёл. Я рассказал случай из практики опубликованный в журнале "Kachelofen&Kamin". В душе я и мои знакомые сидим пока не заблестим, НО ни минутой больше- мы ж не русские - спичку палить 2раз, а бутылку за раз.
    Про "невест" отвечу просто вопросом- какими "невестами" торгуют в России? начните автомобилями и закончить перечислять можете рабочими рукавицами.
    Я знал, что будет такая реакция, поэтому притча и, до свидания:
    В Аду как-то старый чорт показывал молодому, как котлы с грешниками топят. Вот тебе три котла и чтоб всегда кипели и никто не сбёг. Да, но, Мастер, почему тогда один плотно закрыт крышкой, на другом крышка сдвинута, а на третьем вообще крышка на полу валяется? Который плотно закрыт там Евреи-вылезет один всех вытащит; полузакрытый там немцы- это народ послушный скажешь - сидетьи будут сидеть. Сбежит один- другой, не страшно. А в третьем Русские захочет какой свалить остальные его обратно сдёрнут.
     
  15. Pe4atnikov
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Pe4atnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите пеллетные камины с теплообменником[/quote]
    а у них есть топки с подъемным вверх стеклом и открытым горением?