Будет ли тепло в доме по такой схеме?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dikaseed, 22.08.13.

  1. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Будет ли тепло в доме по такой схеме?
    схема1.jpg схема 2.JPG
    ghjtrn.PNG
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Если эта схема возмещает теплопотери, то будет, при условии, что правильно рассчитаете диаметр труб.
     
  3. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Устал искать ответы на свои вопросы на разных форумах поэтому решил создать свою тему, кому не лень ответьте пожалуйста буду благодарен! итак что имеем:
    -Двухэтажный дом 160 м. кв.+техподполье 5 кв. м. дом размером 7м х 11м.
    -первый этаж: 8 радиаторов о полотенцесушитель + теплый пол 60 кв. м. (4 контура в сумме 350м. трубы металопластиковой d16 мм)
    -второй этаж 6 радиаторов + полотенцесушитель.
    -Котел настенный двухконтурный 24 квт
    Принцип отопления в кратце: Теплоноситель от котла по трубе d32 поступает в коллектор (из ППр) который находится в техподполье, коллектор разбивает теплоноситель на три контура d32 1- теплый пол, 2-первый этаж радиаторы, 3-второй этаж радиаторы, везде стояки d 32. вот так как то. Теперь я вот переживаю, показал свою схема он лайн одному мастеру и он сказал что вся магистраль до последнего радиатора должна быть d 32-это первое!
    Второе-могу ли я сбалансировать систему регулировочным краном находящимся в стояке обратки первого этажа, дабы теплоноситель добрался до второго этажа и успешно обогревал все радиаторы? мастер онлайн сказал что нужно ставить гидрострелку, но я начитался о ней и решил не ставить потому что не та у мення площадь чтобы тулить такого зверя,
    и третье-к последним радиаторам у меня идет труба 20 это мало или ставить 25 трубу, подвод ко всем радиаторам 20 трубой.
    Вот как то так, отопление делаю первый раз поэтому не смейтесь если что сделал не так!
    заранее спаибо всем кто откликнется на мои вопросы!
    приложил несколько схем.


    ой как быстро ответили не успел даже вопрос дописать! :)
     
  4. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Может еще кто нибудь что то подскажет?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Dikaseed,
    1. Разговор о диаметрах труб, неприменительно к конкретной схеме разводки и принципа ее действия - не имеет смысла.

    2. Если сделать схему, как на примере ниже, то система самобалансируема между контурами первого и второго этажей.

    3. Непонятно, на каких именно участках схемы идет речь о диаметрах? Сама схема у Вас с серьезными ошибками. И подводка к радиаторам должна быть хоть и Ф20 для ПП, но подключение радиаторов должно быть или боковое, или диагональное.

    004_1024.jpg
     
  6. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Почему не имеет смысла? получается без разницы на каких участках какая труба? Я сделал по принципу уменьшения диаметра на подочу и увеличение на обратку.

    2. я извиняюсь но мне кажется что на вашей схеме ничего не понятно, я только увидел подключение к котлу и и к каждому радиатору, а за счет чего система будет самобалансироваться не нашел, не уж толи приславутая гидрострелка где то втыкнута? если можно детальней показать схему обвязки котла и стояк второго этажа?

    3. ну по поводу радиаторов тут сколько людей столько и мнений. У родителей все радиаторы подключены низ-низ и греют прекрасно не жалуются.
    Вообще вопрос в чем собственно если б был один этаж вопросов бы не возникало, но т. к. он все же есть боюсь что не допрет до туда вода.
     
  7. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А, и в какой же программе начерчено это?
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    не имеющей НИКАКОГО отношения к отоплению. он вам сча в личку предложение сделает (про решебник). он тут "инженером" числится.
     
  9. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    не доступно для понимания его поведение.
     
  11. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Нуу... типа.
    Абс. согласен.
    Абс. не обязательно.
    Можете, но скорее не СО, а контур 1-го с контуром 2-го этажа. А СО Вы будете балансировать "по -радиаторно"
    он хоть аргументировал, на кой она Вам сдалась?
    Навскидку, должно хватить, если гложут сомнения
     
  12. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Оооо, вот спасибо Вам! я так переживал как сбалансировать систему, вот вроде успокоился чуток...
    а вот что мне ответил человек "профессионал": «будет ли хорошая циркуляция по всем веткам?»
    Текст ответа:

    =

    Нет не будет. Для начала диаметр магистралей не менее 32 ППР. До самой последней батареи. И только на ней переходите на 20.

    А вообще такую большую схему делают через гидрострелку и отдельно насос на радиаторы и на теплые полы.
     
  13. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я могу поставить 25 трубу все равно остаток еще остался, если так будет лучше то может лучше 25 сделать.
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Можете, "лишку" балансировочными кранами придавите.
    Кто - то из Вас, или не правильно понял, или не совсем понятно объяснил. У Вас насос заявлен в настенном котле он будет обеспечивать расход для совмещенных коллекторов радиаторного+ тёплого пола, а вот на контур ТП =60м.кв. Вам придётся поставить свой узел подмеса, включающий коллектора ТП + насос ТП.
     
  15. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хи, коллектор теплого пола у меня снабжен узелом подмеса в котором установлен grundfos ups 20-40. Его кстати хватит на такую площадь?