    Добрый день. Недавно начал закладку фундамента из блоков ФБС. Уровень грунтовых вод 60 см. от поверхности. Глина на глубене 180 см. Блоки ложу в 3 слоя по высоте и сразу засыпаю так-как вода прибывает довольно быстро. Поверх блоков еще будет армопояс 50 см. В этом году стены скорее всего не поставлю. Вопрос в следующем: обязательно-ли после окончания работ с фундаментом обкопать его по периметру и засыпать песком для исключения подъема пучинистым грунтом? Если да, то хватит-ли 80-100 см?
     
  2. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    Вы явно ошиблись с выбором типа фундамента. Пока не поздно вытаскивайте ФБСки.
     
  3. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    поздно. все 70 штук уже в земле.
     
  4. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    Уж лучше сейчас. на чем блоки стоят?
     
  5. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.585

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.267
    Благодарности:
    5.585
    Адрес:
    Волгоград
    А угадайте! Предположу что на земле (т.е. ни на чём) ... Похоронили с почестями.
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    #13
     
  7. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    не, ну а вдруг?) хотя это думаю мало что меняет
     
  8. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Блоки стоят на глине с подсыпкой из песка
     
  9. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    11.jpg Вот примерная схема
     
  10. Эминем
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Эминем

    Участник

    Эминем

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калуга
    Добрый вечер Max11. Есть такая поговорка семь раз отмерь, дальше продолжать нет смысла. Вы допустили целый ряд ошибок, которые дадут о себе знать скоро.
    1. Выбор типа фундамента. Делаеться анализ почвы, анализ УГВ, тип строения, итд.
    Если УГВ высокий зачем Вам вообще подвал, сопутствующие работы, гидроизоляция, дренаж, бесконечная борьба с водой (это очень дорого, сам все это сделал хотя УГВ низкий), сведет на нет все Ваши усилия и затраты.
    2. Как минимум делаеться простейший проект дома. Что вы хотите видеть в итоге. Материал стен, крыша, перекрытия итд. Относительно информации о строении плюс инфы о почве, воды, участка, делаеться проект фундамента. Все расчитываеться, для того чтобы потом Ваш дом не попал в хроники КАК НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ!
    Соглашусь с Vitek777. Лучше их сейчас дернуть и продать пока сезон!
    ДОРОГИЕ строители лучше переплатить некую сумму за проект, это не так дорого, по сравнению в стоимость самого дома, чем чтото переделывать!
     
  11. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Подвала не будет. Стены будут из 40-вармита и облицовочного кирпича. Перекрытия пустотки. Дом в два этажа.
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня в раскисшую глину баня утонула с креном... В прошлом веке, глупый был...
     
  13. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Тогда есть два вопроса. 1. Какой тип фундамента необходимо было выбрать.
    2. Если сейчас обкопать по периметру и сделать дренаж это спасет ситуацию?
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сначала ответ #6
     
  15. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    Плодородный слой 160 см без заметного ррасслоения. затем идет суглинок, в сухом состоянии плотный, не мнется, крошится при срезании лопатой, тяжело вбить брус 50*50. При намокании довольно быстро размокает и становится жидким.
    2. УГВ (уровень грунтовых вод). Верховодка 80 см. высокий уровень которой вызван, скорее всего, плотной застройкой с централизованным водопроводом и относительно редким подключением к центализованной канализации.
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки. Рельеф местности довольно ровный без заметных перепадов. Отсыпкой участка выполнен уклон около 2 см. на метр за территорию к дороге с ливневой канавой расположенной на расстоянии 15 м.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли.[​IMG]
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены Вармит-40. Перекрытие, скорее всего ПНО
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Высота пола 1го этажа 50 см. перекрытие планируется по грунту с «теплым полом». Подвала не будет.
    7. Режим проживания, чем отопление. После постройки будет постоянное проживание с газовым отоплением.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.

    [​IMG]
     

    Вложения:

    • 1этаж.jpg